Lars Vistrup Skov

unread,
Feb 3, 2011, 3:41:11 PM2/3/11
to
Hejsa

Jeg har et gammelt flat kraftstik i vores badeværelse til installation
af vaskemaskine. Men vores indkøbte vaskemaskine er til 230v.

Jeg ved at det har været berørt pærifert i andre tråde med at
tilslutte 230v maskiner til 380/400v, men vaskemaskinen ledning er
ikke lanbg nok til at nå de 1½ meter op på vægen til det kraftstikket.

Derfor: Må jeg lave en forlængerledning, der strækker, 1 fase, nul og
jord fra kraftstikket og ned under bordet til med et 230v hunstik til
det alm 230v stik som vaskemaskinen er født med?

Mvh
Lars

Rasmus Jensen

unread,
Feb 3, 2011, 3:58:16 PM2/3/11
to
Lars Vistrup Skov wrote:
>
> Derfor: Må jeg lave en forlængerledning, der strækker, 1 fase, nul og
> jord fra kraftstikket og ned under bordet til med et 230v hunstik til
> det alm 230v stik som vaskemaskinen er født med?
>
det må du godt såfremt du bruger 3x2,5 mm2 kabel samt et forlængerled med en
mærkestrøm på 16 A.
F.eks. et forlængerled som dette:
http://www.greenline.dk/Produkter/241/Stikpropper-mm vare nr. 4057

3x2.5 mm2 har vare nr. 8322 på http://www.greenline.dk


mvh
Rasmus


CC

unread,
Feb 3, 2011, 6:16:10 PM2/3/11
to
Den billigste måde er at skifte tilledningen på vaskemaskinen så det er
lang nok, og montere det 5 polet flade kraft stik.
(du kan også lave en sokkel, så vaskemaskinen kommer højere op, så
ødelægger du ikke ryggen)

Du kan også lavet en 16A forlængerledning til ned under bordet. Alt
materiel skal kunne håndtere 16A.

Hvis vaskemaskinens effekt er mindre end 2990W, skifter du sikringer i
gruppeafbryderen ud til 13A, og laver en alm. 230V forlængerledning.
med standard 230V, 13A materiel.

Fjerner kraft stikkontakten, montere en klaplågsdåse, montere et 5x2,5
mm kabel ned bag vaskemaskinen og sætter kraft stikkontakten op igen

eller udskifter kraft stikkontakten med en OPUS 66 Stikkontakt 2-polet
med jord og en OPUS 66 2 polet afbryder. (dette materiel kan klare 230V
ved 16A)

Frede

unread,
Feb 4, 2011, 11:19:52 AM2/4/11
to
On 3 Feb., 21:58, "Rasmus Jensen" <den-er-bare-hemme...@anonym.net>
wrote:

> Lars Vistrup Skov wrote:
>
> > Derfor: Må jeg lave en forlængerledning, der strækker, 1 fase, nul og
> > jord fra kraftstikket og ned under bordet til med et 230v hunstik til
> > det alm 230v stik som vaskemaskinen er født med?
>
> det må du godt såfremt du bruger 3x2,5 mm2 kabel samt et forlængerled med en
> mærkestrøm på 16 A.
> F.eks. et forlængerled som dette:http://www.greenline.dk/Produkter/241/Stikpropper-mmvare nr. 4057

>
> 3x2.5 mm2 har vare nr. 8322 påhttp://www.greenline.dk
>
> mvh
> Rasmus

Det er da såmen godt nok med 3G0,75 til denne tilledning, den skal jo
bare kunne fører den strøm maskinen bruger.
Hvis jeg skulle lave dette, ville jeg nok bruge 3G1 eller 3G1,5 alt
efter hvad der lige er på lager :-)

Den bedste løsning er dog som beskrevet, at udskifte ledningen i
maskinen.

