Hej

Jeg havde en pudsig oplevelse her til aften, som jeg lige vil høre jer
eksperter om.

Pludselig forsvandt strømmen fra den ene gruppe her i huset fra 1997. Ups,
tænkte jeg og gik igang med at slukke de kontakter/lys der var tændt på
gruppen, for så at gå ud til installationen.

På vej ud til installationsboksen, altså indenfor ca. 2 minutter, kom
strømmen igen, og det overraskede mig, at automatsikringen for den givne
gruppe ikke var slået fra. Der var heller ikke gået en rigtig sikring, men
det er nok ikke så overraskende, for de gælder vist på tværs af de 3 220v
grupper jeg har.

- Hvilken type fejl vil jeg typisk have, når strømmen pludselig forsvinder
fra en gruppe, for så at komme igen 2 minutter senere?

- Kan årsagen også være noget der ligger udenfor mit hus?

Mvh og pft
Jens


Andersen [3650]

unread,
Mar 12, 2009, 2:54:26 PM3/12/09
to
Følgende er skrevet af Jens:
Jeg vil formode at det du oplevede var et udfald.
Dvs. al strøm forsvandt. Ikke bare fra dit hus men sikkert også fra
naboernes huse. I min tid som vagt for et af forsyningsselskaberne
var det jævnligt at man måtte slukke for en streng for at udbedre
en fejl. Det er sikkert dette fænomen du har oplevet ;o)

--
Med venlig hilsen

Andersen [3650]

andersen snabela nospam prik danmark


Jens

unread,
Mar 12, 2009, 3:24:08 PM3/12/09
to

> Jeg vil formode at det du oplevede var et udfald.
> Dvs. al strøm forsvandt. Ikke bare fra dit hus men sikkert også fra
> naboernes huse. I min tid som vagt for et af forsyningsselskaberne
> var det jævnligt at man måtte slukke for en streng for at udbedre
> en fejl. Det er sikkert dette fænomen du har oplevet ;o)
>

Hej

Jeg skal nok lige præcisere, at der var strøm og lys på de 2 andre grupper
hele tiden, og kun een af de 3 grupper gik ud.

Så er det vel ikke et udfald?

Mvh
Jens


Andersen [3650]

unread,
Mar 12, 2009, 4:25:12 PM3/12/09
to
Jens tastede følgende:

> Så er det vel ikke et udfald?

Nej så er det mystisk ;o)

jos

unread,
Mar 12, 2009, 5:51:44 PM3/12/09
to
Det var vel bare et udfald af en fase?
det ses, omend ikke tit.

hvis det sker igen, så for en sikkerheds skyld læg lige en finger på sikring
og hovedafbryder og mærk om de er varmere end de andre. El løs forbindelse
heromkring, kan netop også resultere i udfald (og brandrisiko)
Bor du et sted med luftindføring (findes de mere i DK?) er det en typisk
kandidat for sådant problem

finn


Daniel P

unread,
Mar 12, 2009, 5:56:32 PM3/12/09
to

"Jens" <je...@get-herskalstaaet2tal-net.dk> skrev i meddelelsen
news:49b9615a$0$15886$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

> Jeg skal nok lige præcisere, at der var strøm og lys på de 2 andre grupper
> hele tiden, og kun een af de 3 grupper gik ud.
>
> Så er det vel ikke et udfald?

El nettet er bygget op med 3 faser med 400V mellem, og med en Nul leder,
hvor der er 230V til hver fase. De 3 faser bliver så i gruppetavlen fordelt
så godt som muligt på 230V grupperne (til lys og stikkontakter), dvs. i dit
tilfælder har hver af dine 3 grupper en fase hver.
Der kan i elforsyningen have været et udfald af en enkel fase,som så bliv
koblet ind igen 2 min. efter.

Elforsyningsselskaberne skiver tit på deres hjemmeside, når der har været
fejl i driften, også små fejl, prøv at tjekke denne. Du kan også forhøre dig
ved dine naboer om de har oplevet det samme.

Mvh Daniel


Michael

unread,
Mar 13, 2009, 2:26:18 AM3/13/09
to
--Klip--

> Bor du et sted med luftindføring (findes de mere i DK?) er det en typisk
> kandidat for sådant problem
>

--Klip--

Ja, der findes stadig steder med luftindføring.
Jeg bor i Seas-NVE forsyningsområde, og der har vi det stadig.
Der er nu så fremskredne planer om nedgravning, at de begynder hos os til
sommer :-)

/Michael


Tau

unread,
Mar 13, 2009, 2:49:16 AM3/13/09
to

"Jens" <je...@get-herskalstaaet2tal-net.dk> skrev i meddelelsen
news:49b95670$0$15884$edfa...@dtext01.news.tele.dk...


