Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Farvekoder?

1,955 views
Skip to first unread message

Boje

unread,
May 9, 2003, 4:00:27 PM5/9/03
to
Hej gruppe.

Findes der regler for farvekodning af de enkelte ledere i en installation
bortset fra jord (gul/grøn) og nullederen(blå)? Desuden ses jo ofte brun,
sort og sort/hvid til de enkelte faser.

Men herudover er der i vor installation både hvide, røde samt orange ledere.
Er det tændledninger?

Eller hersker der total anarki installatører imellem?

Mvh
Bo

Boje

unread,
May 9, 2003, 4:03:42 PM5/9/03
to

"Boje" <b...@get2net.dk> skrev i en meddelelse
news:GGTua.9383$vW1...@news.get2net.dk...

Hov!

Jeg glemte, at der også er nogle grå.

Bo

Bjarke Hansen

unread,
May 9, 2003, 4:00:57 PM5/9/03
to
"Boje" <b...@get2net.dk> wrote in message
news:GGTua.9383$vW1...@news.get2net.dk...

> Findes der regler for farvekodning af de enkelte ledere i en installation
> bortset fra jord (gul/grøn) og nullederen(blå)? Desuden ses jo ofte brun,
> sort og sort/hvid til de enkelte faser.

Ja det er rigtigt... Nullederen behøber nu ikke at være blå, men det
anbefales... Her kan fx nævnes, hvis der skal laves en tænding fra lampested
til afsbryder... Så hvis man kun har en 3-leder. Så bruges den brune som
faseledning, den blå til mellemledning, og den gul/grønne må selvfølgelig
ikke bruges til andet end jord.

>
> Men herudover er der i vor installation både hvide, røde samt orange
ledere.
> Er det tændledninger?

Det har jeg nu ikke så meget styr på.. Det er jo ældre farvekodningere.. Men
førhen har der vist ikke været så meget styr på hvad man brugte til hvad...
Det eneste jeg kan huske er, at Rød ofte bruges til jord... Hvis det er en
ny installation, kan disse meget vel være som du siger tændingsledningere
eller styreledninger i en lysinstallation.

>
> Eller hersker der total anarki installatører imellem?

Nej, det er jo bare tiderne der har ændret sig, højt sansynligt... Dog er
alarmanlæg benyttes der selvfølgelig specielle forvirrente systemer
ledningsfarver til de forskellige ting. For at tyven ikke kan finde et
system i det ;-)


Sp@cey

unread,
May 11, 2003, 3:28:52 AM5/11/03
to

I langt de fleste gamle installationer er Sort nul, Hvid er fase og Rød er
Jord, hvis brun, orange eller blå forefindes er det som regel mellem
ledninger. Pas dog på hvis lomme elektrikeren har haft hænderne op ad lommen
så kan der godt være spænding på jord lederen også.
Det står i SB at Jord/beskyttelselederen skal være gul/grøn og at neutral
lederen bør være blå. hvis det er en PEN leder skal den så vidt jeg huske
være gul/grøn i kablets fulde længde med blå tape i enderne.
--
Mvh
Sp@cey

"Before you open your mouth to speak, please make sure it's an improvement
upon the silence."

NEWS

unread,
May 11, 2003, 3:40:33 AM5/11/03
to
Hej Boje. nu skriver du ikke hvilken installationer du har, for har du
korrospondance med eks. krysning er det rart der findes flere farver, da det
gør det nemmere for elektrikeren at holde rede på hvad der er hvad.
I krysningen kan der være 2 af en farve og 2 af en anden og de går til hver
sin korrspondance kontakt og måske igennem en loft dåse.
Igamle dage i 70erne blev farverne anderledes og hvis jeg som elektriker
skal montere noget i det gamle med nye kabler vil jeg respektere det gamle
som det var med sort som nul og rød måske som jord.og montere det nye efter
de nye regler med blå som nul og jord gul/grøn.
Andre kan godt gøre det anderledes.


Poul


"Boje" <b...@get2net.dk> skrev i en meddelelse
news:GGTua.9383$vW1...@news.get2net.dk...

Erik Olsen

unread,
May 11, 2003, 4:23:37 AM5/11/03
to
Sp@cey wrote:
> I langt de fleste gamle installationer er Sort nul, Hvid er fase og
> Rød er Jord, hvis brun, orange eller blå forefindes er det som regel
> mellem ledninger. Pas dog på hvis lomme elektrikeren har haft
> hænderne op ad lommen så kan der godt være spænding på jord lederen
> også.

