hvor mange A med 6mm² kabel?

7,688 views
Skip to first unread message

Petersen_Michael

unread,
Jul 15, 2004, 6:19:19 AM7/15/04
to
Hej NG

Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?

--
Med venlig hilsen Michael Petersen
residerende i Nyborg
fjern dyret i min @dresse ved privat post
http://www.petersensweb.dk

Jørgen Rasmussen

unread,
Jul 15, 2004, 11:18:14 AM7/15/04
to
Petersen_Michael wrote:


> Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?
>

Det afhænger af omgivelserne. Og kabeltype.


Du må give noget mere beskrivelse.

Mvh. Jørgen

Petersen_Michael

unread,
Jul 15, 2004, 12:52:45 PM7/15/04
to
In news:adxJc.520$Vo6...@news.get2net.dk,
Jørgen Rasmussen <jorgen-r...@aa.sa> wrote:

>> Hvor mange ampere, må der trækkes / for sikres med på et 6 mm² kabel?

> Det afhænger af omgivelserne. Og kabeltype.

> Du må give noget mere beskrivelse.

Omgivelserne?
Hvilken indflydelse har de på om der må sikres med 25A eller større
sikring?

Kabeltype, noget pvikj eller tilsvarende..

Aksel

unread,
Jul 15, 2004, 4:05:52 PM7/15/04
to
> Omgivelserne?
> Hvilken indflydelse har de på om der må sikres med 25A eller større
> sikring?

Hvis du trækker kablet gennem et meget varmt rum eller det ligger pakket ind
i isolering må du ikke trække så høj strøm fordi det kan blive for varmt.

6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring
>

Hilsen Aksel


Petersen_Michael

unread,
Jul 16, 2004, 3:34:41 AM7/16/04
to
In news:40f6e383$0$194$edfa...@dread11.news.tele.dk,
Aksel <aks...@ny-post.dk> wrote:

Hej Aksel.

> Hvis du trækker kablet gennem et meget varmt rum eller det ligger
> pakket ind i isolering må du ikke trække så høj strøm fordi det kan
> blive for varmt.

Ok, jeg har luret på lidt på det, kablet vil være ca. 12 meter langt
og på ca. 1,5 meter, vil det være bundet sammen med ca. 8-10
andre kabler, men samtidighedsfaktoren vil ikke være særlig høj.
Så det går nok..

> 6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring

Ok, er 35A sikringer en standart størrelse?
Jeg tænker på at kraft fx. stik, kan være mærkede med 32A

Aksel

unread,
Jul 16, 2004, 4:07:57 AM7/16/04
to
>
> Ok, er 35A sikringer en standart størrelse?
> Jeg tænker på at kraft fx. stik, kan være mærkede med 32A
> --


Skrivefejl, 6mm2 kabel må belastes med 35 A, men sikringen er max 32 A

Hilsen Aksel


Cubus

unread,
Jul 16, 2004, 9:03:23 AM7/16/04
to
"Petersen_Michael" <petersen_michael@dengyldnemåge.mail.tele.dk> skrev

> > 6 kvadrat normalt 35 Amp forsikring
>
> Ok, er 35A sikringer en standart størrelse?

Ja.

http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/sikringer_og_farver.php

Nogle typer sikringer findes også som 32 A, fx knivsikringer.

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/


Carsten

unread,
Jul 20, 2004, 5:23:36 PM7/20/04
to
Hvad skal du da også bruge 35 A til?

;-)


Petersen_Michael

unread,
Jul 21, 2004, 8:29:12 AM7/21/04
to
In news:40fe3f6a$0$192$edfa...@dread11.news.tele.dk,

Carsten <cjtcjtcjt(fjern_det_hele_i_parantesen)@hotmail.com> wrote:
> Hvad skal du da også bruge 35 A til?
>
> ;-)

Til føde kabel til mit værksted..

der er sat følgende grupper på:

2 stk. 3*16A
1 stk. 3*13A
1 stk. 1*13A
1 stk. 1*10A

Fordelt på to HPFI relæer

PT. er fødekablet kun sikret med 25A sikringer, da jeg ikke lige kunne
komme i nærheden af andet jo andre sikringer var ikke problemet, men
modulet med bundskruerne..

Men nu må jeg se når det hele kommer i drift, om samtidighedsfaktoren er
lav nok til at det ikke er noget problem med 25A eller jeg skal have fat
i 30 / 35A sikringer..

På sigt kunne jeg måske også tænkes at investere i en maskine der
forventer et 32A kraftstik..

I det tilfælde bliver jeg nok nødt til at kigge på samtidighedsfaktoren
igen, og evt. hører hvor meget der er sikret med i gravstenen..

Martin Petersen

unread,
Jul 23, 2004, 2:02:27 AM7/23/04
to
> PT. er fødekablet kun sikret med 25A sikringer, da jeg ikke lige kunne
> komme i nærheden af andet jo andre sikringer var ikke problemet, men
> modulet med bundskruerne..

Du skal huske, at der skal være selektivitet mellem din stikledningssikring,
og sikringerne for din undertavle. Du kan ikke både have 35A i
masten/kabelskabet og 35A i din gruppetavle - man kan risikere at det er
stikledningssikringen der springer, hvis der sker noget i din undertavle.

Er din stikledning forsikret med 50A eller over, er det ok med 35A til
undertavlen.

Mvh til 35A kontra 32A, så findes der 32A automatsikringer, og 35A D02
sikringer til f.eks. Tytan II ell. LK's sikringsholder.

Mvh
Martin


Petersen_Michael

unread,
Jul 23, 2004, 2:36:49 AM7/23/04
to
In news:4100aa17$0$266$edfa...@dread11.news.tele.dk,

Martin Petersen <tmp@p o u n d b a n g . d k> wrote:

> Er din stikledning forsikret med 50A eller over, er det ok med 35A til
> undertavlen.

Ok, hvis jeg får behov for mere end de 25A må jeg undersøge hvad der er
sikret med ude i gaden

> Mvh til 35A kontra 32A, så findes der 32A automatsikringer, og 35A D02
> sikringer til f.eks. Tytan II ell. LK's sikringsholder.

Ok, tak for info.