Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Cirkulationspumpe styret af temperatur?

298 views
Skip to first unread message

Maria Frederiksen

unread,
Jan 2, 2004, 4:27:40 PM1/2/04
to

Når det er koldt ude, så sætter vi hastigheden på cirkulationspumpen op, men
kan det ikke gøres automatisk? Pumpen skal jo helst køre med så lavt forbrug
af strøm som muligt, men på den anden side, så gider vi ikke fryse.
Eller er det for dyrt i forhold til strømbesparelsen?

Mvh Maria

--
Noget du ikke ved om C5? Så spørg.


Sørensen

unread,
Jan 2, 2004, 4:42:22 PM1/2/04
to

"Maria skrev >

> Når det er koldt ude, så sætter vi hastigheden på cirkulationspumpen op,
men
> kan det ikke gøres automatisk? Pumpen skal jo helst køre med så lavt
forbrug
> af strøm som muligt, men på den anden side, så gider vi ikke fryse.
> Eller er det for dyrt i forhold til strømbesparelsen?
>
> Mvh Maria
>


Grundfos laver nogle "spare"pumper der holder trykket konstant, De er lidt
dyre end alm pumper så vent til den gamle er stået af inden du skifter.

vh.
Sørensen


Fniller

unread,
Jan 2, 2004, 4:44:43 PM1/2/04
to
Maria Frederiksen wrote:
> Når det er koldt ude, så sætter vi hastigheden på cirkulationspumpen op, men
> kan det ikke gøres automatisk? Pumpen skal jo helst køre med så lavt forbrug
> af strøm som muligt, men på den anden side, så gider vi ikke fryse.
> Eller er det for dyrt i forhold til strømbesparelsen?
>
> Mvh Maria
>
Howdy.

Grundfos laver allerrede en cirkulation pumpe der selv regulere omdr alt
efter forbruget. Dvs at den selv skruer ned når termostaterne lukker i
når rummet er blevet varmt. Den hedder iøvrigt UP-Alpha/UP-Alpha+

mvh

JL med Liftmaster

unread,
Jan 2, 2004, 7:17:25 PM1/2/04
to

> Grundfos laver allerrede en cirkulation pumpe der selv regulere omdr alt
> efter forbruget. Dvs at den selv skruer ned når termostaterne lukker i
> når rummet er blevet varmt. Den hedder iøvrigt UP-Alpha/UP-Alpha+
>

Og det er nu den smarteste måde at lave det på.
For el-forbruget er meget lavt om sommeren. Når alle radiator-ventiler er
lukket.

JBH

unread,
Jan 2, 2004, 11:04:25 PM1/2/04
to

"Maria Frederiksen" <m...@easyfrag.dk> skrev i en meddelelse
news:3ff5e281$0$29354$edfa...@dread15.news.tele.dk...
>

Snip


>
> --
> Noget du ikke ved om C5? Så spørg.
>
>


Hvor stor pulverslukker bør man have med når man kører i en C5 ?

(Formoder det er den franske "brandbil" ;-)

mvh
JBH


Fniller

unread,
Jan 3, 2004, 3:27:02 AM1/3/04
to

Yup.

De eneste 2 ting man skal huske er : flange-størrelse og så lige pumpen
er til ét-plans eller to-plans hus da der er forskel i styringen til
disse 2.

Alpha+ er den nyeste version som er forbedret ang automatisk udluftning
etc.

EH

claus

unread,
Jan 3, 2004, 6:49:23 AM1/3/04
to
"JL med Liftmaster" <J.Larse...@net.dialog.dk.NO> wrote in message news:<3ff609dc$0$1131$ba62...@nntp02.dk.telia.net>...

grundfoss spare pumpe upe 25-40 kører vi selv med og den kører med et
watt forbrug på mellem 28-30watt vi har koblet den sammen med danfoss
ecl 100 shunt styring med program kort 30 for en 4 vejs shunt

til pumpen købte vi en fjernbetjening så man kan følge med i kwh timer
pumpen har kørt samt hvormange watt den forbruger samt flow i anlæget

om sommeren slukker ecl100 styringen automatisk pumpen når ude
temperaturen når det indstillede temperatur udenfor 17G

fra i år er alle nye oliefyr når man skifter det ud monteret med spare
pumpen

mer prisen for pumpen lå for os på ca 800kr da vi skiftede kedel

Maria Frederiksen

unread,
Jan 3, 2004, 10:57:30 AM1/3/04
to
> Hvor stor pulverslukker bør man have med når man kører i en C5 ?
>
> (Formoder det er den franske "brandbil" ;-)

