Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?
--
Med venlig hilsen Michael Petersen
residerende i Nyborg
fjern dyret i min @dresse ved privat post
http://www.petersensweb.dk
> Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?
>
Det afhænger af omgivelserne. Og kabeltype.
Du må give noget mere beskrivelse.
Mvh. Jørgen
>> Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?
> Det afhænger af omgivelserne. Og kabeltype.
> Du må give noget mere beskrivelse.
Omgivelserne?
Hvilken indflydelse har de på om der må sikres med 25A eller større
sikring?
Kabeltype, noget pvikj eller tilsvarende..
Hvis du trækker kablet gennem et meget varmt rum eller det ligger pakket ind
i isolering må du ikke trække så høj strøm fordi det kan blive for varmt.
6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring
>
Hilsen Aksel
Hej Aksel.
> Hvis du trækker kablet gennem et meget varmt rum eller det ligger
> pakket ind i isolering må du ikke trække så høj strøm fordi det kan
> blive for varmt.
Ok, jeg har luret på lidt på det, kablet vil være ca. 12 meter langt
og på ca. 1,5 meter, vil det være bundet sammen med ca. 8-10
andre kabler, men samtidighedsfaktoren vil ikke være særlig høj.
Så det går nok..
> 6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring
Ok, er 35A sikringer en standart størrelse?
Jeg tænker på at kraft fx. stik, kan være mærkede med 32A
Skrivefejl, 6mm2 kabel må belastes med 35 A, men sikringen er max 32 A
Hilsen Aksel
> > 6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring
>
> Ok, er 35A sikringer en standart størrelse?
Ja.
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/sikringer_og_farver.php
Nogle typer sikringer findes også som 32 A, fx knivsikringer.
--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/
;-)
Til føde kabel til mit værksted..
der er sat følgende grupper på:
2 stk. 3*16A
1 stk. 3*13A
1 stk. 1*13A
1 stk. 1*10A
Fordelt på to HPFI relæer
PT. er fødekablet kun sikret med 25A sikringer, da jeg ikke lige kunne
komme i nærheden af andet jo andre sikringer var ikke problemet, men
modulet med bundskruerne..
Men nu må jeg se når det hele kommer i drift, om samtidighedsfaktoren er
lav nok til at det ikke er noget problem med 25A eller jeg skal have fat
i 30 / 35A sikringer..
På sigt kunne jeg måske også tænkes at investere i en maskine der
forventer et 32A kraftstik..
I det tilfælde bliver jeg nok nødt til at kigge på samtidighedsfaktoren
igen, og evt. hører hvor meget der er sikret med i gravstenen..
Du skal huske, at der skal være selektivitet mellem din stikledningssikring,
og sikringerne for din undertavle. Du kan ikke både have 35A i
masten/kabelskabet og 35A i din gruppetavle - man kan risikere at det er
stikledningssikringen der springer, hvis der sker noget i din undertavle.
Er din stikledning forsikret med 50A eller over, er det ok med 35A til
undertavlen.
Mvh til 35A kontra 32A, så findes der 32A automatsikringer, og 35A D02
sikringer til f.eks. Tytan II ell. LK's sikringsholder.
Mvh
Martin
> Er din stikledning forsikret med 50A eller over, er det ok med 35A til
> undertavlen.
Ok, hvis jeg får behov for mere end de 25A må jeg undersøge hvad der er
sikret med ude i gaden
> Mvh til 35A kontra 32A, så findes der 32A automatsikringer, og 35A D02
> sikringer til f.eks. Tytan II ell. LK's sikringsholder.
Ok, tak for info.