Jeg har brug for 4 lyskontaktor i korrespondance. Er blevet anbefalet
et kiprelæ til formålet, da det skulle være langt nemmere en de
traditionelle korrespondance afbrydere.
Spørgsmål 1:
Må man føre svagstrømsledningerne i samme rør som stærkstrøm? Hvis jeg
nu kun har 1 rør, og en stikkontakt nedenunder svagstrømstrykket...
Spørgsmål 2:
Hvad skal jeg bruge?
En 12v trafo til din-skinne
Kip relæ - 1sl 16A 12VAC -
http://www.el-netsalg.dk/product.asp?product=3745&sub=130&page=1
Svagstrømstryk -
http://www.el-netsalg.dk/product.asp?product=106&sub=180&page=1
På forhånd tak
Mvh
Otto
Det må du godt, forudsat at svagstrømsleningerne også er isoleret til
netspændingen.
Klaus H
> Det må du godt, forudsat at svagstrømsleningerne også er isoleret til
> netspændingen.
Hvad vil det sige helt precis?
Med mindre det er af design årsager, så kan du også benytte 230v fuga
kontakter med fjeder, og så benytte kip med 230 på primær og sekundær side.
Mikkel Kundsen
Du kan jo også bruge alm. 1,5 qmm ledninger til din svagstrøm.
Vh.
Klaus
Hvorfor svagtstrøm?
Kenned
Et uddybende spørgsmål :
Hvorfor kan du ikke bruge et 230V kiprelæ ?
Det ville da spare dig for nogle af problemerne...