-----------------------

Hej Jens, jeg ville for en sikkerheds skyld lige undersøge om en af faserne
eller nullen i sikringsrelæet evt. ikke er ordentlig gjort fast.
en af disse her 2 muligheder kan godt give de symtomer du her har oplevet.
Hvis det er det der er fejlen, skal skaden udbedres da det eller kan give
brænd.
Mere end 2 ledninger under en skrue, giver ikke optimal kontakt, Et
sikringsrelæ hvor kntaktfladen er flad, er det ikke muligt i alle tilfælde,
at lave et tryk der er ligestort på 3 eller flere ledninger.
Jeg har set mange der gøre dette, og i de fleste tilfælde går det godt.
Det kan også være en samlemuffe i den første dåse efter sikringerne.
Jeg tror ikke helt på at det er nettet, da det ville i de fleste tilfælde
være hele strømmen der forsvandt.
Til sidst vil jeg så sige, at har du kun oplevet det en gang, vil jeg sove
rolig, men sker det igen, så skal du undersøge sagen.

vh
Poul
vh
Poul

Claus

unread,
Mar 13, 2009, 10:50:40 AM3/13/09
to
Hejsa,

> El nettet er bygget op med 3 faser med 400V mellem, og med en Nul leder,
> hvor der er 230V til hver fase. De 3 faser bliver så i gruppetavlen
> fordelt så godt som muligt på 230V grupperne (til lys og stikkontakter),
> dvs. i dit tilfælder har hver af dine 3 grupper en fase hver.
> Der kan i elforsyningen have været et udfald af en enkel fase,som så bliv
> koblet ind igen 2 min. efter.


Jeg er ikke enig.

Det er kun på 0,4kV-niveau at der er forefindes en nulleder
(stjernekobling). På alle andre (distributions-)spændingsniveauer er det
deltakobling uden nulleder. Afbrydes een fase på distributionsniveau (f.eks.
10kV) vil dette ikke opleves som udfald af en enkelt fase hos slutbrugeren.
Hertil hører det vist til de absolutte sjældenheder hvis forsyningsselskabet
har kontaktorer/koblingsautomatik på 0,4kV-niveau.


Jeg mener Jens skal forhøre sig ved naboer om der er oplevet spændingsudfald
her; Hvis ikke vil jeg foreslå en kontrol af den lokale boliginstallation.

/Claus


Daniel P

unread,
Mar 13, 2009, 1:04:54 PM3/13/09
to

"Claus" <absol...@ke.moc> skrev i meddelelsen
news:49ba72be$0$56787$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

>
> Det er kun på 0,4kV-niveau at der er forefindes en nulleder
> (stjernekobling). På alle andre (distributions-)spændingsniveauer er det
> deltakobling uden nulleder. Afbrydes een fase på distributionsniveau
> (f.eks. 10kV) vil dette ikke opleves som udfald af en enkelt fase hos
> slutbrugeren.
> Hertil hører det vist til de absolutte sjældenheder hvis
> forsyningsselskabet har kontaktorer/koblingsautomatik på 0,4kV-niveau.

Helt enige, men Jens spørger til hvad problemet kan opstå af, og jeg vil
mene der kan være en sansynlighed for at den godt kan komme ude fra
forsyningsnettet. Der vil kunne være en løs fase et sted i
lavspændingsnettet som vil kunne give de problemer. Hvor stor sansynlighed
for at fejlen ligger i forsyningsnettet i forhold til boliginstallationen
skal jeg ikke gøre mig klog på.

Daniel

Sten Bo

unread,
Mar 14, 2009, 6:12:42 AM3/14/09
to

"Jens" <je...@get-herskalstaaet2tal-net.dk> skrev i en meddelelse
news:49b95670$0$15884$edfa...@dtext01.news.tele.dk...


Da det ikke har været nævnt.

Hvis du har luftledninger ind til huset kan det være en defekt /irret
mastesikring i forsyningen ind til jer.

