Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

400V - CEE-stik - rækkefølge af farver

12,399 views
Skip to first unread message

ct

unread,
Aug 28, 2004, 2:55:17 AM8/28/04
to
Hej!

Jeg skal montere nogle 5 x 2,5 gummikabler med røde 400V - CEE-stik
Hvad er den korrekte rækkefølge af farverne?

Der er 5 farver: Brun, Grå, Sort, Blå, Gul/grøn

En kammerat har fortalt mig at
L1 : Brun
L2 : Grå
L3 : Sort
0: Blå
J: Gul/Grøn

Lige for at være sikker: Er det den rigtige rækkefølge af farver?

I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???

Jeg ved godt at en aut. elektriker skal lkave dem hvis det er rigtigt....
men jeg skal bruge dem i morgen - og jeg kender ikke en elektriker!

Vi skal yderligere have lavet komfurstik:
Hvordan er den rigtige "rækkefølge" i et komfurstik ?

Hilsen
Carsten

apollo14 aka Kenneth Rugaard

unread,
Aug 28, 2004, 3:23:08 AM8/28/04
to
"ct" <n...@no.no> wrote in
news:41302c4d$0$157$edfa...@dread11.news.tele.dk:

> Hej!

Davs du

> Der er 5 farver: Brun, Grå, Sort, Blå, Gul/grøn
>
> En kammerat har fortalt mig at
> L1 : Brun
> L2 : Grå
> L3 : Sort
> 0: Blå
> J: Gul/Grøn
>
> Lige for at være sikker: Er det den rigtige rækkefølge af farver?

Nej det er det ikke, den rigtige er som flg.:
5 leder kabel/ledning: Grøn/Gul, Blå, Brun, Sort, Grå

Hentet fra NKt's hp som du kan se her:
http://www.nktcables.dk/Technique/Technical%20support%20-%20FAQ.aspx

> I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???

Det er så rigtigt nok

> Jeg ved godt at en aut. elektriker skal lkave dem hvis det er
> rigtigt.... men jeg skal bruge dem i morgen - og jeg kender ikke
> en elektriker!

Du må godt selv lave forlængerledninger, og det kan du se på
sikkerhedsstyrelsen's hjemmeside:
http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/Forbrugere/Goer_det_selv/Hvad_maa_m
an_selv_lave.html


>
> Vi skal yderligere have lavet komfurstik:
> Hvordan er den rigtige "rækkefølge" i et komfurstik ?

Fra venstre mod højre:
Nul - L1 - Jord - L2 - L3


Lykke

unread,
Aug 28, 2004, 3:37:15 AM8/28/04
to
"ct" <n...@no.no> skrev i en meddelelse
news:41302c4d$0$157$edfa...@dread11.news.tele.dk...
Jeg ville følge din kammerat anvisning og sørg for at kablet er monteret ens
i begge ender. Hvis du skal have en motor monteret i den anden ende, kan du
risikere at du skal vende 2 faser, hvis motoren kører forkert.
Dette gør du i motorens stik.
Med hensyn til komfur skal du fortage en vurdering hvilken faser der bliver
mest belastet i installationen og så sørge for at dele forbruget ud.
eksempeltvis, hvis du har 230 volt opvaskemaskine på komfurudtag, så skal
det monteres på den fase der er mindst belastet når komfuret kører hvid de
er på samme gruppe.
Det eneste krav jeg vil stille er at blå altid er nul og gul/grøn som er den
vigtigste ledning altid er jord.
Dem som bruger gul/grøn til fase, skal op af muren og skydes på stedet.


Med venlig hilsen
Poul Jacobsen

>


Bjarke Hansen

unread,
Aug 28, 2004, 3:54:48 AM8/28/04
to
"apollo14 aka Kenneth Rugaard" <apoll...@nospamhotmail.com> wrote in
message news:Xns95535F79380A9ap...@62.243.74.163...

>> I øvrigt sir han at den grå plejer at være sort/hvid ???
>
> Det er så rigtigt nok

Nej, Den Sort/hvide var førhen L2 og den grå er L3
Men det er der jo mange der tager fejl af....

Så på en tavle at Elselskabet havde tjekket faserækkefølgen.. Og der jo
selvfølgelig var byttes om så den grå var L2... Så det skulle laves om.


apollo14 aka Kenneth Rugaard

unread,
Aug 28, 2004, 4:10:27 AM8/28/04
to
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in
news:iTWXc.26$Hh...@news.get2net.dk:

Før i tiden var L2 rigtig nok Sort/hvid, men da de lavede
farvekoderne om, ændrede man samtidig sort om til L3, for at gøre det
nemmere for folk, og det har jeg fra en der sidder i
elforsyningssektoreren. Og jeg håber da på han ved hvad han snakker
om. Men nu er det jo også lang tid siden jeg sidst har set på et
forsyningskabel, da man jo ikke laver meget af sådan noget, når man
laver hvidevareservice til dagligt.

Cubus

unread,
Aug 28, 2004, 4:45:13 AM8/28/04
to
"apollo14 aka Kenneth Rugaard" <apoll...@nospamhotmail.com> skrev

> Før i tiden var L2 rigtig nok Sort/hvid, men da de lavede
> farvekoderne om, ændrede man samtidig sort om til L3, for at gøre det
> nemmere for folk, og det har jeg fra en der sidder i
> elforsyningssektoreren. Og jeg håber da på han ved hvad han snakker
> om.

Du mener "sort om til L2"?

