I princippet der ingen krav til max belastning af et kabel der ligger i
jord. Men det er ret svært at lave et kabel der udelukkende ligger i
jord. Det skal jo op igen. Så det er hvordan det er oplagt over jord
der er afgørende.
Men hvis det er i en bolig, må du sikre det med 32A jf tabel 801A.
>Men hvis det er i en bolig, må du sikre det med 32A jf tabel 801A.
Mit 4*6mm^2 stikledningskabel er forsikret med 25A, men det løber jo også
UDEN for boligen indtil det kommer herind. så det er vel beregnet ud for
det.
> Men hvis det er i en bolig, må du sikre det med 32A jf tabel 801A.
Den 07/10-2006 klokken 12:58, skrev
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*.REMOVE*spamfilter.dk>
i <cLLVg.36$QA5...@news.get2net.dk>:
> Mit 4*6mm^2 stikledningskabel er forsikret med 25A, men det løber jo
> også UDEN for boligen indtil det kommer herind. så det er vel beregnet
> ud for det.
OK, tak for begge svar.
Grunden til min nysgerrighed var, at for ca. 1 måned siden måtte Nesa
trække et midlertidigt (ca. 50 m) 4 x 6 mm2 kabel fra gravstenen og ind
til mit hus.
Her bibeholdt de sikringerne på 35 A, som jeg ellers troede krævede 10 mm2
kabel.
Med venlig hilsen,
Kjeld
Det er irrelevant, det er samme regler. Den forsyner stadig en bolig.
>
> OK, tak for begge svar.
> Grunden til min nysgerrighed var, at for ca. 1 måned siden måtte Nesa
> trække et midlertidigt (ca. 50 m) 4 x 6 mm2 kabel fra gravstenen og ind
> til mit hus.
> Her bibeholdt de sikringerne på 35 A, som jeg ellers troede krævede 10 mm2
> kabel.
>
> Med venlig hilsen,
> Kjeld
Må de godt, så må de bare ikke bruge tabel 801A til at dimensionere efter.
Så skal der regnes på det.
MVH
Rico