Du formoder forkert ;-)
Jeg formoder du er mand

Mvh Maria


Maria Frederiksen

unread,
Jan 3, 2004, 11:07:04 AM1/3/04
to

> mer prisen for pumpen lå for os på ca 800kr da vi skiftede kedel

Host, prust, jeg trækker lige vejret igen.
Lige nu har vi en UPS 15-40 på, den forbruger 30-45-60W. I sommerhalvåret
skruer vi helt ned, forår og efterår skruer vi halvt ned, og vinter kører
den for fuld skrue. Herefter gættes der: 3 måneder a 15w pr time og 3
måneder a 30 w pr time (som max besparelse). Det giver en max besparelse pr
år på 115 kW og formentlig en del mindre. Jeg har godt nok 2 pumper (en til
det varme vand og til at trykke varmen frem, og en til cirkulation), men den
årlige maximale besparelse ligger så vidt jeg lige kan skønne ikke på meget
mere end 250 kr. og igen formentlig en del mindre - vi har stoker, så vi
kigger dagligt til fyrret alligevel.

Nå, idéen var god nok, den er bare ikke økonomisk gavnlig.

Mvh Maria


Sørensen

unread,
Jan 3, 2004, 12:08:48 PM1/3/04
to

"Maria Frederiksen" <m...@easyfrag.dk> skrev >

> Nå, idéen var god nok, den er bare ikke økonomisk gavnlig.
>
> Mvh Maria
>
>

Bemærk også at en alm. pumpe bruger noget mindre strøm når termostaterne
lukker så pumpen køre i sit eget vand, det gør besparelsen endnu mindre, så
som sagt kan det ikke svare sig at skifte en pumpe der ellers ikke fejler
noget.

vh.
Sørensen


Fniller

unread,
Jan 3, 2004, 12:35:00 PM1/3/04
to

Man sparer ca 33% i strøm i løbet af et år. Det er det gennemsntilige
der er målt. Desuden kommer der den anden ting som er nogle anlæg:
At når når termostaten skruer ned opstår der en suse lyd. Dette er
væk ved brug af alpha pumpen, da trykket ikke er højere end nødvendigt.

EH

EA 2730

unread,
Jan 3, 2004, 7:53:55 PM1/3/04
to

Maria Frederiksen skrev i en nyhedsmeddelelse:


Hej Maria

Hvis C5 ikke er en bil, hvad er det så? jeg er også en mand, måske lidt
gammel!!
.
--
Med venlig hilsen

Ejvind Andersen
Fjern"xx"


>
>

JBH

unread,
Jan 3, 2004, 10:05:16 PM1/3/04
to

"Maria Frederiksen" <m...@easyfrag.dk> skrev i en meddelelse
news:3ff6e677$0$29315$edfa...@dread15.news.tele.dk...

http://www.citroen.dk/model.asp?mid=16

(man skal ikke tro på alt hvad mán læser ;-)

Ja, jeg er mand.

mvh
JBH


Jakob

unread,
Jan 4, 2004, 4:32:12 AM1/4/04
to
> Hvis C5 ikke er en bil, hvad er det så? jeg er også en mand, måske lidt
> gammel!!

Er det ikke noget med et regnskabs- eller bogholderiprogram til
virksomheder?
Mener at have hørt noget i den retning engang.

Jakob


claus

unread,
Jan 4, 2004, 6:09:53 AM1/4/04
to
"JBH" <skodk...@hotmail.com> wrote in message news:<3ff782bd$0$9784$edfa...@dread14.news.tele.dk>...


c5 er et regnskabs program fra danske concorde

JBH

unread,
Jan 4, 2004, 10:09:22 AM1/4/04
to
"claus" <clau...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:a33fdbc2.0401...@posting.google.com...


Nååhh ja, sælfølgelig ;-)

mvh
JBH


bilr

unread,
Jan 7, 2004, 4:37:22 AM1/7/04
to
Fniller <en_...@email.com> wrote in message news:<bt6ugd$30mg$1...@news.cybercity.dk>...


Jeg har også overvejet at skifte til alpha pumpen, da jeg har et
problem med susen i radiatorerne.
Men jeg er alligevel i tvivl, om det vil hjælpe, for den nuværende
pumpe kører på laveste trin, der er lige så lavt som den lavest
opgivne wattage for alpha-pumpen. Så med samme wattforbrug fås vel
også samme tryk? Reguleringen sker vel udelukkende elektrisk.

bilr

Fniller

unread,
Jan 7, 2004, 7:37:03 AM1/7/04
to
>
>
> Jeg har også overvejet at skifte til alpha pumpen, da jeg har et
> problem med susen i radiatorerne.
> Men jeg er alligevel i tvivl, om det vil hjælpe, for den nuværende
> pumpe kører på laveste trin, der er lige så lavt som den lavest
> opgivne wattage for alpha-pumpen. Så med samme wattforbrug fås vel
> også samme tryk? Reguleringen sker vel udelukkende elektrisk.
>
> bilr


Det med susen 'kan' være snavs-ophobning ved en ventil.