Hilsen Frede

Rasmus Jensen

unread,
Feb 4, 2011, 12:13:51 PM2/4/11
to
Frede wrote:
>
> Det er da såmen godt nok med 3G0,75 til denne tilledning, den skal jo
> bare kunne fører den strøm maskinen bruger.
> Hvis jeg skulle lave dette, ville jeg nok bruge 3G1 eller 3G1,5 alt
> efter hvad der lige er på lager :-)
>
det nægter jeg simpelthen at tro på...!
hvorfor skal forlængerleddet så være godkendt til en mærkstrøm på 16 A??

det er en ommer!

mvh
Rasmus


ABJ

unread,
Feb 5, 2011, 4:39:59 AM2/5/11
to

"Lars Vistrup Skov" <lars.vis...@gmail.com> skrev i meddelelsen
news:4c9035b1-713d-4a36...@y35g2000prc.googlegroups.com...
Hejsa

Mvh
Lars

Du må overhovedet ikke røre trefase installation, men hvis du alligevel vil
skal du bruge 2,5 kabel og et 16A stik.

Lars Peter Larsen

unread,
Feb 5, 2011, 4:52:35 AM2/5/11
to
Rasmus Jensen wrote:
> Frede wrote:
>
>>Det er da s�men godt nok med 3G0,75 til denne tilledning, den skal jo
>>bare kunne f�rer den str�m maskinen bruger.

>>Hvis jeg skulle lave dette, ville jeg nok bruge 3G1 eller 3G1,5 alt
>>efter hvad der lige er p� lager :-)
>>
>
> det n�gter jeg simpelthen at tro p�...!
> hvorfor skal forl�ngerleddet s� v�re godkendt til en m�rkstr�m p� 16 A??
>
> det er en ommer!

Det skal vel som minimum passe til gruppesikringen ude i m�lertavlen som
skal v�re det svageste led hvis der en dag sluttes en anden
storforbruger til. - Der er bare ingen der har sagt at gruppesikringen
er 16 Ampere - Ofte er den snarere kun 10 eller idag 13 Ampere.
Men jeg k�ber den heller ikke....

Det smarteste her er nok at udskifte hele ledningen p� vaskemaskinen til
en der er passende l�ngere og dimension og montere et fladt kraftstik
p� den.

Vi fik selv lavet s�dan en tilslutning med et fladt kraftstik da vi
fandt ud af at vaskemaskinen sad p� k�kkengruppen og derfor slog
sikringen n�r for meget andet ogs� var igang, mens der sad et dejligt
ubenyttet kraftstik lige bag ved vaskemaskinen.

/Lars

Henrik Christensen

unread,
Feb 5, 2011, 3:10:22 PM2/5/11
to
få fat i et Fladt flerpolet stik

og mont på istedet for schuko stikket

og skift sikringerne ude i tavle til 10 amp.

det er med 99,99 % sikkert at der kun er den stik der sidder på gruppen

Mvh Henrik

j...@froerup.dk

unread,
Feb 5, 2011, 3:24:54 PM2/5/11
to
"Henrik Christensen" <fam.chr...@minpost.eu> skrev :

>f� fat i et Fladt flerpolet stik
>
>og mont p� istedet for schuko stikket


Mener du "erstat Schuko stikket med en gammeldags 3faset stikprop" ?

I givet fald : hvordan f�r det ledningen til at n� ?


>og skift sikringerne ude i tavle til 10 amp.


Med hvilket form�l ? Sikringerne beskytter installationen, ikke
apparaterne

>det er med 99,99 % sikkert at der kun er den stik der sidder p� gruppen


Langtfra 99.9% sikkert

Jeg har vaskemaskine, tumbler, og el-vandvarmer p� samme 3fasede
gruppe
--
Jan_stevns

pt i flyverskjul :)

Life sucks !! - pass the beernut's

Frede

unread,
Feb 5, 2011, 4:20:37 PM2/5/11
to
On 5 Feb., 10:52, Lars Peter Larsen

Det er jo lidt sjovt at vi elektriker altid får skylden for, at skulle
gøre det hele dyrer og mere besværligt, men det gælder vist ikke denne
gang :-)

SB afsnit 6
Tabel 43C 20A sikring foran en 0,75 mm til kortslutningsbeskyttelse.
Tabel A2 10A belastning på en 0,75 mm.
Nu ved jeg jo ikke om 10A er nok til den omtalte vaskemaskine, det var
også derfor jeg ville anvende 1 eller 1,5 mm

Frede