0,75mm2 kabel
1 mm2 kabel
1,5 mm2 kabel
2,5 mm2 kabel
Flemming
Du efterlader en række ukendte variabler:
Hvilken spænding arbejder vi ved?
Hvilket spændingstab vil du acceptere?
Hvilken oplægning og hvike varmeafledningsforhold?
Taler vi om tilledning eller instalation?
Mvh.
1. 4 amp 880w
2. 6 amp 1320w
3. 10amp 2200w
4. 16 amp 3220w
Hvad belastning i kortere tid kan effekten øges.
Dette er kun min vejledning og andre kan muligvis stille op med flere
formler med det resultat at vi næsten ender på det samme.
God sommer
Poul
> Et muligt svar er hvis vi ser bort fra ydre forhold og vi opererer ved
220
> volt.
> og vi ser bort fra spændingsfald mm.
>
> 1. 4 amp 880w
> 2. 6 amp 1320w
> 3. 10amp 2200w
> 4. 16 amp 3220w
>
> Hvad belastning i kortere tid kan effekten øges.
> Dette er kun min vejledning og andre kan muligvis stille op med flere
> formler med det resultat at vi næsten ender på det samme.
Bare for nysgerrighedens skyld, hvilke faktorer har du brugt til den
beregning?
Jeg er ikke engang sikker på, om han mener ledning eller kabel, han skriver
kabel, men når han skriver 0.75 mm2 tænker jeg ledning.
> God sommer
> Poul
Nicolai
> Jeg har prøvet at lave lidt beregninger nedenfor.
>
> Spændingsfaldet skal være indenfor en grænse (er det 4%?) og kan
> beregnes på nedenstående vis:
Spændingsfaldet på de 4 % bruger man, når man snakker om fast installation
og det gælder fra gravsten/stikledningsstart, så en tommelfinger regel er,
at der må være 2 % i den faste installation indenfor. Når man skal beregne
spændingsfald på tilledninger, så gælder der andre ting, først og fremmest
at genstanden kan fungere på det der kommer frem.
> Ved en strømstyrke på 10A får man følgende længder:
> 0,75: 20,1m
> 1: 26,7m
> 1,5: 40,1m
> 2,5: 66,9m
>
> Selvfølgelig skal man trække spændingsfaldet i den faste installation
> fra for at få en ide om, hvor lange ledninger med et givent kvadrat kan
> være ved 10A, men jeg er overrasket over, at en alm. lampeledning kan
> være så lang.
En lampeledning har også en større mærkestrøm, end tilsvarende kvadrat
kabel. Jeg har ikke lige min bog her, men man plejer at sige, at man kan gå
en kvadrat ned i forhold til kabel. Det er så ikke så aktuelt når vi snakker
om bolig, da der her kun er tale om 10/13 A eller 16 A.
> Er der nogen fejl i ovenstående, der umiddelbart
> springer i øjnene?
Nej, det så rigtigt nok ud. Det eneste man skal huske, når man beregner
spændingsfald er oplægning og varmepåvirkning. Disse 2 ting er ikke så
aktuelle ved ledninger/lampeledning, men ved kabel er de.
> --
> Morten http://miljokemi.dk
> Chilidyrkning med debatforum http://miljokemi.dk/chili
Nicolai
Hvis jeg har formuleret mig lidt forkert, så skyldes det at jeg står og er
på vej ud af døren. :-)
Nu skal jeg prøve at være mere præcis.
Det drejer sig om 220 volt. En overfræser der bruger 2000 watt og dertil
skal jeg bruge en forlængerledning. Hvor mange mm2 skal ledningen være på?
Flemming
>I gamle installationer er 1mm^2 i den faste installation ikke unormalt
>og sådanne installationer har 10A sikringer, så dine 6A for 1mm^2 tror
>jeg ikke helt på.
Hvis der er sat 10A sikringer i er det ulovligt.
1mm² ledning blev tilladt under og efter anden verdenskrig fordi der
(også) var mangel på kobber, men det skulle sikres med max 6A.
På et tidspunkt brugte man paprør fordi der var mangel på stål.
--
Jens OZ2JP callto://jensep