Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

DIFF - fejlstrømsrelæ

117 views
Skip to first unread message

Frederik

unread,
May 13, 2004, 1:33:27 PM5/13/04
to
Jeg har en frekvens omformer som tager HPFI relæet i husets installation.

Jeg har fundet et DIFF relæ på arbejde, som jeg har fået fortalt kan klarer
en frekvensomformer.

Kan det klarer opgaven??? Eller hvad er et DIFF relæ til???

Må man skifte HPFI relæet ud med et DIFF relæ (nej nej ikke selv :o))

--


Mvh Frederik

Børge Larsen

unread,
May 13, 2004, 2:19:27 PM5/13/04
to
Hvis din leverandør af frekvensomformeren er seriøs, så kan han sagtens
hjælpe dig med et godt råd. Et HPFI relæ vil aldrig blive anbefalet til en
frekvensomformer, på grund af for stor lækstrøm gennem støjfiltre..
"Frederik" <fred...@nospam.dk> skrev i en meddelelse
news:CjOoc.287$SQ3...@news.get2net.dk...

Frederik

unread,
May 13, 2004, 3:26:54 PM5/13/04
to
Har fået frekvens omformeren på mit arbejde. Ved godt et HPFI relæ ikke er
sagen, men håber der er nogen som kan fortælle hvad et DIFF relæ er til, og
om det må erstatte HPFI relæ'et.


"Børge Larsen" <bl...@post.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:40a3bc27$0$310$edfa...@dread16.news.tele.dk...

Nielsen

unread,
May 13, 2004, 4:39:21 PM5/13/04
to

"Frederik" <fred...@nospam.dk> skrev i en meddelelse
news:XZPoc.324$hR...@news.get2net.dk...

> Har fået frekvens omformeren på mit arbejde. Ved godt et HPFI relæ ikke er
> sagen, men håber der er nogen som kan fortælle hvad et DIFF relæ er til,
og
> om det må erstatte HPFI relæ'et.

Nej, HPFIét har en lavere udløsestrøm end dit DIFF relæ,
så sæt dit DIFF relæ foran din frekvensomformer og kun foran den.
og følg så fabrikantens anvisninger om skærmede kabler og
udligninger til frekvensomformeren.


Nielsen


Martin Petersen

unread,
May 13, 2004, 4:40:39 PM5/13/04
to
> Jeg har fundet et DIFF relæ på arbejde, som jeg har fået fortalt kan
klarer
> en frekvensomformer.

Jeg ved ikke lige hvad du mener med et DIFF relæ. Jeg kender til et HPFI
relæ der hedder DIFF-O-JUMP, men det er bare et alm. HPFI.

Uanset hvad du har fået fortalt, skal du have et fejlstrømrelæ af typen
klasse B, også kaldet et AC/DC fejlstrømrelæ. Nøgleordet her er, at relæet
skal kunne detektere de overlejrede DC strømme der _vil_ lække ud fra
frekvensomformeren. Dette kan et normal HPFI relæ ikke tåle. Det værste der
kan ske er, at det alm. HPFI relæ holder op med at virke, og bliver ved med
at være koblet ind, selvom der er en fejl.

Hvis din frekvensomformer dog kun forsynes med én fase, dvs den laver 1x230V
om til 3x230V, så kan nogle alm. HPFI relæer tåle frekvensomformeren. ( De
fleste af et ordentlig mærke kan )

Mvh
Martin Petersen


Frederik

unread,
May 14, 2004, 10:34:29 AM5/14/04
to
Det er et DIFF-O-JUMP og det er blevet brugt med frekvensomformeren før
(skulle være et specialt relæ til frekvensomformere), det udløser ved samme
strøm som et HPFI (30ma), så det burde være lovligt.

Men da det virker kan det da ikke være et helt alm. HPFI?

MvH Frederik.

Frederik

unread,
May 14, 2004, 10:35:21 AM5/14/04
to
Ups - det er en 3x400V frekvensomformer, med 1,5kw motor på.

Martin Petersen

unread,
May 14, 2004, 5:39:52 PM5/14/04
to

> Det er et DIFF-O-JUMP og det er blevet brugt med frekvensomformeren før
> (skulle være et specialt relæ til frekvensomformere), det udløser ved
samme
> strøm som et HPFI (30ma), så det burde være lovligt.

Der er desværre mange der tror, at når et HPFI relæ ikke kobler ud med
frekvensomforer, er det ensbetydende med, at det duer til denne brug. -
Det gør det bare ikke, og man kan risikere, at relæet slet ikke kobler ud
ved en reel fejl.

