Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

opsætning af tavle højde over gulv, regler ?

1,184 views
Skip to first unread message

Petersen_Michael

unread,
Aug 1, 2003, 2:36:19 PM8/1/03
to
har kigget på http://www.elraadet.dk/
men kan ikke finde noget sted hvor der står om
hvordan en tavle må placeres..

jeg beklager hvis dette indlæg er dobbelt postet
det ser ud til at sunsite har slået en skid..

--
Med venlig hilsen Michael Petersen
residerende i Nyborg
fjern dyret i min @dresse ved privat post
http://www.petersensweb.dk


Steen Heide

unread,
Aug 1, 2003, 2:48:57 PM8/1/03
to
Hej
Tavle standarden hedder EN60439
Lavspændingstavler - Del 1: Typeprøvede og delvist typeprøvede tavler

Her er alle krav

Petersen_Michael <petersen_michael@dengyldnemåge.mail.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:3f2ab36d$0$48906$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

Petersen_Michael

unread,
Aug 1, 2003, 4:27:35 PM8/1/03
to
"Steen Heide" <He...@nypost.dk> skrev i en meddelelse
news:3f2ac333$2$24647$edfa...@dread14.news.tele.dk...

> Hej
> Tavle standarden hedder EN60439
> Lavspændingstavler - Del 1: Typeprøvede og delvist typeprøvede tavler
>
> Her er alle krav

He jSteen,

hvor her?

jeg har søgt på google, og på http://www.elraadet.dk/
både efter standarten, og "Lavspændingstavler"
men ikke fundet noget jeg blev klogere af :-/

Nielsen

unread,
Aug 1, 2003, 5:13:38 PM8/1/03
to

"Petersen_Michael" <petersen_michael@dengyldnemåge.mail.tele.dk> skrev i en
meddelelse news:3f2acd81$0$48896

>
> hvor her?
>
> jeg har søgt på google, og på http://www.elraadet.dk/
> både efter standarten, og "Lavspændingstavler"
> men ikke fundet noget jeg blev klogere af :-/


http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20011250205-regl

Kapitel 814

Nielsen

Petersen_Michael

unread,
Aug 1, 2003, 2:04:16 PM8/1/03
to
har kigget på http://www.elraadet.dk/
men kan ikke finde noget sted hvor der står om
hvordan en tavle må placeres..

--

Cubus

unread,
Aug 2, 2003, 6:21:11 AM8/2/03
to
"Petersen_Michael" <petersen_michael@dengyldnemåge.mail.tele.dk> skrev

> > Kapitel 814
>
> ok, så står der ikke mere end det jeg havde fundet..
> tavlen skal være tilgængelig, uden bruug af stige..

Gruppeafbrydere mv skal placeres min 1 m over gulv, max 2,2 m
Prøv kap 801.513.

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk


Petersen_Michael

unread,
Aug 2, 2003, 11:17:48 AM8/2/03
to
"Cubus" <cu...@sol.dk> skrev i en meddelelse
news:bgg3ap$frj$1...@news.cybercity.dk...

> Gruppeafbrydere mv skal placeres min 1 m over gulv, max 2,2 m
> Prøv kap 801.513.

mange tak

Anders Majland (Replace DOT with . in address for reply by email)

unread,
Aug 2, 2003, 1:10:30 PM8/2/03
to
> Gruppeafbrydere mv skal placeres min 1 m over gulv, max 2,2 m
> Prøv kap 801.513.

Øv

Jeg havde forspurgt mit lokale elselskab om og hvordan jeg fik flyttet
min elmåler fra en endevæg til en skunk. Der skulle bare en autoriseret
installatør til og de havde ingen indvendinger mod en placering af
måleren i skunken og stikledningen kunne bare forlænges i hulmuren med
den "rigtige" krympemuffe. Skunken er godt 1 meter høj. Planen var så
også at få resten af tavlen derned - men det havde jeg ikke forestillet
mig skulle blive et problem :-(

Jeg har i forvejen 2 skabe med IHC relæer der sidder i skunken - Burde
de også være hævet til 1 meter ?

/A