Det ville jo være meget rart at vide. Alle stikkontakterne virker.
Mvh
Kim
mål mellem fasen og jorden med et volt-meter, der skal være ca.230 volt...
Dette er ikke en idiotsikker måde, men hvis der ikke er det førnævnte
spændingsfald ved du at der er noget galt.
Du kan godt risikere at dit hpfi-relæ udkobler ved denne test.
/Jørgen
Du kan også gøre som ham epelektrikeren der var nævnt i en anden tråd:
Tilslutte en elektrisk pære mellem jordbenet og fasebenet på et stik og så
tage alle stikkene fra en ende af. Klapper HFI´en ud er der forbindelse.
Mvh. Erik D.
Hvis der er forbindelse fra jordstikket til vandrøret, vil ohm-meteret
vise nul ohm. Men det er ikke nogen garanti for at det også er en
jordforbindelse. Jeg vil på det kraftigste advare imod sådanne målinger.
> Der hvor den ikke er iorden vil visningen
> typisk være = uendelig stor modstand. Måler du så et sted skal vi sige 500
> Ohm, er der tale om en dårlig forbindelse.
Hvor vandrøret ikke er iorden m.h.t. jordforbindelsen
Et jordspyds overgangsmodstand måles med et apperat
der virker meget forskelligt fra et universalinstrument.
> Du kan også gøre som ham epelektrikeren der var nævnt i en anden tråd:
> Tilslutte en elektrisk pære mellem jordbenet og fasebenet på et stik og så
> tage alle stikkene fra en ende af. Klapper HFI´en ud er der forbindelse.
Med den fremgangsmåde vil hfi- relæet slå fra, selv om jordforbindelsen
er over de 1666 ohm som den minimum skal være.
Hvis man selv vil lege elektriker kan man købe et instrument der er
beregnet til test af hfi-relæer. Ellers ringer man efter en aut. Elektriker.
Jeg synes Erik D skulle undlade at komme med råd, som måske
kan være livsfarlige at følge. Du kunne risikere at få et dødsfald
på din samvittighed.
--
Hilsen Jens