Det der sker er, at den lækstrøm en trefaset frekvensomformer udsender, kan
udgøre en rippelfri DC strøm. Denne DC strøm mætter magnetkernen i HPFI
relæets sumstrømstransformer, og denne kan til følge ikke registrere
fejlstrømme mere. Derfor skal man have et (H)PFI relæ med både en AC
sumstrømstransformer og en DC sumstrømstransformer. Deraf navnet AC/DC relæ.
Denne type relæer hedder også en klasse-B fejlstrømsafbryder. Et normalt
HPFI hedder til sammenligning et klasse AC.

Mvh
Martin Petersen


Frederik

unread,
May 15, 2004, 11:00:07 AM5/15/04
to
Hvad så med et NFI relæ, har fundet et (dobbelt så stort som mit HPFI) der
står 63A udløser 0,3A, samtidig er der de samme symboler som på mit HPFI dog
er der også jævnstrøms tegnet på - er det så et AC/DC relæ, og må det
erstatte mit HPFI relæ i husets installation???

--


Mvh Frederik

"Martin Petersen" <tmp@sig_nej_til_spam_poundbang.dk> skrev i en meddelelse
news:40a53cae$0$252$edfa...@dread16.news.tele.dk...

mj

unread,
May 15, 2004, 11:18:08 AM5/15/04
to

"Frederik" <fred...@nospam.dk> skrev i en meddelelse
news:Ofqpc.2046$SC1...@news.get2net.dk...

> Hvad så med et NFI relæ, har fundet et (dobbelt så stort som mit HPFI) der
> står 63A udløser 0,3A, samtidig er der de samme symboler som på mit HPFI
dog
> er der også jævnstrøms tegnet på - er det så et AC/DC relæ, og må det
> erstatte mit HPFI relæ i husets installation???
>
Det lyder meget som et AC/DC relæ... Men nej det må ikke erstatte... Der
skal sidde et HFI eller i nye installationer - et HPFI (max. udløserstrøm 30
mA.) til din boliginstallation, men til enkelte brugsgenstande må du godt
sætte et andet fejlstrømsrelæ op, men der er krav om at man ikke ubevist kan
kommet til at tilslutte andet udstyr end det tiltænkte til den del af
installationen der er beskyttet med et relæ, der har højere udløserstrøm end
de 30 mA. Det kunne være ved at placere stikkontaktet på en sådan måde at
det ikke umiddelbart er tilgængeligt. En lille label på tilslutningsstedet
er nok også en god ide. (801.471.2 note 1)


mvh
morten


Frederik

unread,
May 15, 2004, 11:24:27 AM5/15/04
to
Ups en stor fejl NFI relæet er ikke på 0,3A men 0,03A - undskyld!

må det så erstatte HPFI relæet???

--


Mvh Frederik

"mj" <mobo@*spamstop*sol.dk> skrev i en meddelelse
news:40a63543$0$196$edfa...@dread11.news.tele.dk...

Frederik

unread,
May 15, 2004, 12:33:22 PM5/15/04
to
NFI 'et er et 0,03A så burde det ikke være ok så??

--


Mvh Frederik
"Frederik" <fred...@nospam.dk> skrev i en meddelelse
news:Ofqpc.2046$SC1...@news.get2net.dk...

Frederik

unread,
May 15, 2004, 2:52:15 PM5/15/04
to
Ved ikke hvorfor jeg ikke kan se mine sidste indlæg, men her er det igen:

NFI relæ'et er ikke 0,3A det er et 0,03A, er det så ikke lovligt istedet for
mit HPFI?

Mvh Frederik
"Frederik" <fred...@nospam.dk> skrev i en meddelelse
news:Ofqpc.2046$SC1...@news.get2net.dk...

Eh-Fniller

unread,
May 16, 2004, 7:12:00 AM5/16/04
to
Frederik wrote:
> Ups - det er en 3x400V frekvensomformer, med 1,5kw motor på.
>
>
>

nu mangler vi så bare at du quoter som aller andre her i NG :-)

EH

Martin Petersen

unread,
May 20, 2004, 2:31:08 PM5/20/04
to

"Frederik" <fred...@nospam.dk> wrote in message
news:CCqpc.2051$tT2...@news.get2net.dk...

> Ups en stor fejl NFI relæet er ikke på 0,3A men 0,03A - undskyld!
>
> må det så erstatte HPFI relæet???

Ja, i så fald er den god nok. Men du skal være helt sikker på symbolerne!
Der skal være et symbol for vekselstrøm, pulserende jævnstrøm og jævnstrøm.
Jeg mener ( er ikke helt sikker ), at det også er et krav at relæet er
mærket med et frost symbol ( ligner et snefnug ). Det er noget med at det
kan virke fejlfrit ned til -40 gr C.

Mvh
Martin Petersen


0 new messages