Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Lave lovlig samling i jorden ??

2,544 views
Skip to first unread message

Sigurd Jonson

unread,
Jun 30, 2013, 5:57:46 AM6/30/13
to
Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med krympeflex
m/lim, eller er det bare totalt nogo med samlinger i jorden ??

--
Venlig hilsen
SJ / Taastrup


Elmand

unread,
Jun 30, 2013, 11:51:22 AM6/30/13
to

"Sigurd Jonson" <sigurd...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:51d0011a$0$61500$c3e8da3$40cb...@news.astraweb.com...
Der må gerne samles kabler i jord med krympemuffe. Kablet skal naturligvis
være godkendt til jord. ( Ikke plast eller gummiledninger). og, så er der
naturligvis nogen, som kommer efter mig, fordi jeg skriver, at det er
aut,arbejde
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne


Sigurd Jonson

unread,
Jun 30, 2013, 3:37:58 PM6/30/13
to
Elmand formulerede søndag:
> "Sigurd Jonson" <sigurd...@gmail.com> skrev i en meddelelse
> news:51d0011a$0$61500$c3e8da3$40cb...@news.astraweb.com...
>> Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
>> samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med krympeflex
>> m/lim, eller er det bare totalt nogo med samlinger i jorden ??

>>
> Der må gerne samles kabler i jord med krympemuffe.

Kan du linke til den type :o/

> naturligvis nogen, som kommer efter mig, fordi jeg skriver, at det er
> aut,arbejde

Det er der jo ingen grund til, for det er jo faktisk sandt :o)

Leif Neland

unread,
Jul 1, 2013, 5:11:33 AM7/1/13
to
Sigurd Jonson formulerede søndag:
> Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
> samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med krympeflex m/lim,
> eller er det bare totalt nogo med samlinger i jorden ??

Hver gang jeg skal samle to kabler, sætter jeg en udendørs stikkontakt
op, og samler kablerne i dåsen.

At jeg så skal tænde havebelysningen for at klippe hæk, kan jeg leve
med.

Har du ikke mulighed for det?

For det kan vel ikke være fordi du har mange stumper; en autoriseret
klemmuffe-krympeflex-lim-samling koster det samme som adskillige meter
nyt kabel.

Leif

--
Husk kørelys bagpå, hvis din bilfabrikant har taget den idiotiske
beslutning at undlade det.


Sigurd Jonson

unread,
Jul 1, 2013, 9:20:17 AM7/1/13
to
Leif Neland har bragt dette til verden:
> Sigurd Jonson formulerede søndag:
>> Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
>> samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med krympeflex
>> m/lim, eller er det bare totalt nogo med samlinger i jorden ??
>
> Hver gang jeg skal samle to kabler, sætter jeg en udendørs stikkontakt op, og
> samler kablerne i dåsen.
>
> At jeg så skal tænde havebelysningen for at klippe hæk, kan jeg leve med.
>
> Har du ikke mulighed for det?

Nej ikke rigtigt...

> For det kan vel ikke være fordi du har mange stumper; en autoriseret
> klemmuffe-krympeflex-lim-samling koster det samme som adskillige meter nyt
> kabel.

Det er derfor jeg lige spurgte Elmand om et link, for de kan
umiddelbart fås til små 40kr. stk. Men er ikke sikker på det er de
rigtige.

Elmand

unread,
Jul 1, 2013, 12:34:53 PM7/1/13
to

"Sigurd Jonson" <sigurd...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:51d18210$0$23214$c3e8da3$f6d5...@news.astraweb.com...
Nu svarede eg dig på, om der måtte samles kabler med krymbeflex i jord.
og det er der bestemt ikke nogle problemer med ligemuffer og installations
kabler.-- Skal du samle 3 kabler, går den ikke, det brugte man t-muffer
til
med støbemasse, så jeg ville foretrække som Leif beskrev eller som
alternativ
en samledåse på en lille stolpe 15-20 cm over jord.

Sigurd Jonson

unread,
Jul 1, 2013, 2:32:12 PM7/1/13
to
Elmand formulerede spørgsmålet:
> "Sigurd Jonson" <sigurd...@gmail.com> skrev i en meddelelse
> news:51d18210$0$23214$c3e8da3$f6d5...@news.astraweb.com...
>> Leif Neland har bragt dette til verden:
>>> Sigurd Jonson formulerede søndag:
>>>> Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
>>>> samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med krympeflex
>>>> m/lim, eller er det bare totalt nogo med samlinger i jorden ??
>>>
>>> Hver gang jeg skal samle to kabler, sætter jeg en udendørs stikkontakt op,
>>> og samler kablerne i dåsen.
>>>
>>> At jeg så skal tænde havebelysningen for at klippe hæk, kan jeg leve med.
>>>
>>> Har du ikke mulighed for det?
>>
>> Nej ikke rigtigt...
>>
>>> For det kan vel ikke være fordi du har mange stumper; en autoriseret
>>> klemmuffe-krympeflex-lim-samling koster det samme som adskillige meter nyt
>>> kabel.
>>
>> Det er derfor jeg lige spurgte Elmand om et link, for de kan umiddelbart
>> fås til små 40kr. stk. Men er ikke sikker på det er de rigtige.
>>
>> -- Venlig hilsen
>> SJ / Taastrup
>>
> Nu svarede eg dig på, om der måtte samles kabler med krymbeflex i jord.
> og det er der bestemt ikke nogle problemer med ligemuffer og installations
> kabler.-- Skal du samle 3 kabler, går den ikke

Skal kun samle 2 ved hver lampe...

Leif Neland

unread,
Jul 1, 2013, 3:09:12 PM7/1/13
to
Sigurd Jonson frembragte:
Den forstår jeg ikke.