Vi har en installation fra 1970 der oprindeligt er udført som
ovenstående, men med gul og rød som tændledninger. Der er dog også røde
som godt kan være jord.

En udvidelse fra 1980 bruger en anden farvekodning, men ikke altid helt
som den nuværende. Den trefasede installation til elvarmen på 1. sal
bruger som faser: brun (orange), blå, sort, mens styreledningen (som er
tilkoblet nul) er sort/hvis eller grå. Beskyttelseslederen er gul/grøn,
undtagen et enkelt sted hvor den har en anden farve men er omviklet med
gul/grøn tape.

Loftsudtag er generelt runde dåser og dæksler med trækaflastning. I
flere af dem har jeg monteret 80 mm runde udtag, og da har jeg anvendt
den oprindelige farvekode (oftest blot en stump sort fra nullens
samlemuffe, mens tændledningen har den farve den nu har).

Jeg har en rund loftsdåse på badeværelset (med blinddæksel), nul (sort),
fase (hvis) og tændledning til ventilatoren (rød) er samlet der, mens
tændledningen (gul) til lamperne på den modsatte væg er ført ubrudt
igennem. Jeg ville gerne montere et 80 mm lampeudtag, men den gule
tændledning er for kort til at den kan klippes over og samles igen.

Jeg kunne derfor tænke mig at trække en ny leder fra kontakten til
loftsdåsen. Hvilken farve bør den nye leder have? I en ny installation
ville man vel bruge sort, sort/hvid eller evt. grå, og her ville
sort/hvid og grå kunne gå an, mens sort vil være upraktisk fordi nullen
også er sort.

Hvilke farver (1,5 mm2 ledning) kan man egentlig få idag? I Bauhaus har
jeg kun set brun, blå, sort og gul/grøn.

Jeg skal også på et tidspunkt lave noget lavspændingsinstallation
(modelbane), og der ville det egentlig være praktisk at bruge andre
farver end man idag anvender i stærkstrømsinstallationer, f. eks. hvid,
grå, gul, rød og grøn. Findes der en standard for farvekodning i
lavspændingsinstallationer?

--
Venlig hilsen
Erik Olsen

Bjarke Hansen

unread,
May 11, 2003, 4:28:17 AM5/11/03
to
"Sp@cey" <Email???> wrote in message
news:3ebdfbba$0$277$ba62...@nntp05.dk.telia.net...

>
> I langt de fleste gamle installationer er Sort nul, Hvid er fase og Rød er
> Jord, hvis brun, orange eller blå forefindes er det som regel mellem
> ledninger.

Hvorfor glemmer jeg altid sådan nogle gammelt noget... Her i min lejlighed,
kan jeg da godt huske at det hele var installeret med hvid/sort ledning..
til mellemledning var der brugt rød/blå vå vidt jeg husker rigtigt...

Dog har min stikledning fra 1972, blå, rød, grå og sort. Den sorte er nul..
Jeg er dog i tvivl om jeg har fået byttet om få faserne. jeg har Blå
siddende som L1, Rød som L2 og grå som L3. Jeg skrev det ned, inden jeg
afmonterede skidtet.. men så blev der sat et skab op af det skrevede...

> Pas dog på hvis lomme elektrikeren har haft hænderne op ad lommen
> så kan der godt være spænding på jord lederen også.

Hehe, jeg har set en trefaset motor blevet tilsluttet med en 3-leder med
jord.... alle tre til faser, inden jord, og jordledningen brugt som fase.

http://bjarkehansen.dk/images/diverse_screenshot/tavle.jpg

> Det står i SB at Jord/beskyttelselederen skal være gul/grøn og at neutral
> lederen bør være blå. hvis det er en PEN leder skal den så vidt jeg huske
> være gul/grøn i kablets fulde længde med blå tape i enderne.

