Min vaskemaskine er begyndt at opføre sig underligt mildest talt. Der
sker det at der kommer knitrende lyde fra stikket på væggen og
vaskemaskinen sætter så ud. Vaskemaskinen forsøger så automatisk igen
efter et stykke tid. Men når vaskemaskinen kommer til samme sted i
programmet kommer der igen knitrende lyde fra stikket og maskinen sætter
ud. Så mit spørgsmål er: Ligger problemet i stikket og jeg bør hidkalde
en elektrikker eller er det vaskemaskinen som bør udskiftes?
vH
Klaus
> Ligger problemet i stikket og jeg b�r hidkalde
>en elektrikker
Rigtigt godt sted at starte.
/Hans
Knitrende lyde fra en kontakt er meget skidt.
Du må sådan set ikke selv kigge efter hvilke skruer det er der er
løse, men gør du det alligevel, så sluk for HPFI relæet og løsn
kontakten og se efter hvilke ledninger der er sort omkring.
Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
Sælges 15" stålfælge med Michelin Alpin vinterdæk til VW Golf
--
Martin
www.martinbak.dk/
>
>"Klaus D. Mikkelsen" <er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i en meddelelse
>news:4C0919A9...@du.kan.finde.den...
>> Klaus Larsen skriver:
>>>
>>> Min vaskemaskine er begyndt at opføre sig underligt mildest talt. Der
>>> sker det at der kommer knitrende lyde fra stikket på væggen og
>>> vaskemaskinen sætter så ud. Vaskemaskinen forsøger så automatisk igen
>>> efter et stykke tid. Men når vaskemaskinen kommer til samme sted i
>>> programmet kommer der igen knitrende lyde fra stikket og maskinen sætter
>>> ud. Så mit spørgsmål er: Ligger problemet i stikket og jeg bør hidkalde
>>> en elektrikker eller er det vaskemaskinen som bør udskiftes?
>>
>> Knitrende lyde fra en kontakt er meget skidt.
>>
>> Du må sådan set ikke selv kigge efter hvilke skruer det er der er
>> løse, men gør du det alligevel, så sluk for HPFI relæet og løsn
>> kontakten og se efter hvilke ledninger der er sort omkring.
>>
>>
>HVAD? Hvorfor skulle man ikke måtte det?
Fordi det er 3 faset 400Volt ?
/Hans
Vaskemaskine = jord.
Så nej.
Ikke nødvendigvis. Vores kører på 120 volt.
Det var da utroligt s� t�t de taster ligger...... 230 volt
selvf�lgelig.
Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt dom�ne http://www.moppe.dk
S�lges 15" st�lf�lge med Michelin Alpin vinterd�k til VW Golf
> Vaskemaskine = jord.
>
> Så nej.
Nærmere jo, eller måske.
Sikkerhedstyrelsen har lavet en fin vejledning.
Udskiftning af stikkontakt med jordkontakt
En stikkontakt med jordkontakt skal erstattes af en ny stikkontakt med
jordkontakt. Stikkontakter med jord må man kun selv udskifte, hvis
installationer er beskyttet med en HFI- eller HPFI-afbryder.
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Stikkontakt-og-afbrydere-i-den-faste-installation
mvh
Alex Christensen
--
Martin
www.martinbak.dk/
Der gælder sikkert andre regler for steder, der ikke er tilsluttet det
sædvanlige elnet, der har 230/400V :-)
Leif
--
Bevar P2, luk P3, der er nok P3'er i forvejen.
Fasen er beskyttet af HFI/HPFI rel�et, det er beskyttelseslederen ikke.
Da beskyttelseslederen netop skal give beskyttelse,
lidt p� samme m� som rel�et er det naturligt at l�gmand ikke m� pille ved
den.
--
Uffe B�rentsen
Okay, det er blevt �ndret, har du styr p�, hvorn�r det er sket?
Kan se at man kun m� skifte den, hvis man ved, hvad man g�r :-)
Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
--
Martin
www.martinbak.dk/
> Okay, det er blevt ændret, har du styr på, hvornår det er sket?
Nej.
mvh
Alex Christensen
Det er nok snarere dine fingre som er for brede til den tastehastighed
du tror du har ;-)
--
Venlig hilsen/Best regards
Erik Olsen
http://www.modelbaneteknik.dk/
Eller blot langsomme?
Mon det er alderen der trykker?
Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
> Nu er det i forvejen en forudsætning, at man skal vide hvad man laver, for
> at måtte skifte en kontakt. Så må det vel også antages, at man evner at
> samle beskyttelseslederne forsvarligt, hvis der er flere sløjfet i en
> dåse?
Det er netop dem der _ikke_ ved hvad man laver den er møntet på.
Hvis de samler en faseleder forkert, så virker kontakten ikke = ufarlig
Hvis de samler en nulleder forkert, så virker kontakten ikke = ufarlig
NB, der tænkes her på 1-fasede kontakter.
Hvis beskyttelseslederen bliver samlet forkert eller ikke samlet, så er der
ingen beskyttelse = farlig.
--
Uffe Bærentsen
> Men kan du pr�ve at beskrive en situation, hvor det ville v�re farligt at
> pille ved beskyttelseslederen? (farligere, end en fase eller 0)
> De to andre kan jo netop v�re �rsag til gnister og brandfare, hvis en
> tilf�ldig husmor har proppet det hele sammen som hun plejer n�r hun har
> klippet forl�ngerledningen over med h�kkesaksen.