L1 = brun
L2 = sort
L3 = grå

http://www.nktcables.com/upload/farveskema_k&l.pdf

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/


Bjarke Hansen

unread,
Aug 28, 2004, 5:04:27 AM8/28/04
to
"Cubus" <cu...@sol.dk> wrote in message
news:4DXXc.40$o94...@news.get2net.dk...

> Du mener "sort om til L2"?
>
> L1 = brun
> L2 = sort
> L3 = grå
>
> http://www.nktcables.com/upload/farveskema_k&l.pdf

Ja og som det altid gælder kan man jo også kigge ind i lederne og fastsætte
rækkefælgen, hvor L1 er den første leder efter den blå nuleder og så
derudaf... Men det kan man jo se fint på den PDF...


Børge Larsen

unread,
Aug 28, 2004, 6:56:38 AM8/28/04
to

"ct" <n...@no.no> skrev i en meddelelse
news:41302c4d$0$157$edfa...@dread11.news.tele.dk...
Rækkefølgen er underordnet blot sørg for at faserne ikke er forbyttet det er
upraktisk hvis kablet skal bruges til motorer. Som regel er nullen blå og
jord skal være gul/grøn. Der er ingen normer der foreskriver ledningsfarver
ud over gul/grøn til jord.
>


Nicolai

unread,
Aug 28, 2004, 7:52:28 AM8/28/04
to

"Lykke" <FUCK*SPAM!@get2net.dk> wrote in message
news:413035e8$0$259$edfa...@dread12.news.tele.dk...

> gul/grøn som er den
> vigtigste ledning altid er jord.
> Dem som bruger gul/grøn til fase, skal op af muren og skydes på stedet.

Nu for du det til at lyde, som om det er "dit" krav og at det kan variere.
:-) Det er et lovkrav, at gul/grøn bliver brugt som beskyttelsesleder. Men
det er jo sikkert også det du mener. Men derudover, så ses det faktisk
jævnligt. Jeg var ude hos en kunde engang, hvor han engang havde haft en
elektriker til forsøge at koble en PIR sensor ind over noget udendørslys som
der var korrespondance på. Det havde aldrig virket, og da jeg skilte det af,
kunne jeg slet ikke gennemskue hvad det var han havde forsøgt på. Så jeg
måtte pille hans skidt fra og lave det om så det kom til at virke, for det
var jo ikke specielt kompliceret. :-) Men i den forbindelse, havde han brugt
en 3-leder 0,75 m2 lampeledning med fase, nul og jord til PIR sensoren. Det
er rystende.

> Med venlig hilsen
> Poul Jacobsen

Nicolai


ct

unread,
Aug 28, 2004, 10:56:39 AM8/28/04
to
> Du må godt selv lave forlængerledninger, og det kan du se på
> sikkerhedsstyrelsen's hjemmeside:
> http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/Forbrugere/Goer_det_selv/Hvad_maa_m
> an_selv_lave.html

Jeg går du fra du har læst siden, når du refererer til dettte link!
Så fortæl os lige hvor på siden der står at man må lave
400V/3faser-forlængerledninger....
Det står der ikke noget om på siden.

Mig bekendt, må man ikke lave noget selv når der er mere end 1 fase

Carsten

ct

unread,
Aug 29, 2004, 12:49:53 PM8/29/04
to
> Fra venstre mod højre:
> Nul - L1 - Jord - L2 - L3

Når man ser stikket ligge på et bord - eller når man kigger direkte ind i
stikket ???

Hilsen
Carsten

Lykke

unread,
Aug 30, 2004, 2:01:59 AM8/30/04
to

"Nicolai" <news...@FJERNmailme.dk> skrev i en meddelelse
news:0m_Xc.548$fU2...@news.get2net.dk...

>
> "Lykke" <FUCK*SPAM!@get2net.dk> wrote in message
> news:413035e8$0$259$edfa...@dread12.news.tele.dk...
>
> > gul/grøn som er den
> > vigtigste ledning altid er jord.
> > Dem som bruger gul/grøn til fase, skal op af muren og skydes på stedet.
>
> Nu for du det til at lyde, som om det er "dit" krav og at det kan variere.
> :-) Det er et lovkrav, at gul/grøn bliver brugt som beskyttelsesleder. Men
> det er jo sikkert også det du mener.

Helt klart, men jeg ser utrolig mange gange den gul/grønne brugt som leder
og ikke mindst, da jeg købte en gård i Nørre Tranders ved Aalborg og den
tidligere ejer havde indrettet noget af laden til festsal.
Samtlige kabler var alle 3leder med gul/grøn som blev brugt til tændledning.
Glemte jeg at fortælle at den tidligere ejer var uddannet elektriker.
Jeg kørte en sag på ham og fik en rimelig erstatning.
Hele lortet er nu lavet om.

Poul


Aksel

unread,
Aug 30, 2004, 12:20:07 PM8/30/04
to

"ct" <n...@no.no> skrev i en meddelelse
news:41302c4d$0$157$edfa...@dread11.news.tele.dk...

> Hej!
>
> Jeg skal montere nogle 5 x 2,5 gummikabler med røde 400V - CEE-stik
> Hvad er den korrekte rækkefølge af farverne?
>


Farvefølgen er afklaret i tidligere indlæg, jeg vil give et råd som vi
bruger når vi laver forlængerkabler:

Klip lederne af så jordledningen er 20 mm længere end faserne og N er 10 mm
længere, så er N og jord de sidste der rykkes ud hvis kablet bliver
mishandlet.


Hilsen Aksel


0 new messages