I weekenden skulle jeg hjælpe en kammerat med at montere rør til et
ventilationsanlæg.
Jeg så at der oppe på loftet oven over hans spotlamper var sat nogle
ganske almindelige ler urtepotter.
Fra en samledåse gik der lampeledning hen til spotlamperne.
Det er 230V spots.
Er det en lovlig installation?
Hilsen
Steen
Jo, den er mig bekendt go' nok (med forbehold for ledningsmontagen).
Jeg har ikke lige en "officiel" henvisning, men prøv at google efter "230V
spot urtepotte" :-)
/Per
"Steen Jørgensen" <st...@joergensen.tdcadsl.dk> skrev i meddelelsen
news:c3e9199c-a05d-47de...@m3g2000hsc.googlegroups.com...
Det er en installationsform som er tit set. Men det bliver den næppe lovlig
af...
Man skal bruge de såkaldte safebokse. Eller så kan bruge Spots der beregnet
til montere direkte op i isoleringen...
JL
>
> Det er en installationsform som er tit set. Men det bliver den næppe
> lovlig af...
> Man skal bruge de såkaldte safebokse. Eller så kan bruge Spots der
> beregnet til montere direkte op i isoleringen...
SKAL!?
Vil du være flink at henvise til det sted der står man skal.. :)
Du må gerne bruge hvad du lyster bare du overholder fabrikantens
anvisninger hvad angår luft rundt om spot.
--
Carsten
En spot der kan monteres direket i isoleringen er som regel ikke lukket i
enden.
Dermed får du igen problemer med en tæt dampspærre.
Det eneste der kan dømme den omtalte installation ulovlig, er hvis
tilledninger fra lampen til lyskilden ikke er varmebestandinge ledning.
Der blev lavet mange hokus pokus installationer med 12V halogen de første
år, inden der kom nogle klare love og retningsliner herfor.
Derfor kan man finde mange installationer som er lovlige, men set i
bakspejlets ulidelige klare lys, bør have været ulovlige.
> Der blev lavet mange hokus pokus installationer med 12V halogen de første
> år, inden der kom nogle klare love og retningsliner herfor.
> Derfor kan man finde mange installationer som er lovlige, men set i
> bakspejlets ulidelige klare lys, bør have været ulovlige.
Lovlige som alligevel bør være ulovlige?!.. Den må du gerne forklare
nærmere.. :)
--
Carsten
Det er nu ikke så svært. Der er ikke tradition for i Danmark at
el-installationer udført
efter gældende regler skal ændres fordi reglerne bliver lavet om.
Der er stor chance for at en lovlig installation for spot udført i 1990 - idag
ville betrag
tes som det værste fusk, men det er stadigvæk ikke ulovligt p.g.a
udførselstidspunktet.
En anden klasisk ting var feks. afbrydere og stikkontakter i gerikter udført
uden bagdåse.
Det var ok dengang, men må ikke udføres mere.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
> Det var ok dengang, men må ikke udføres mere.
Jo ja.. Men nu snakkede vi om indbygningspot/lavvolt.. :)
CC skrev jo om ting der var lovligt som burde være ulovligt..
--
Carsten
Hej Carsten.
Jeg beskriver også indbygningsspot/lavvolt. Tidligere var der ingen bestemmelser
for disse og det blev udført på mange måder.
I dag er disse underlagt loven - med meget strenge og vanskelige betingelser.
At de nu er underlagt loven gør ikke de gl. lavvoltinstallationer ulovlige, selv
om også
jeg som CC mener de burde være det.
Tak for jeres svar.
Så blev jeg igen klogere.
Hilsen
Steen