Hvordan er det lige man regner forbruget (Amp.) på en 3-faset motor ud
når jeg kender kW og spænding.
Lasse
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
Det kommer an på hvad der er for nogle kW du kender. Hvis det er en
mærkepladeværdi så er det P2(den afgivne effekt) og den kan du ikke bruge
med mindre du kende virkningsgraden ved den pågældende belastning og
effektfaktoren-cos(phi) (ved fuldlast hvis det er en mærkepladeeffekt). Hvis
det er P1(den tilførte effekt) så mangler du stadig effektfaktoren ved den
pågældende belastning. ellers er formlen : P=3^(1/2)*Unet*Inet*cos(phi)
ved at bytte om så bliver det Inet=P/( 3^(1/2)*Unet*cos(phi) ) [A]
3^(1/2) = kvadratrod 3
Mvh
morten
Hejsa.
Den korte men ikke helt så precise beregning: effekt/volt/1,7
feks 2000W/400V/1,7 = 2,9Amp.
Som du kan se er Amperene "næsten" ligesopm det antal HK du har
på mortoren. (denne måde bruges kun til lige at starte på inden
man har regnet den korrekt amp ud.)
mvh
Hilsen Aksel
>>En hurtig måde at regne amperene ud.
>>2 X kw
>>
>
> Passer ret godt, en 37 kW motor ( 50 hk) har normalt et forbrug på ca 72 A
>
> Hilsen Aksel
>
>
Nice :-)
Den skal huseks :-)
mvh
Da jeg gik på skole lærte vi en tommelfingerregel:
I = 2 x kW eller I = 1.5 x hk
--
/kenne
Giv dig altid 100% på arbejdet.
12% Mandag, 23% Tirsdag, 40% Onsdag, 20% Torsdag og 5% Fredag.
Motorens afgivne effekt P2 er den som står på mærkeskiltet. Det er ikke den
maximale effekt, men DEN EFFEKT DEN KAN TÅLE AT AFGIVE UDEN AT VÆRE
OVERBELASTET. Alt så den effekt den afgiver når den optager mærkestrømmen
I1/1.
P2 = U x I1/1 x cosfi x kv.rod3 x virkningsgraden,
Mvh. Erik D