Den 03-11-2011 13:12, Jacob V. Rasmussen skrev:
> Hvordan kan der komme 400v på tværs af to kontakter?
Vi skal have fat i et vektor diagram.
Forstil dig en Mercedes stjerne. Centrum af stjernen svarer til N, altså
der er nul volt i forhold til fjern jord - oftest fordi elværket
"binder" N fast til deres jordingsanlæg.
Cirklen om stjernen ligger i en afstand af 230 V fra centrum, og den
lodret stående stjerne tak (den der peger mod kl. 12) repræsenterer
fasen L1. Stjerne takken der peger mod kl. 4, repræsentere fasen L2, og
stjerne takken, der peger mod kl. 8, repræsenterer fase L3.
Dette er vores 3 faste vekselstrømsnet, som kører rundt om centrum med
frekvensen 50 Hz, og afstanden 120 grader mellem hver fase.
Dette giver afstanden:
L1-N = 230V
L2-N = 230V
L3-N = 230V
Endvidere er
L1-L2 = 230*kvadratrod 3 = 400 V
L2-L3 = 230*kvadratrod 3 = 400 V
L3-L1 = 230*kvadratrod 3 = 400 V
Ud hos forbrugeren trækker vi forsyningen gennem et HPFI relæ, og en 4
polet gruppeafbryder.
Mellem N og L1 er der 230V. De 2 endepunkter forbinder vi i vores
stikkontakt. Endvidere kan vi forbinde L2 og N til en anden stikkontakt
og sådan fremdeles.
Elektrikeren har ikke strammet N ordentligt i gruppeafbryderen, den slår
gnister, der bliver varmt osv. Lige pludselig er der ikke forbindelse
mellem stikkontaktens N og elværkets N.
Det vil sige at midterpunktet i vore Mercedes stjerne ligger ikke
længere fast, det ligger og flyder rundt. Afhængig af hvilket forbrug,
der er på de enkelte fase vil de trække N ud mod cirklen.
Såfremt N bliver trukket ud til cirklen ved kl 2. kan du "måle" vektoren
mellem kl. 2 og 3 (L2-N), den er meget mindre end 230V. Endvidere vil
vektoren mellem kl. 12 og kl. 2 (L1-N) også være meget minde en 230V.
Til gengæld vil vektoren mellem L3-N være ca. dobbelt så stort som
normalt dvs omkring 400V.
Sidder der en 230V brugsgenstand i en stikkontakt, der er koblet mellem
L3-N, vil den brugsgenstand brænde sammen, da den får spænding på ca. 400 V.
(derfor den lidt spøgefulde bemærkning om brødristerens hastighed)