Når vi nu snakker om nullingstyper.. Hvor er det så lige man bruger PEN
leder.. Altså som en kombinereret


Calle.

unread,
May 11, 2003, 4:39:00 AM5/11/03
to
Bjarke Hansen wrote:
> Dog har min stikledning fra 1972, blå, rød, grå og sort. Den sorte er
> nul.. Jeg er dog i tvivl om jeg har fået byttet om få faserne. jeg
> har Blå siddende som L1, Rød som L2 og grå som L3. Jeg skrev det ned,
> inden jeg afmonterede skidtet.. men så blev der sat et skab op af det
> skrevede...
>
det lyder underligt at sort=nul og blå =L1. De burde da byttes om.
--
Calle


Bjarke Hansen

unread,
May 11, 2003, 4:42:44 AM5/11/03
to
"Calle." <Ca...@fjernjyde.dk> wrote in message
news:3ebe0c38$0$48915$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> det lyder underligt at sort=nul og blå =L1. De burde da byttes om.

Jeg spurge tidligere omkring det, hvor jeg fik et svar at sådan brugte man
faserne tidligere.. Men kan ikke helt huske hvilket fasefølge de havde.. MEn
da jeg tilsluttede det, må jeg vel have kigget på kablet hvilket rækkefølge
lederne i kablet har... Men den Sorte er da i hvertfald nul, det er
stensikkert


Erik Olsen

unread,
May 11, 2003, 4:41:14 AM5/11/03
to

Vel ikke når installationen er fra '72 (gammel farvekodning)?

Bjarke Hansen

unread,
May 11, 2003, 5:55:29 AM5/11/03
to
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in message
news:3ebe098d$0$48907$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> Dog har min stikledning fra 1972, blå, rød, grå og sort. Den sorte er
nul..
> Jeg er dog i tvivl om jeg har fået byttet om få faserne. jeg har Blå
> siddende som L1, Rød som L2 og grå som L3. Jeg skrev det ned, inden jeg
> afmonterede skidtet.. men så blev der sat et skab op af det skrevede...
>
> > Pas dog på hvis lomme elektrikeren har haft hænderne op ad lommen
> > så kan der godt være spænding på jord lederen også.
>
> Hehe, jeg har set en trefaset motor blevet tilsluttet med en 3-leder med
> jord.... alle tre til faser, inden jord, og jordledningen brugt som fase.
>
> http://bjarkehansen.dk/images/diverse_screenshot/tavle.jpg

Øhh, mit link skulle vist da lige have været på afsnittet ovenover


Claus P.

unread,
May 11, 2003, 10:22:42 AM5/11/03
to

"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in message
news:3ebe098d$0$48907$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

>


> Når vi nu snakker om nullingstyper.. Hvor er det så lige man bruger PEN
> leder.. Altså som en kombinereret
>

Industri hvor de har egen transformer bla.

MVH CP


Bjarke Hansen

unread,
May 11, 2003, 10:59:12 AM5/11/03
to
"Claus P." <ew...@get2net.dk> wrote in message
news:3ebe5cb7$0$48898$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> Industri hvor de har egen transformer bla.

Okay det kan jeg godt forstå.. Men det er vel kun frem til hovedtavlen,
måske en størrere undertavle.. Derfra kører man vel seperart jording? Det
jeg tænkte på, er om man brugte det helt ud til privat beboelse... og frem
til brugsgenstanden.


Mr. Mogens Knudsen

unread,
May 11, 2003, 11:05:26 AM5/11/03
to
On Sun, 11 May 2003 10:41:14 +0200, "Erik Olsen"
<bjerg...@ishoejby.dk> wrote:

>> det lyder underligt at sort=nul og blå =L1.

>Vel ikke når installationen er fra '72 (gammel farvekodning)?

Niks - ikke spor underligt. Den blå er i øvrigt _mørkeblå_
...og ikke lyseblå, som vi kender det idag...

/Mogens

Sp@cey

unread,
May 11, 2003, 12:13:42 PM5/11/03
to

blå plejer at være L2

Sp@cey

unread,
May 11, 2003, 12:18:31 PM5/11/03
to
Det findes og blev brugt en del i midten af 70'erne. Her i byen (Næstved)
er det en hel bydel det drejer sig om.
Jeg mener at have hørt at det er forbudt nu men jeg kan ikke huske hvem der
fortalte mig det.

Bjarke Hansen

unread,
May 11, 2003, 1:26:34 PM5/11/03
to
"Sp@cey" <Email???> wrote in message
news:3ebe77c2$0$4370$ba62...@nntp03.dk.telia.net...