Her forsvandt "flimrede" en fase, Opdaget på komfuret hvor et par plader var
halvkolde og derefter ikke virkede. Tjekkede som du sikringer i tavlen, de
fik er "skru seksten" mere, var ikke varme - og ringede derefter til
elektrikeren. Der fik en casestorry, gloede i komfuret, prøvede
vaskemasken ,2 forskellige gr her, der heller ikke kunne - og mistroisk men
forgæves kikkede efter sølvpapir og søm i sikringshullerne - og derefter
ringede til el-værket. "Nu kan i ikke fise den af mere". ::-))

De kom med bilen med kurven efter et par timer, og kikkede i min tavle efter
sølvpapirrester. :-))
- og skiftede derefter 3 tærede sikringer i masten. Tja det sker, især/
hurtigere hvis der er meget salt og forureninger i luften. Sikringer i fri
luft er slidting.

"Jeg" fik dem så ( har i set?) samtidig til at beskære et par af mine
træer/grene der var på vej ind i mellem ledningerne ind til naboen. De fik
½ kasse Cola (Så kommer de nok igen om et par år.... jo jo. Ring endelig.
Det kan ellers være livsfarlig og gir meget mere arbejde til os.

Vi skal ellers betale for den service stod der i et brev vi engang fik. Men
min genbo der selv "kunne" fik så klasket to ledninger sammen under
øvelsen - og dramatikken os andre til at afstå. Flot syn men han var tæt på
at gøre i bukserne. Livsfarligt, alustige.

Hvis de, værket alligevel skal ud. Og du skal betale for beskæring, er de
måske til at snakke med.

Mvh

Jens

unread,
Mar 15, 2009, 9:37:47 AM3/15/09
to
Hej

Tak for alt det gode respons!

Det er ikke et hus med luftledninger, men et hus fra 1997. Og ja, det er
lidt pudsigt og tildels bekymrende det skete. Også derfor jeg fandt ind til
jer her for at få jeres vurdering. Jeg har været rundt på loftet hvor der er
nogle plasticsamlebokse hvorfra der udtrækkes strøm til 12v strømforsyninger
for halogenlamper i loftet. Og et check af hvad jeg ellers kunne se. Ingen
så svedne eller sorte ud (men jeg åbnede godt nok heler ikke placticboksene
for at se).

Det kan vel også være en løs samling i et loftsudtag. Dem er jeg dog altid
meget påpasselig med at stramme godt os sikre de sidder godt fast. Og så kan
det vel endeligt også være fra et apparat, lampe, andet, jeg har tilsluttet
et sted.

Jeg vil holde godt øje med om det sker igen. Men vil så nok ikke gøre videre
nu... (krydse fingre). Der har dog immervæk ikke være sket lignende i de 5
år vi har boet i huset.

Mvh og tak
Jens


jos

unread,
Mar 16, 2009, 9:36:13 AM3/16/09
to
Jens wrote:
Jeg har været rundt
> på loftet hvor der er nogle plasticsamlebokse hvorfra der udtrækkes

hvis strømmen forsvandt på hele gruppen, er der ikke mange steder indenfor
installationen udover hovedtavlen /en enkelt samledåse der kan komme på
tale.

men er det ikke sket mere, ville jeg også sove roligt!

finn


Jens

unread,
Mar 16, 2009, 6:02:28 PM3/16/09
to
> hvis strømmen forsvandt på hele gruppen, er der ikke mange steder indenfor
> installationen udover hovedtavlen /en enkelt samledåse der kan komme på
> tale.
>
> men er det ikke sket mere, ville jeg også sove roligt!
>

Det var hele gruppen der forsvandt.
Hvordan skal jeg forstå det du skriver med "en enkelt samledåse" som en
mulighed. Og ville det så ikke også kunne være nogle af dem på loftet?

Hilsen
Jens


jos

unread,
Mar 17, 2009, 6:30:33 AM3/17/09
to
Jens wrote:

> Hvordan skal jeg forstå det du skriver med "en enkelt samledåse" som
> en mulighed. Og ville det så ikke også kunne være nogle af dem på
> loftet?
> Hilsen
> Jens

Jo teoretisk set.

Hvis hele gruppen forsvinder, må afbrydelsen jo ske et sted hvor
forbindelsen til hele gruppen findes. Som regel er det sidste led således
ved hovedafbryderen. Afhg. af montøren, kan afgangen føres direkte fra
hovedafbryderen til en loft eller vægdåse, hvorfra den så deles ud til den
øvrige installation. Så vil en afbrydelse af fase eller nul i denne også
foranledige at "hele gruppen" forsvinder. Men jeg vil anse dette for
teoretisk, da der jo i en dåse ikke er særlig megen vind som kan påvirke
forbindelsen.
En løs forbindelse, med efterfølgende brandsår er dog stadig en mulighed.