Regulering sker elektisk. Der bliver målt på omdr og deraf tryk/flow.

Pumpen finder ud af at flowet er reduceret ved at rotoren/løber
kører for stærkt og derefter skruer ned. Det samme princip a la når man
sætter hånden foran støvsugerslangen.
Det tager ca et par minuter hvor indreguleringen sker.

EH

Ove Hedal

unread,
Jan 7, 2004, 11:52:46 AM1/7/04
to

"JBH" <skodk...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:3ff82c75$0$9754$edfa...@dread14.news.tele.dk...

Glem det, det er kun kvinder der bruger C5 :o)

Ps.: det er da vist ikke så Dansk mere, er det ikke opkøbt af Microsoft ???
Jeg bruger FK-Soft, det er stadig Dansk, og virker lige så godt ( og
er billigere ).

--
Mvh. Ove


Torben

unread,
Jan 11, 2004, 5:35:57 AM1/11/04
to

"bilr" <alway...@37.com> skrev i en meddelelse
news:497aa649.0401...@posting.google.com...

>
> Jeg har også overvejet at skifte til alpha pumpen, da jeg har et
> problem med susen i radiatorerne.
> Men jeg er alligevel i tvivl, om det vil hjælpe, for den nuværende
> pumpe kører på laveste trin, der er lige så lavt som den lavest
> opgivne wattage for alpha-pumpen. Så med samme wattforbrug fås vel
> også samme tryk? Reguleringen sker vel udelukkende elektrisk.
>
> bilr

Hej gruppe,

jeg følger med stor interesse denne diskussion ;-)

Jeg har selv store problemer med susen i mine radiatorrør. I den forgangne
uge lavede jeg et lille forsøg. Jeg lukkede alle radiatorer op på fuld
knald, hvorefter al "susen" forsvandt. Herefter lukkede jeg radiatorerne én
efter én, hvorefter "susen" blev kraftigere og kraftigere.

Ok tænkte jeg, det må være pumpen den er gal med.

Jeg ringede til Milton (producent af mit gasfyr) - de forklarede at jeg
skulle have en ny modulerende pumpe i fyret, men dette ville kræve at
ledningsnettet samtidig skulle skiftes. Pris for pumpe, ledningsnet og
arbejdsløn: ca 5.500 inkl. arbejdsløn. Det synes jeg er en smule dyrt og
startede lidt research på nettet, hvilket også bragte mig frem til denne
diskussion.

Grundfoss skriver bla. om pumpen at "Det er bare at sætte den til" - det
ville jo være rart, men hvorfor skal jeg ikke have udskiftet ledningsnettet
i fyret ved brug af denne pumpe ?

Hvad er forskellen mellem denne Alpha pumpe og en modulerende pumpe ?

mvh & på forhånd tak !
Torben

Fniller

unread,
Jan 11, 2004, 6:29:03 AM1/11/04
to
Torben wrote:


> Hej gruppe,
>
> jeg følger med stor interesse denne diskussion ;-)
>
> Jeg har selv store problemer med susen i mine radiatorrør. I den forgangne
> uge lavede jeg et lille forsøg. Jeg lukkede alle radiatorer op på fuld
> knald, hvorefter al "susen" forsvandt. Herefter lukkede jeg radiatorerne én
> efter én, hvorefter "susen" blev kraftigere og kraftigere.
>
> Ok tænkte jeg, det må være pumpen den er gal med.
>
> Jeg ringede til Milton (producent af mit gasfyr) - de forklarede at jeg
> skulle have en ny modulerende pumpe i fyret, men dette ville kræve at
> ledningsnettet samtidig skulle skiftes. Pris for pumpe, ledningsnet og
> arbejdsløn: ca 5.500 inkl. arbejdsløn. Det synes jeg er en smule dyrt og
> startede lidt research på nettet, hvilket også bragte mig frem til denne
> diskussion.
>
> Grundfoss skriver bla. om pumpen at "Det er bare at sætte den til" - det
> ville jo være rart, men hvorfor skal jeg ikke have udskiftet ledningsnettet
> i fyret ved brug af denne pumpe ?
>
> Hvad er forskellen mellem denne Alpha pumpe og en modulerende pumpe ?
>
> mvh & på forhånd tak !
> Torben
>
>
>

Hejsa.