>
> blå plejer at være L2

OKay, jeg må låne en faserfølger på arbejdet ;-) Den blå sad i hvertfald som
L1


Boje

unread,
May 11, 2003, 5:03:55 PM5/11/03
to

"NEWS" <jyskkra...@get2net.dk> skrev i en meddelelse
news:3ebdfe66$0$50447$edfa...@dread12.news.tele.dk...

> Hej Boje. nu skriver du ikke hvilken installationer du har, for har du
> korrospondance med eks. krysning er det rart der findes flere farver, da
det
> gør det nemmere for elektrikeren at holde rede på hvad der er hvad.
klip...

Hej.

Ok, det glemte jeg. Der er to lampesteder m. korrespondance. Begge har kun 2
kontakter, så krydsning er der jo ikke tale om. Da der ydermere er
stikkontakter må det vel dreje sig om korrespondance type B.

Grunden til mit spørgsmål er egentlig, at jeg for nylig fik koldsved på
panden, da jeg brød igennem til en afblændet kælder, hvor ejendommens
jordspyd er placeret, og opdagede, at dette spyd var koblet med en tyk, SORT
leder. Besynderligheden styrkedes ved, at denne leder viste sig IKKE at have
forbindelse til noget som helst andet men blot lå som en løs ende under et
lag murbrokker. Så selvom der i øvrigt er en masse gul/grønne ledere i
installationen (til kraftstik og stikkontakter i køkken og bryggers), har
jeg åbenbart ingen reel beskyttelsesleder, da jeg ikke har fundet noget
andet jordspyd. Ejendommen ligger på landet, er fra 1906 og
"totalmoderniseret" først i 1990'erne. Jeg har overtaget i 98 og er ved at
nå en erkendelse af, at installationen måske ikke er udført af en aut.
installatør. Tavlen har nemlig intet firmamærke, og de forskellige
automatsikringers påskrift (dymopræget) svarer heller ikke helt til, hvad de
i virkelighedens verden udkobler.

Derfor trøster det mig lidt, at de mange forskellige farver kan forklares ud
fra alder og ikke nødvendigvis betyder fusk. Men helt rolig er jeg desværre
ikke blevet.

Mvh
Bo

Kenneth Kristensen

unread,
May 12, 2003, 4:08:03 AM5/12/03
to
Boje wrote:

> Findes der regler for farvekodning af de enkelte ledere i en installation
> bortset fra jord (gul/grøn) og nullederen(blå)? Desuden ses jo ofte brun,
> sort og sort/hvid til de enkelte faser.

Så vidt jeg husker, så er der kun krav til stikledningen og den grøn/gule leder.

I stikledningen:
Brun = L1 - Sort/Hvid = L2 - Sort = L3 - Blå = Nul

I resten af inst.:
Grøn/gul = jord
Derudover anbefales det at bruge blå til nul, men det er ikke et krav.

--
/kenne
Microsoft is not the answer.
Microsoft is the question - NO is the answer!!

torben

unread,
May 16, 2003, 5:41:22 PM5/16/03
to

"Kenneth Kristensen" <ke...@IDontLikeSpam.control.auc.dk> skrev i en
meddelelse news:b9nkni$qbl$1...@sunsite.dk...

> Boje wrote:
>
> > Findes der regler for farvekodning af de enkelte ledere i en
installation
> > bortset fra jord (gul/grøn) og nullederen(blå)? Desuden ses jo ofte
brun,
> > sort og sort/hvid til de enkelte faser.
>
> Så vidt jeg husker, så er der kun krav til stikledningen og den grøn/gule
leder.
>
> I stikledningen:
> Brun = L1 - Sort/Hvid = L2 - Sort = L3 - Blå = Nul

Hvis det er noget du ved, hvad så med en henvisning, da der ikke står noget
i afsnit 6?


>
> I resten af inst.:
> Grøn/gul = jord

Gul/Grøn leder må aldrig bruges til andet end jord. Men jord kan i visse
tilfælle have en anden farve(sjældent)!

> Derudover anbefales det at bruge blå til nul, men det er ikke et krav.

Lyseblå til nul er korrekt!

( det er ikke for at virke anstødende eller fremfusende men bare for at få
realiteter frem. )

Jeg henviser til afsnit 6 i SB kapitel 514.3.1 + 514.3.2

Torben