Stiklednings dimension?

467 views
Skip to first unread message

Max Petersen

unread,
Feb 26, 2013, 4:38:23 AM2/26/13
to
Hvor kraftigt skal en stikledning (alts� "hovedblyet" fra det offentlige
forsyningskabel til boligens elm�ler og derfra videre til gruppetavlen) til
et almindeligt enfamilies-hus v�re?
4X16#? Eller er 4X10# tilstr�kkeligt? Skal den v�re kraftigere, hvis man
tilslutter et solcelleanl�g?
Kan kun finde
http://www.axencrone.net/el-mappen/7/SB/Bolig/Dimensionering%20af%20stikledninger%20og%20hovedledninger%20i-og%20til%20bolig.htm
og
http://www.mm2006.dk/installation/kogeboeger/dimensionering%20af%20hl%20og%20sl%20med%20sikringer.pdf
MVH Max


Elmand

unread,
Feb 26, 2013, 10:38:46 AM2/26/13
to

"Max Petersen" <m...@petersen.dk> skrev i en meddelelse
news:512c8296$0$276$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Som din henvisning siger skal en stikledning mindst kunne sikres med 25 A =
6mm.
I praksis bruges 6mm ikke mere til eenfamiliehuse.
Man beregner belastningen og vil som regel f�, at dette skal v�re en 10mm
ved el-varme 16mm. En meget lang stikledning kan dog kr�ve opgradering
p.g.a
sp�ndingstab.
Mange el-v�rker s�tter ikke mere end 25 amp i skab eller mast, uanset hvad
din kabelst�relse er. ( Et sp�rgsm�l om betaling)
Solcelletilslutning kr�ver ikke for�get stikledning. ( Der vil jo altid g�
mindre str�m i stikledningen.) - Enten vil du jo selv aftage al str�mmen
eller
du sender det via ud p� nettet,men det er jo fordi du selv har en lav
belastning.

Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne


Max Petersen

unread,
Feb 26, 2013, 4:06:58 PM2/26/13
to
"Elmand" <elm...@pc.invalid> skrev i en meddelelse
news:512cd705$0$56772$edfa...@dtext02.news.tele.dk bl.a.
> Man beregner belastningen og vil som regel f�, at dette skal v�re en 10mm
> ved el-varme 16mm. En meget lang stikledning kan dog kr�ve opgradering
> p.g.a sp�ndingstab.
>
> Med venlig hilsen
> ESPERSEN EL & Antenne

Mange tak for svaret, som straks f�rer til 2 nye sp�rgsm�l:
Er en ca. 60 meter lang stikledning at betragte som "en meget lang
stikledning", der kan kr�ve opgradering p.g.a. sp�ndingstab?
Er tilslutning af et jordvarmeanl�g som vist bruger 8 kW at betragte som
el-varme, der kan kr�ve opgradering af stikledningen?
MVH Max


Elmand

unread,
Feb 26, 2013, 5:29:14 PM2/26/13
to

"Max Petersen" <m...@petersen.dk> skrev i en meddelelse
news:512d23f7$0$290$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Det kr�ver en seri�s beregning,- men 8 kw ekstra er jo ikke alverden.- N�r
man
"i gamle dage" talte el-varme var det ofte 12kw varme + 3 kw varmtvand.
Et andet sp�rgsm�l er: "Hvor stor er din stikledningssikring"? Er den kun
25 amp,
hvilket er det mest alm. kan det v�re, at denne skal v�re st�rre af hensyn
til kompressor startstr�m. Det kan medf�rer en afgift idet man ved
etablering af en stikledning betaler
et gebyr afh�ngi af sikringen. Prisen for opgradering fra 25 til 35 amp kan
bel�be sig
til 10400 kr (ved Dong)
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
2730 Herlev


Claus

unread,
Feb 27, 2013, 4:02:41 PM2/27/13
to
Hejsa,

> Er tilslutning af et jordvarmeanl�g som vist bruger 8 kW at betragte som
> el-varme, der kan kr�ve opgradering af stikledningen?
> MVH Max


Jeg g�tter p� at varmepumpens udgangseffekt er 8kW og den tilf�rte effekt
derved er ca. 3 gange mindre, alts� ~2,7kW.
Det er klassisk misforst�else p� varmepumpens tekniske specifikationer....


6kvmm er set som stikledning, ogs� til bolig der p�t�nkes opvarmet ved brug
af varmepumpe.


/Claus


Anders Wegge Keller

unread,
Feb 27, 2013, 4:49:48 PM2/27/13
to
"Elmand" <elm...@pc.invalid> writes:

> Mange el-værker sætter ikke mere end 25 amp i skab eller mast,
> uanset hvad din kabelstørelse er. ( Et spørgsmål om betaling)
> Solcelletilslutning kræver ikke forøget stikledning. ( Der vil jo
> altid gå mindre strøm i stikledningen.) - Enten vil du jo selv
> aftage al strømmen eller du sender det via ud på nettet,men det er
> jo fordi du selv har en lav belastning.

Nu er det jo nok mest en teoretisk situation, men 6,2Kw ved maksimal
virkningsgrad, på en enkelt fase giver da vist en tand mere end 25A.

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Jens Åge Holm

unread,
Mar 4, 2013, 4:57:48 PM3/4/13
to
Den 27-02-2013 22:49, Anders Wegge Keller skrev:
> "Elmand" <elm...@pc.invalid> writes:
>
>> Mange el-værker sætter ikke mere end 25 amp i skab eller mast,
>> uanset hvad din kabelstørelse er. ( Et spørgsmål om betaling)
>> Solcelletilslutning kræver ikke forøget stikledning. ( Der vil jo
>> altid gå mindre strøm i stikledningen.) - Enten vil du jo selv
>> aftage al strømmen eller du sender det via ud på nettet,men det er
>> jo fordi du selv har en lav belastning.
>
> Nu er det jo nok mest en teoretisk situation, men 6,2Kw ved maksimal
> virkningsgrad, på en enkelt fase giver da vist en tand mere end 25A.

Man må maksimalt levere 16A pr. fase fra et solcelleanlæg, så 6 kW skal
fordeles på to faser.

--
JÅH

Anders Wegge Keller

unread,
Mar 4, 2013, 7:06:44 PM3/4/13
to
Jens Åge Holm <jensa...@gmail.com> writes:

> Man må maksimalt levere 16A pr. fase fra et solcelleanlæg, så 6 kW
> skal fordeles på to faser.

Det forklarer så hvorfor den 1-fasede inverter Jysk tagteknik
leverede i første omgang, gik i baglås over mine 6,2 kWp :s Og så kan
jeg godt se at min spidsfindighed ikke holder i praksis.