> Nu er det i forvejen en foruds�tning, at man skal vide hvad man laver, for
> at m�tte skifte en kontakt. S� m� det vel ogs� antages, at man evner at
> samle beskyttelseslederne forsvarligt, hvis der er flere sl�jfet i en d�se?
At man kan d� af en manglende beskyttelsesleder man da v�re lidt mere
farligt end chancen for brand!?
Hvor st�r der nogen steder at det er en foruds�tning man ved hvad man
laver for at udskifte elmateriel?. Da man har lempet reglerne for at m�
rode med el derhjemme har man jo ogs� set stort p� hvad folk evner eller
ikke evner. Folk tror jo ofte de ved hvad de roder med. Det kan dine
udtalelser m�ske ogs� lidt bevidne.. :O)
--
Carsten
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Stikkontakt-og-afbrydere-i-den-faste-installation
"Betingelsen er dog, at man ved, hvordan det skal gøres."
Og hvordan definerer man s� at man kan det?
Mange kan ogs� k�re bil, men mestrer det alligevel ikke.
Mvh Hauge
--
Martin
www.martinbak.dk/
> http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el/Stikkontakt-og-afbrydere-i-den-faste-installation
> "Betingelsen er dog, at man ved, hvordan det skal gøres."
Ok, så er der alligevel et "krav". :)
--
Carsten
> Forklar n�rmere?
Hvilken del vil du gerne have forklaret n�rmere?!. :)
--
Carsten
--
Martin
www.martinbak.dk/
> Hvordan mine udtalelser kan bevidne, at folk ofte tror at de ved hvad de
> roder med.
>>Men kan du pr�ve at beskrive en situation, hvor det ville v�re
>>farligt at pille ved beskyttelseslederen? (farligere, end en fase
>>eller 0)
>>S� m� det vel ogs� antages, at man evner at
>> samle beskyttelseslederne forsvarligt, hvis der er flere sl�jfet i
>>en d�se?
Med de udtalelser virker du lidt sv�vende for mig for derefter at v�re
selvsikker i at enhver husmor da absolut kan finde ud af at rode med
beskyttelsesledere..
Men m�ske det bare er lidt blah blah for mit vedkommende s� tag det
endeligt ikke personligt. :O)
--
Carsten
--
Martin
www.martinbak.dk/
Det blev �ndret for 3 �r siden i en elr�dsmeddelse.
Vh. ESPERSEN El & Antenne
"Klaus Larsen" <k...@farma.ku.dk> skrev i meddelelsen
news:4c08bd34$0$273$1472...@news.sunsite.dk...
> Hejsa gruppe
>
> Min vaskemaskine er begyndt at opf�re sig underligt mildest talt. Der sker
> det at der kommer knitrende lyde fra stikket p� v�ggen og vaskemaskinen
> s�tter s� ud. Vaskemaskinen fors�ger s� automatisk igen efter et stykke
> tid. Men n�r vaskemaskinen kommer til samme sted i programmet kommer der
> igen knitrende lyde fra stikket og maskinen s�tter ud. S� mit sp�rgsm�l
> er: Ligger problemet i stikket og jeg b�r hidkalde en elektrikker eller er
> det vaskemaskinen som b�r udskiftes?
>
> vH
>
> Klaus
Hej Klaus du har f�et mange r�d om hvad du m� og hvad du ikke m�. Inden
sagkundskaben er blevet enige, er jeg bange for at dit hus er br�ndt ned.
Afbrud omg�ende og luk d�sen op. herefter kan du se hvilken kontakt der ikke
er sp�ndt fast.
Det kan godt v�re du ikke m�, men skal du vente p� alle de velmenende r�d,
s� er det sku for sent.
vh
Poul
Klap nu lige hesten ikke?
>Hej Klaus du har f�et mange r�d om hvad du m� og hvad du ikke m�. Inden
>sagkundskaben er blevet enige, er jeg bange for at dit hus er br�ndt ned.
>Afbrud omg�ende og luk d�sen op. herefter kan du se hvilken kontakt der ikke
>er sp�ndt fast.
>Det kan godt v�re du ikke m�, men skal du vente p� alle de velmenende r�d,
>s� er det sku for sent.
Udfra OP sp�rgsm�l som meget tydeligt var:
Ligger problemet i stikket og jeg b�r hidkalde
en elektrikker eller er det vaskemaskinen som b�r udskiftes?
M� svaret v�re:
Hidkalde en elektrikker.
/Hans
Det læser du hvor ?
--
Venlig hilsen / regards
Brian Vesergaard (2620)
>Hans Kjaergaard forklarede:
>>> HVAD? Hvorfor skulle man ikke m�tte det?
>> Fordi det er 3 faset 400Volt ?
>
>Det l�ser du hvor ?
Brian kunne ikke se sp�rgsm�lstegnet ?
/Hans
>
> Hej Klaus du har fået mange råd om hvad du må og hvad du ikke må. Inden
> sagkundskaben er blevet enige, er jeg bange for at dit hus er brændt ned.
> Afbrud omgående og luk dåsen op. herefter kan du se hvilken kontakt der
> ikke er spændt fast.
> Det kan godt være du ikke må, men skal du vente på alle de velmenende
> råd, så er det sku for sent.
>
> vh
> Poul
Hejsa
Huset brændte ikke ned. Jeg fik en elektrikker ud i går og han kunne se
at der var sorte afsvedne områder i stærkstrømskontakten. Han skiftede
en del uden jeg nærmere kan sige hvad da min viden på området er stort
set nul.
Tak for svarerne herinde
Vh
Klaus