Hvor mange mm2 bør et kabel være for at trække 230v og 13 amp permanent?

0,75 mm2 er vel helt ude af billedet, men kan 1,5 mm2 klare det , eller skal
man op på 2,5 mm2?

Hvad er diameter på et 2,5 mm2 kabel med 3 ledere i blød udgave (ikke
installations kabel)?

/Christian Land


Dan MOrtensen

unread,
Feb 10, 2002, 7:00:57 AM2/10/02
to
On Sun, 10 Feb 2002 02:12:12 +0100, "Christian Land" <la...@mail.dk>
wrote:

>Hvor mange mm2 bør et kabel være for at trække 230v og 13 amp permanent?
>
>0,75 mm2 er vel helt ude af billedet, men kan 1,5 mm2 klare det , eller skal
>man op på 2,5 mm2?

Afhænger af længden. Men 2.5 mm2 er at foretrække, hvis det bare er
lidt over nogle få meter.

/Dan MOrtensen

Peter Jakobsen

unread,
Feb 10, 2002, 7:21:42 AM2/10/02
to
Tja, "blød" ledning i 1 mm2 kan klare 14 A under "særlig gode
varmeafledningsforhold", ellers må du op i 1.5 mm2.
Men er det en "tilledning" eller et kabel til fast installation ??

Og hvis der er nogle af de ord i parantes du ikke forstår, burde du overlade
arbejdet til en elektriker :-)
--
MVH

Peter Jakobsen
pja...@stofanet.dk
"Christian Land" <la...@mail.dk> wrote in message
news:3c65c8ed$0$89081$edfa...@dspool01.news.tele.dk...

Jørgen Rasmussen

unread,
Feb 10, 2002, 8:45:43 AM2/10/02
to
Peter Jakobsen wrote:

> Tja, "blød" ledning i 1 mm2 kan klare 14 A under "særlig gode
> varmeafledningsforhold", ellers må du op i 1.5 mm2.
> Men er det en "tilledning" eller et kabel til fast installation ??
> Og hvis der er nogle af de ord i parantes du ikke forstår, burde du
> overladearbejdet til en elektriker :-)

> Klip

Parenteser.? Dem har du vist glemt.? Jeg kan ihvertfald ikke se nogen.
Bortset fra "den halve" til slut.

Iøvrigt er det "normalt" at skrive svaret _under_ spørgsmålet. Det har du vist
ikke for vane. Men prøv.!!
Kig en gang på linket indsat nederst.

Mvh. Jørgen
--
Prøv noget nyt, læs her: http://www.usenet.dk/


Bjerg & Olsen

unread,
Feb 10, 2002, 10:33:42 AM2/10/02
to
"Dan MOrtensen" <bak...@pc.dk> skrev i en meddelelse news:v5oc6usujhsnn4vua...@4ax.com...

>
> >Hvor mange mm2 bør et kabel være for at trække 230v og 13 amp permanent?
> >
> Afhænger af længden. Men 2.5 mm2 er at foretrække, hvis det bare er
> lidt over nogle få meter.

Vi har en trefaset gruppe med 1,5 mm2 kabel til opvasker, vaskemaskine og
fyret. Vi havde problemer lige da vi flyttede ind, og havde en elektriker til at
komme og kigge på det.

Han fordelte belastningen mere hensigtsmæssigt på de tre faser og skiftede
10A sikringerne med 13A.

Venlig hilsen
Erik Olsen

Peter Jakobsen

unread,
Feb 10, 2002, 3:37:38 PM2/10/02
to
"Jørgen Rasmussen" <jorgen-r...@aa.sa.dk> wrote in message
news:3C667987...@aa.sa.dk...

Sorry, jeg mente selvfølgelig anførselstegn... Den "halve" til sidst er en
smiley...


