Har man en 40KW motor bruger den ?? mange ampere, noget med rod 3 kan jeg
dog huske.
På forhånd tak
Den nemme med 3 fasede motorer:
op til 5,5KW hedder det KW*2 + en sjat....
over 5,5KW hedder det KW*2 - en sjat...
- det er da nemt.... ;-)
Når man snakker motorer, snakker man implicit P2 (afgiven effekt)
og så vidt jeg husker er det normalt 37kW eller 45kW springet er.
Antager vi det er en 37kW motor og virkningsgraden er ca.92%
for en standard Efficiency2 motor, så bliver den
optagne effekt (P1) ca.40kW
Ved fuldlast er cos-fi ca.0,89 hvilket giver en strøm på
I = P1/(U x 'rod3' x cos-fi) A
I = 40000/(400 x 'rod3' x 0,89) A
I = 65A
Venligst, Bo Andersen.
vh.
Sørensen
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
vh.
Sørensen
En 1,8 kW motor - hvis det findes - har typisk en virkningsgrad på 85%.
Mvh. Jørgen
Hvordan kommer du frem til 5,3 kW ?
P1 = U x I 'rod3' x cos-fi [W]
P1 = 400 x 8 x 'rod3' x 0,6 [W]
P1 = 3326 [W] ~ 3,3 [kW]
Hvis den afgiven effekt er 1,8kW,
så er din virkningsgrad:
ETA = P2/P1 x 100 [%]
ETA = 1,8/3,3 x 100 [%]
ETA = 55%
Hvis motoren kører meget, var det måske en ide at skifte
den til en nyere model ;-)
-Venligst, Bo Andersen-