Jeg har et gammelt flat kraftstik i vores badeværelse til installation
af vaskemaskine. Men vores indkøbte vaskemaskine er til 230v.
Jeg ved at det har været berørt pærifert i andre tråde med at
tilslutte 230v maskiner til 380/400v, men vaskemaskinen ledning er
ikke lanbg nok til at nå de 1½ meter op på vægen til det kraftstikket.
Derfor: Må jeg lave en forlængerledning, der strækker, 1 fase, nul og
jord fra kraftstikket og ned under bordet til med et 230v hunstik til
det alm 230v stik som vaskemaskinen er født med?
Mvh
Lars
3x2.5 mm2 har vare nr. 8322 på http://www.greenline.dk
mvh
Rasmus
Du kan også lavet en 16A forlængerledning til ned under bordet. Alt
materiel skal kunne håndtere 16A.
Hvis vaskemaskinens effekt er mindre end 2990W, skifter du sikringer i
gruppeafbryderen ud til 13A, og laver en alm. 230V forlængerledning.
med standard 230V, 13A materiel.
Fjerner kraft stikkontakten, montere en klaplågsdåse, montere et 5x2,5
mm kabel ned bag vaskemaskinen og sætter kraft stikkontakten op igen
eller udskifter kraft stikkontakten med en OPUS 66 Stikkontakt 2-polet
med jord og en OPUS 66 2 polet afbryder. (dette materiel kan klare 230V
ved 16A)
Det er da såmen godt nok med 3G0,75 til denne tilledning, den skal jo
bare kunne fører den strøm maskinen bruger.
Hvis jeg skulle lave dette, ville jeg nok bruge 3G1 eller 3G1,5 alt
efter hvad der lige er på lager :-)
Den bedste løsning er dog som beskrevet, at udskifte ledningen i
maskinen.
Hilsen Frede
det er en ommer!
mvh
Rasmus
Mvh
Lars
Du må overhovedet ikke røre trefase installation, men hvis du alligevel vil
skal du bruge 2,5 kabel og et 16A stik.
Det skal vel som minimum passe til gruppesikringen ude i m�lertavlen som
skal v�re det svageste led hvis der en dag sluttes en anden
storforbruger til. - Der er bare ingen der har sagt at gruppesikringen
er 16 Ampere - Ofte er den snarere kun 10 eller idag 13 Ampere.
Men jeg k�ber den heller ikke....
Det smarteste her er nok at udskifte hele ledningen p� vaskemaskinen til
en der er passende l�ngere og dimension og montere et fladt kraftstik
p� den.
Vi fik selv lavet s�dan en tilslutning med et fladt kraftstik da vi
fandt ud af at vaskemaskinen sad p� k�kkengruppen og derfor slog
sikringen n�r for meget andet ogs� var igang, mens der sad et dejligt
ubenyttet kraftstik lige bag ved vaskemaskinen.
/Lars
og mont på istedet for schuko stikket
og skift sikringerne ude i tavle til 10 amp.
det er med 99,99 % sikkert at der kun er den stik der sidder på gruppen
Mvh Henrik
>f� fat i et Fladt flerpolet stik
>
>og mont p� istedet for schuko stikket
Mener du "erstat Schuko stikket med en gammeldags 3faset stikprop" ?
I givet fald : hvordan f�r det ledningen til at n� ?
>og skift sikringerne ude i tavle til 10 amp.
Med hvilket form�l ? Sikringerne beskytter installationen, ikke
apparaterne
>det er med 99,99 % sikkert at der kun er den stik der sidder p� gruppen
Langtfra 99.9% sikkert
Jeg har vaskemaskine, tumbler, og el-vandvarmer p� samme 3fasede
gruppe
--
Jan_stevns
pt i flyverskjul :)
Life sucks !! - pass the beernut's
Det er jo lidt sjovt at vi elektriker altid får skylden for, at skulle
gøre det hele dyrer og mere besværligt, men det gælder vist ikke denne
gang :-)
SB afsnit 6
Tabel 43C 20A sikring foran en 0,75 mm til kortslutningsbeskyttelse.
Tabel A2 10A belastning på en 0,75 mm.
Nu ved jeg jo ikke om 10A er nok til den omtalte vaskemaskine, det var
også derfor jeg ville anvende 1 eller 1,5 mm
Frede