Christian Land

unread,
Feb 10, 2002, 4:35:12 PM2/10/02
to

"Peter Jakobsen" <pja...@mail1.stofanet.dk> wrote in message
news:3c66660f$0$252$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

> Tja, "blød" ledning i 1 mm2 kan klare 14 A under "særlig gode
> varmeafledningsforhold", ellers må du op i 1.5 mm2.
> Men er det en "tilledning" eller et kabel til fast installation ??
>


Den er fra et blåt rundt EU stik (16amp) i vægen til en stik-dåse, hvor der
sidder nogle computere på.
Sikringen i el-skabet er 13 amp. (2 faser)
Jeg har til min skræk opdaget at de kabler der går mellem EU stikket og
stik-dåsen er 0,75 mm2 og det bliver varmt. Der for vil jeg nu skifte
ledningerne, men om 2,5mm2 er lidt at overdrive eller om 1,5mm2 er nok, er
jeg ikke helt sikker på.

/Christian Land


Karsten Jensen

unread,
Feb 10, 2002, 4:48:58 PM2/10/02
to

"Christian Land" <la...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:3c65c8ed$0$89081$edfa...@dspool01.news.tele.dk...

Installationer anlagt med 1,5 mm2 kabel må i dag sikres med 13 A mod
tidligere 10 A.

Installationer anlagt med 2,5 mm2 kabel må i dag sikres med 20 A mod
tidligere 16 A.

Dette gælde for såvel 1-fase- som 3-fasegrupper.

3 x 2,5 mm2 PVC kabel (blød) og godkendt til stærkstrøm (D, S, N mærket
o.s.v.) kan have (mit har) en tykkelse på 11 mm. Der findes tilsvarende i
gummikabler i henholdsvis normal og svær udgave fortrinsvis beregnet til
byggepladser og svær industri til en væsentlig højere pris.

Mvh
Karsten Jensen


Dan MOrtensen

unread,
Feb 10, 2002, 5:14:16 PM2/10/02
to
On Sun, 10 Feb 2002 22:35:12 +0100, "Christian Land" <la...@mail.dk>
wrote:

>Den er fra et blåt rundt EU stik (16amp) i vægen til en stik-dåse, hvor der


>sidder nogle computere på.
>Sikringen i el-skabet er 13 amp. (2 faser)
>Jeg har til min skræk opdaget at de kabler der går mellem EU stikket og
>stik-dåsen er 0,75 mm2 og det bliver varmt. Der for vil jeg nu skifte
>ledningerne, men om 2,5mm2 er lidt at overdrive eller om 1,5mm2 er nok, er
>jeg ikke helt sikker på.

Hvis du virkelig trækker 13A, konstant, ville jeg nu godt nok bruge
2.5mm2. Hvor lang er ledningen? 1.5mm2 er nok hvis du ikke ligger på
13A (det er jo også grænsen hvis sikringerne er på 13A).

/Dan MOrtensen

Christian Land

unread,
Feb 10, 2002, 5:36:50 PM2/10/02
to

> Hvis du virkelig trækker 13A, konstant, ville jeg nu godt nok bruge
> 2.5mm2. Hvor lang er ledningen? 1.5mm2 er nok hvis du ikke ligger på
> 13A (det er jo også grænsen hvis sikringerne er på 13A).
>
> /Dan MOrtensen

Ledningerne er nok fra 3 - 7 meter. Jeg går ud fra at jeg trækker lidt under
13 amp, når sikringen også bliver varm.

/Christian Land

Karsten Jensen

unread,
Feb 11, 2002, 8:42:06 AM2/11/02
to

"Christian Land" <la...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:3c66f602$0$274$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
Der er noget, der tyder på, at du nok hellere må få etableret 2 grupper med
13 A på hver, så de ender med hver sin runde, blå EU-dåse. D.v.s 2 gange 3 x
1,5 kvdr.

Når du alligevel skal have 0,75 kvdr. skiftet ud, kan di lige så godt få
trukket 2 nye 3 x 1,5 kvdr. Det er samme bøvl (arbejde).