On Tue, 21 May 2013 15:01:46 +0200, "alexbo" <
ale...@email.dk> wrote:
>Men det kan HH, han har
>" mellem fase og jord er der meget fin forbindelse uden sp�nding p�
>maskinen."
Hvad er det han m�ler ? Hvordan g�r han ? Og hvilket resultat fik han
?
Alle disse sp�rgsm�l er uafklaret, det eneste han siger er hans egen
konklusion, og den tror jeg kke helt p�.
>> Jeg er selv faldet i f�lden mange gange med at fors�ge at m�le
>> overgang i elektriske apparater med mit multimeter (fordi det er s�dan
>> et jeg nu engang har) og jeg har intet kunne m�le,
>
>Man det kan HH, han m�ler direkte forbindelse mellem fase og jord.
>Jeg n�gter ikke at en isolationstester er et bedre indstruement til at finde
>overgang og kan m�le overgang hvor et multimeter ikke kan, men n�r
>multimetret m�ler fin forbindelse, hvilket jeg regner med betyder nul eller
>n�sten nul Ohm, s� er det efter min mening et tegn p� direkte overgang
>mellem fase og jord.
Det er og bliver tvivlsomt hvad HH mener med sin udtagelse, og hvis
han virkeligt m�ler et meget lavt antal ohm s� har han jo fundet sin
fejl, og s� skulle det ikke v�re et st�rre problem at finde den
komponent der fejler.
>HH m�ler fin forbindelse mellem fase og jord, kan du p� nogen m�de f� det
>til at v�re i orden?
Nej, han tager nok lidt fejl i en eller flere ting ifbm sine m�linger,
for det giver ikke mening at melde ud som han g�r.
Jeg l�ser hans udmelding som at hans m�ling giver det �nskede resultat
(og det er "meget fin forbindelse" jo s� ikke), men igen han
fort�ller intet om resultatet af selve m�lingen, kun hans egen
konklusion p� m�lingen.
>Jeg foresl�r HH at finde den komponent der skaber denne fine forbindelse,
>mener du at det er en forkert fremgangsm�de?
Det er jo s� lige et sp�rgsm�l om denne meget fine forbindelse er til
stede hvis en mere kvalificeret kommer til at betjene
m�leinstrumentet.
L�g m�rke til at maskinen har kunne k�rer med fejlen blot slog den HFI
rel�et under givne betingelser.
Havde der v�ret tale om en kortslutning mellem jord og fase havde
maskinen jo nok sl�et et par sikringer ud af kurs og ikke blot HFI
rel�et, s� der er med stor sandsynlighed tale om overgang og ikke
kortslutning.
Kortslutning kan m�les med et multimeter, det kan overgang sj�ldent.
>En Megger/isolationstester vil da fort�lle det samme, der er fin forbindelse
>mellem fase og jord, og hvad skal HH s� g�re?
HH skal finde ud af hvorledes man betjener et m�leinstrument og
hvorledes man tolker det m�lte resultet, alternativt kunne han jo
fort�lle om det hans m�leinstrument viser n�r han m�ler mellem fase og
jord.
Men det �ndre ikke p� at et multimeter er det forkerte v�rkt�j til
opgaven, ikke at det ikke kan bruges i visse tilf�lde, det kan det
godt, men de tilf�lde er meget f�.
Men igen, har man ikke erfaring med begge m�le metoder s� forst� man
oftes ikke forskellen, og forskellen er meget stor.
Der er en �rsag til at man har opfundet en Megger og det er at de
g�nse m�le metoder ikke er tilstr�kkelige.
/Hans