Den montering er i hvert fald forkert.
Men hvordan forkert er straks sværere.
Rød er ikke med sikkerhed jord.
Jeg bor i et bygning fra 1970 og har følgende farver.
fase 1 hvid
fase 2 rød
fase 3 blå
nul sort
jord gul/grøn
Men derfor kan du godt have rød som jord, du må bare ikke regne med at
det er helt sikkert.
For det første skriver du ikke noget om hvorfor du tror du har sat
ledninger som på det gamle udtag, kunne du se mærkningen og skrev du op
hvor ledningerne sad, eller tog du et foto så du nu ved nærlæsning af
det gamle udtag kan bedømme mulighederne.
Er det f.eks helt sikkert at de sorte sad sammen alle tre.
Du har så vidt jeg kan bedømme to samlinger, den "indvendige"
ledningerne ud af loftet til dit nye udtag, de er sat forkert, men du
har også en "udvendig" samling, ledningerne fra lampen til udtaget, de
sidder også forkert.
N er nul
L er fase
jord er selvfølgelig jord
M1 og M2 er "tænd lampen" ledninger fra vægkontakten til lampen med et
eller to blus.
Så hvis du har sat lampens ledninger på N og L vil den lyse hele tiden.
Det du har brug for er en ledning fra kontakten til M1 og ledningerne
fra lampen på N og M1
En af dine sorte er formentlig den ledning der kommer fra kontakten,
eller der mangler en ledning, at den fra kontakten ikke er blevet
monteret, det er en uskik at bruge samme farve til fase og
mellemledning, den fra kontakt til lampe, så den er måske gået tabt ved
monteringen og ligger op under udtaget uden at være monteret.
Hvis ikke der er en sådan ledning så tag en sort af gangen og sæt på M1
sæt lampen på N og M1 og se om det virker
mvh
Alex Christensen