jeg har været i Harald Nyborg og købe et HPFI Relæ, men der står ikke HPFI
på selve Relæet. Jeg har en kammerat, som har en bekendt, der kommer på
fredag og monterer skidtet (han er elektriker). Derfor vil jeg gerne have
alt i orden inden da.
Det er et Relæ af typen Malbergs CDL7. Artikelnr.: 21 697 91:
40A/0,03A/4-pol/6kA.
Er der et eller andet internationalt nr. som entydigt fortæller at dette er
et HPFI Relæ?
Jeg er bange for at jeg kun har købt et HFI Relæ. Jeg samlignede med min
mors Relæ og der står HFI. Der er ikke den store forskel i tal og tekst på
de to.
/Brian
Jeg mindes ikke på noget tidspunkt at have set HFIrelæer i Harald-Nyborg.
Men har selv købt en stribe HPFIrelæer der.
Ellers test det af, med en 3900 Ohms modstand i serie med en 1N4007
Mvh. Uffe Ravn
/ Børge
/Brian
//Morten
Hvordan det ???
Der er da samme værdier for et HFI relæ.
Manden er jo netop bange for at det kunne være
et HFI relæ, så en søgning på eks. Malmbergs HP
vil vel være den rette måde at få vished.
Jeg gider bare ikke, jeg vil i seng.
Jeg fik ringet til Malberg, som sagde at det var et HPFI Relæ, så det må jeg
jo vælge at tro på.
Mon ik' om ham elektrikeren som kommer og installerer det kan se om det er
sådan et relæ?
Tak for Jeres responds.Og, god jul.
/Brian
Så vidt jeg husker skal der være et tegn med en lige, vandret streg med en
bølget streg nedenunder på forsiden af relæet...
Det betyder at det også måler på pulserende fejlstrøm...
Kenneth ønsker alle den bedste jul nogensinde....
tak for din oplysning. Det vil jeg tjekke op på.
God jul og godt nytår til dig også.
/Brian
Selv god jul.
/Brian
>http://cubus-adsl.dk/elteknik/komponenter/hpfi.php#forskel_hfi_hpfi
Det er en rigtig god side med beskrivelse og illustration af basale
ting omkring el-installation.
Mht. til HPFI beskrives godt nok hvad P'et står for:
citat:
"Et HPFI-relæ kan herudover også håndtere fejlstrømme af
typen pulserende jævnstrømme."
Men ikke hvordan og hvor meget, så det er jo kun snak, der kan koges
ned til: i dag skal anvendes HPFI mange steder hvor der før anvendtes
HFI, - og sådan ser symbolet.
Det der irriterer mig lidt (ved hjemmesiden) er den smarte gåen uden
om ved at anvende ordet håndtere.
Er det sådan, at HPFI netop IKKE slår fra ved visse pulser, og at de
har afløst HFI, fordi det var et problem at de slog fra ved ENHVER
fejlstøm?
--
Mvh Benny Andersen
> Er det sådan, at HPFI netop IKKE slår fra ved visse pulser, og at de
> har afløst HFI, fordi det var et problem at de slog fra ved ENHVER
> fejlstøm?
Nej, HPFI-relæer detekterer (i modsætning til HFI-relæer)
også fejlstrømme af typen pulserende jævnstrømme og kobler
dermed også fra, hvis der opstår fejlstrømme af denne type.
--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/
tak for Jeres hjælp. Jeg har fået bekræftet at det var et HPFI relæ ud fra
den beskrivelse du gav Spacey.
Elektrikeren har også været og installere den og han sagde også god for den.
Alt er faldet i hak (o;
/Brian