Kan du ikke samle de to kabler i lampen, eller i en dåse under lampen?

Du kan ikke samle ledningen indefra, ledningen videre og ledningen opad
til lampen i jorden.

Sigurd Jonson

unread,
Jul 1, 2013, 4:06:40 PM7/1/13
to
Efter mange tanker skrev Leif Neland:
> Kan du ikke samle de to kabler i lampen, eller i en dåse under lampen?

Jo til dåse, men syntes det er pænere når den er helt væk ;-)

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jul 1, 2013, 4:55:43 PM7/1/13
to
Sigurd Jonson skriver:
>
> Jo til dåse, men syntes det er pænere når den er helt væk ;-)

Det syntes min svigermor og svigerfar også - altså indtil dåsen blev
utæt og udelyset begyndte at slå HPFI relæet fra i tide og utide......

Mit råd: Lav samlingerne over jorden!


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk
Min egen hjemmeside: http://www.moppe.dk
Forum om modeltog og tog i 1:1: http://www.baneforum.dk

CC

unread,
Jul 2, 2013, 10:01:14 AM7/2/13
to
Den 30-06-2013 21:37, Sigurd Jonson skrev:
> Elmand formulerede søndag:
>> "Sigurd Jonson" <sigurd...@gmail.com> skrev i en meddelelse
>> news:51d0011a$0$61500$c3e8da3$40cb...@news.astraweb.com...
>>> Skal montere nogle have lamper og skal i den forbindelse, lave nogle
>>> samlinger (helst) i jorden, må man det, hvis man samler med
>>> krympeflex m/lim, eller er det bare totalt nogo med samlinger i
>>> jorden ??
>
>>>
>> Der må gerne samles kabler i jord med krympemuffe.
>
> Kan du linke til den type :o/

Link til samling af ledere og kabler:

http://www.vvs-eksperten.dk/index/krympemuffe-5x1-5-6-p32612

http://www.harald-nyborg.dk/p8491/krympemuffesaet-5x1-5-6mm2

http://www.harald-nyborg.dk/p5762/kabelskosortiment-200-stk

Sigurd Jonson

unread,
Jul 3, 2013, 2:42:25 PM7/3/13
to
CC formulerede tirsdag:
Takker :-)

Benny

unread,
Jul 6, 2013, 11:14:03 AM7/6/13
to
Det OP temmeligt sikkert ligger i ordet "samling" er afgrening og der
dur det linkede ikke til!

CC

unread,
Jul 6, 2013, 11:30:26 AM7/6/13
to
Den 06-07-2013 17:14, Benny skrev:
> Det OP temmeligt sikkert ligger i ordet "samling" er afgrening og der
> dur det linkede ikke til!

Det er din definition, men så køber du nogle 2,5 mm2 forgreningsdåser og
hælder dette i: http://www.elvvs.dk/c/stoebesaet-2114/

Husk at placerer alle ledere og samlinger således de bliver omsluttet
af støbemasse

Har du adgang til de rigtige kanaler så køber du disse (jeg har ikke
fundet dem på nettet):
http://www.triax.dk/da/Media/~/media/Files/Product%20PDF/Enclosures%20and%20Energy/St%C3%B8bes%C3%A6t%20datablad%20DKscreen.ashx
Der kan du faktisk lavet et dobbelt T muffe

I øvrigt er der ikke mange fagfolk som laver afgreninger i jord. Det er
som regel reparation af overskåret kabler eller forlængelse af et
eksisterende kabel.
I belysningsarmaturer/master sløjfes kabel igennem, så er der ingen
samlinger i jord.


Benny

unread,
Jul 6, 2013, 11:58:21 AM7/6/13
to
Jeg skal ikke lave samlinger i jord - men 'du' er vel mere ment som en
talemåde ;)

Det er godt at du hermed har præciseret at vandtæt samling af mere end
to kabelender, i jord, fordrer indstøbning.

Mvh Benny

CC

unread,
Jul 6, 2013, 1:37:24 PM7/6/13
to
Den 06-07-2013 17:58, Benny skrev:
> CC wrote:
>> Den 06-07-2013 17:14, Benny skrev:
>>> Det OP temmeligt sikkert ligger i ordet "samling" er afgrening og der
>>> dur det linkede ikke til!
>>
>> Det er din definition, men så køber du nogle 2,5 mm2 forgreningsdåser
>> og hælder dette i: http://www.elvvs.dk/c/stoebesaet-2114/
>>
>> Husk at placerer alle ledere og samlinger således de bliver omsluttet
>> af støbemasse
>>
>> Har du adgang til de rigtige kanaler så køber du disse (jeg har ikke
>> fundet dem på nettet):
>> http://www.triax.dk/da/Media/~/media/Files/Product%20PDF/Enclosures%20and%20Energy/St%C3%B8bes%C3%A6t%20datablad%20DKscreen.ashx
>>
>> Der kan du faktisk lavet et dobbelt T muffe
>>
>> I øvrigt er der ikke mange fagfolk som laver afgreninger i jord. Det
>> er som regel reparation af overskåret kabler eller forlængelse af et
>> eksisterende kabel.
>> I belysningsarmaturer/master sløjfes kabel igennem, så er der ingen
>> samlinger i jord.
>>
> Jeg skal ikke lave samlinger i jord - men 'du' er vel mere ment som en
> talemåde ;)

Ja - Ligesom dur staves duer, men "vi" fatter "skrivemåden".

>
> Det er godt at du hermed har præciseret at vandtæt samling af mere end
> to kabelender, i jord, fordrer indstøbning.
>

Nej Samling af kabelender i jord kan sagtens gøres i en krympemuffe.
Skal der laves afgreninger så er det nemmest at bruge en støbemuffe.

OT: Så læs det oprindelige spørgsmål :-)


0 new messages