Jeg skal montere nogle 5 x 2,5 gummikabler med røde 400V - CEE-stik
Hvad er den korrekte rækkefølge af farverne?
Der er 5 farver: Brun, Grå, Sort, Blå, Gul/grøn
En kammerat har fortalt mig at
L1 : Brun
L2 : Grå
L3 : Sort
0: Blå
J: Gul/Grøn
Lige for at være sikker: Er det den rigtige rækkefølge af farver?
I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???
Jeg ved godt at en aut. elektriker skal lkave dem hvis det er rigtigt....
men jeg skal bruge dem i morgen - og jeg kender ikke en elektriker!
Vi skal yderligere have lavet komfurstik:
Hvordan er den rigtige "rækkefølge" i et komfurstik ?
Hilsen
Carsten
> Hej!
Davs du
> Der er 5 farver: Brun, Grå, Sort, Blå, Gul/grøn
>
> En kammerat har fortalt mig at
> L1 : Brun
> L2 : Grå
> L3 : Sort
> 0: Blå
> J: Gul/Grøn
>
> Lige for at være sikker: Er det den rigtige rækkefølge af farver?
Nej det er det ikke, den rigtige er som flg.:
5 leder kabel/ledning: Grøn/Gul, Blå, Brun, Sort, Grå
Hentet fra NKt's hp som du kan se her:
http://www.nktcables.dk/Technique/Technical%20support%20-%20FAQ.aspx
> I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???
Det er så rigtigt nok
> Jeg ved godt at en aut. elektriker skal lkave dem hvis det er
> rigtigt.... men jeg skal bruge dem i morgen - og jeg kender ikke
> en elektriker!
Du må godt selv lave forlængerledninger, og det kan du se på
sikkerhedsstyrelsen's hjemmeside:
http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/Forbrugere/Goer_det_selv/Hvad_maa_m
an_selv_lave.html
>
> Vi skal yderligere have lavet komfurstik:
> Hvordan er den rigtige "rækkefølge" i et komfurstik ?
Fra venstre mod højre:
Nul - L1 - Jord - L2 - L3
Med venlig hilsen
Poul Jacobsen
>
>> I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???
>
> Det er så rigtigt nok
Nej, Den Sort/hvide var førhen L2 og den grå er L3
Men det er der jo mange der tager fejl af....
Så på en tavle at Elselskabet havde tjekket faserækkefølgen.. Og der jo
selvfølgelig var byttes om så den grå var L2... Så det skulle laves om.
Før i tiden var L2 rigtig nok Sort/hvid, men da de lavede
farvekoderne om, ændrede man samtidig sort om til L3, for at gøre det
nemmere for folk, og det har jeg fra en der sidder i
elforsyningssektoreren. Og jeg håber da på han ved hvad han snakker
om. Men nu er det jo også lang tid siden jeg sidst har set på et
forsyningskabel, da man jo ikke laver meget af sådan noget, når man
laver hvidevareservice til dagligt.
> Før i tiden var L2 rigtig nok Sort/hvid, men da de lavede
> farvekoderne om, ændrede man samtidig sort om til L3, for at gøre det
> nemmere for folk, og det har jeg fra en der sidder i
> elforsyningssektoreren. Og jeg håber da på han ved hvad han snakker
> om.
Du mener "sort om til L2"?
L1 = brun
L2 = sort
L3 = grå
http://www.nktcables.com/upload/farveskema_k&l.pdf
--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/
> Du mener "sort om til L2"?
>
> L1 = brun
> L2 = sort
> L3 = grå
>
> http://www.nktcables.com/upload/farveskema_k&l.pdf
Ja og som det altid gælder kan man jo også kigge ind i lederne og fastsætte
rækkefælgen, hvor L1 er den første leder efter den blå nuleder og så
derudaf... Men det kan man jo se fint på den PDF...
> gul/grøn som er den
> vigtigste ledning altid er jord.
> Dem som bruger gul/grøn til fase, skal op af muren og skydes på stedet.
Nu for du det til at lyde, som om det er "dit" krav og at det kan variere.
:-) Det er et lovkrav, at gul/grøn bliver brugt som beskyttelsesleder. Men
det er jo sikkert også det du mener. Men derudover, så ses det faktisk
jævnligt. Jeg var ude hos en kunde engang, hvor han engang havde haft en
elektriker til forsøge at koble en PIR sensor ind over noget udendørslys som
der var korrespondance på. Det havde aldrig virket, og da jeg skilte det af,
kunne jeg slet ikke gennemskue hvad det var han havde forsøgt på. Så jeg
måtte pille hans skidt fra og lave det om så det kom til at virke, for det
var jo ikke specielt kompliceret. :-) Men i den forbindelse, havde han brugt
en 3-leder 0,75 m2 lampeledning med fase, nul og jord til PIR sensoren. Det
er rystende.
> Med venlig hilsen
> Poul Jacobsen
Nicolai
Jeg går du fra du har læst siden, når du refererer til dettte link!
Så fortæl os lige hvor på siden der står at man må lave
400V/3faser-forlængerledninger....
Det står der ikke noget om på siden.
Mig bekendt, må man ikke lave noget selv når der er mere end 1 fase
Carsten
Når man ser stikket ligge på et bord - eller når man kigger direkte ind i
stikket ???
Hilsen
Carsten
Helt klart, men jeg ser utrolig mange gange den gul/grønne brugt som leder
og ikke mindst, da jeg købte en gård i Nørre Tranders ved Aalborg og den
tidligere ejer havde indrettet noget af laden til festsal.
Samtlige kabler var alle 3leder med gul/grøn som blev brugt til tændledning.
Glemte jeg at fortælle at den tidligere ejer var uddannet elektriker.
Jeg kørte en sag på ham og fik en rimelig erstatning.
Hele lortet er nu lavet om.
Poul
Farvefølgen er afklaret i tidligere indlæg, jeg vil give et råd som vi
bruger når vi laver forlængerkabler:
Klip lederne af så jordledningen er 20 mm længere end faserne og N er 10 mm
længere, så er N og jord de sidste der rykkes ud hvis kablet bliver
mishandlet.
Hilsen Aksel