Den modulerende pumpe kender jeg ikke. Kunne han ikke mene noget andet?

Problemet med gasfyr og alphapumpe er lidt tricky. Så vidt jeg ved må
der ikke side en alpha på gasfyr da selve varmekedlen er lille i forhold
til et oliefyr og derved kan vandet nå at koge inden pumpen har skruet
op for sit flow hurtigt nok . Det er pga software at der ikke reguleres
så hurtigt. Vailant som også har gasfyr/vandvarmere vil ikke montere
denne pumpemodel pga ovenstående.
Så vidt jeg ved arbejdes der på sagen ang software men der er vist ikke
komme noget endnu.

Grundfos staves med et 'S' efter Danfoss lagde sag an for en 30år siden.

EH

Torben

unread,
Jan 11, 2004, 8:21:35 AM1/11/04
to

"Fniller" <en_...@email.com> skrev i en meddelelse
news:btrc26$2e1t$1...@news.cybercity.dk...

>
> Grundfos staves med et 'S' efter Danfoss lagde sag an for en 30år siden.

Korrekt,

jeg arbejder selv på Danfoss, og er vel lidt miljųskadet mht. ss'erne :-)

mvh
Torben


Torben

unread,
Jan 11, 2004, 8:35:30 AM1/11/04
to

"Fniller" <en_...@email.com> skrev i en meddelelse
news:btrc26$2e1t$1...@news.cybercity.dk...

> Hejsa.
>
> Den modulerende pumpe kender jeg ikke. Kunne han ikke mene noget andet?
>
> Problemet med gasfyr og alphapumpe er lidt tricky. Så vidt jeg ved må
> der ikke side en alpha på gasfyr da selve varmekedlen er lille i forhold
> til et oliefyr og derved kan vandet nå at koge inden pumpen har skruet
> op for sit flow hurtigt nok . Det er pga software at der ikke reguleres
> så hurtigt. Vailant som også har gasfyr/vandvarmere vil ikke montere
> denne pumpemodel pga ovenstående.

Nedenstående er sax'et fra Grundfoss hjemmeside. Der står intet om at pumpen
ikke må benyttes i forbindelse med gasfyr - der står jo netop at det "fits
all heating systems" ?

FITS ALL SYSTEMS
With settings for both automatic and fixed speed, the Grundfos
ALPHA+ fits all heating systems. It can be installed as part of one and two
pipe radiator systems, underfloor heating solutions, systems with fixed and
automatic bypass vales, and hot-water production calorifiers.

Fniller

unread,
Jan 11, 2004, 8:44:27 AM1/11/04
to

Selvfølgelig står det ikke der.

Det pudsige er bare at Vailant ikke vil bruge Alpha'en til deres gas
fyr/vandvarmere. Men man skal nok lige se på hvor hurtigt vandet bliver
i selve kedlen og hvor hurtigt flowet er skruet op.
Aphaen passer til ca 95-99% af alle kedler og systemer... ifølge den
medfølgende manual.

Så man skal nok ikke bare skifte for et godt ord.


EH

Torben

unread,
Jan 11, 2004, 8:55:11 AM1/11/04
to

"Fniller" <en_...@email.com> skrev i en meddelelse
news:btrjvs$2mge$1...@news.cybercity.dk...

> Selvfølgelig står det ikke der.
>

Nej, men der står jo netop det modsatte - man kan ikke skrive at det passer
til alle systemer, hvis det ikke korrekt !

mvh
Torben


Fniller

unread,
Jan 11, 2004, 9:42:20 AM1/11/04
to
Torben wrote:

Man vil jo heller ikek skilte med alting.

Jeg har trods alt lidt 'insider' viden ang alpha da jeg arbejder på
linien hvor den samles.

EH.

Torben

unread,
Jan 12, 2004, 3:08:52 PM1/12/04
to

"Fniller" <en_...@email.com> skrev i en meddelelse
news:btrncc$2pra$1...@news.cybercity.dk...

> Man vil jo heller ikek skilte med alting.
>
> Jeg har trods alt lidt 'insider' viden ang alpha da jeg arbejder på
> linien hvor den samles.

Til orientering har jeg netop fået mail fra Grundfos. De skriver, at såfremt
der ikke sidder en specialpumpe i mit gasfyr, ja så kan jeg godt bruge deres
Alpha-pumpe !

mvh
Torben


0 new messages