Nu har jeg så prøvet at køre fuld drøn på alle 4 zoner og måle
strømforbruget, jeg kan måle mig frem til at forbruget er ca. 11A på begge
faser og 11A på nul, hvordan lader dette sig gøre? Jeg kan selvfølgeligt
godt se at hvis 2 zoner kører 400V og trækker 5,5A og de to andre kører
230V og også trækker 5,5A, så går regnestykket op. Men forholder det sig
sådan i virkeligheden?
Det skal lige nævnes at jeg ikke kan køre maks (9) på alle 4 zoner, når
jeg skruer op for 1 zone skruer den ned for den ved siden af så de begge
kører højst 7.
--
Peter Anskjær
Det er vel lavet som en stjerne forbindelse med nul i center, hvor at hvis
du har en fase så er det samme fase på alle fase punkter hvor imod hvis der
er flere fase så er de fordelt.
Tænker de er koblet lige som en 3 faset motor i stjerne
Hvor i landet bor du ?
Grunden til jeg spørg er at jeg har en 3 faset powerlogger som kan måle alle
4 leder på en gang
Thomas Bøjstrup Johansen
De fleste nye/nyere er delt op i højre/venstre, det vil sige 1 fase med
230V til hver side.
--
Venligst / regards
Brian Vestergaard (2620)
Ting billigt til salg på
www.you2me.dk
Jeg synes, at det mere ligner noget, der kører i trekant - altså 400 V til
hvert forbrug (kogeplade). Når et efterfølgende (større) forbrug optræder,
kunne jeg tænke mig, at dit hovedbly (stikledning (mastesikring)) sætter
begrænsningen, men det afhænger vel i, hvilken type komfur og max. effekt,
du har tilrådighed (induktiopnsplader, du har).
--
---
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
>
> Jeg synes, at det mere ligner noget, der kører i trekant - altså 400 V
> til
> hvert forbrug (kogeplade). Når et efterfølgende (større) forbrug
> optræder,
> kunne jeg tænke mig, at dit hovedbly (stikledning (mastesikring)) sætter
> begrænsningen, men det afhænger vel i, hvilken type komfur og max.
> effekt,
> du har tilrådighed (induktiopnsplader, du har).
Komfuret er kun koblet på med to faser, så trekant kan det dårligt være.
Det er ikke stikledningen der sætter begrænsningen, elektronikken i
komfuret skruer ned for venstre plade oppe (fra 9 til 6) når man skruer
venstre plade nede helt op på 9. Det samme gælder i højre side.
--
Peter Anskjær
>
> De fleste nye/nyere er delt op i højre/venstre, det vil sige 1 fase med
> 230V til hver side.
>
Hvis det var tilfældet skulle jeg vel kunne måle 22A på N når jeg måler
11A på hver af de to faser.
--
Peter Anskjær
>
>
> Det er vel lavet som en stjerne forbindelse med nul i center, hvor at
> hvis
> du har en fase så er det samme fase på alle fase punkter hvor imod hvis
> der
> er flere fase så er de fordelt.
> Tænker de er koblet lige som en 3 faset motor i stjerne
>
Men hvis det er tilfældet kan jeg ikke få belastningen af nulledningen til
at passe, den burde vel umiddelbart være højere end belastningen af
faserne eftersom der er 2 faser og ikke 3.
> Hvor i landet bor du ?
> Grunden til jeg spørg er at jeg har en 3 faset powerlogger som kan måle
> alle
> 4 leder på en gang
Sådan en har jeg selv adgang til, men komfuret fungerer som det skal, det
undrer mig bare hvordan det er opbygget. De fleste induktionskomfurer er
jo 2F + N, jeg forstår ikke hvorfor strømmen over N ikke bliver for stor.
--
Peter Anskjær
Det er jo ellers grundlæggende el-teori. Var det jævnstrøm og belastningen
var lige stor på de 2 ledere + - 220 volt som man havde dengang, ville 0
strømmen
være 0.--- Var belastningen forskellig,- ville du måle differensstrømmen.
Nu har vi vekselstrøm 230 volt.- faserne ( og strømmene) er forskudt 120
grader for hinanden. Du måler de vektoriale strømme. Det er stadigvæk
differensstrømmen du har i nullen, men den omtalte faseforskydning 120
grader
skal medregnes.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
> Hvis det var tilfældet skulle jeg vel kunne måle 22A på N når jeg måler
> 11A på hver af de to faser.
>
Hvis man forbinder 3 faser til 3 modstande ens i en stjernekobling, står
der 0 volt i modstandenes fællespunkt. Man kan, uden ræsonementer, tage
det som en definition på en af den 3 fasede elforsynings genialiteter,
for det betyder man kan sparer op mod det halve kobber set fra
elforsynings selskabers side.
Her 100 år efter kan man undre sig over om en ellers stor opfinder som
Edison, i sin kamp med vekselspændingen, var fatsvag eller bare ufin.
Fjerner man nu den ene fase står der 0 volt i knudepunktet hver 10ms -
netop på det tidspunkt hvor den fjernede fase løber gennem et nulpunkt
er de tilsluttede fasers amplitude lige stor med modsat rettet fortegn.
Forbindes knudepunktet til 0 lederen, trækkes der mere strøm - men der
løber mere strøm gennem faserne end gennem 0 - hvormeget har du lige
eftervist Peter ;)
Hvis der var 3 ligeligt belastede faser, var summen i nulledningen 0.
Antag vi belaster hver fase med 10A.
Fjerner du den ene fase, mangler de 10A, og der løber derfor 10A "mindre" i
nul-lederen.
Om det er + eller - er ligegyldigt når det er vekselstrøm.
Ergo: der løber 10 A i nul-lederen.
Hvis du går til http://www.1728.com/vectors.htm kan du eksperimentere med at
addere vektorer, som strømmen er, når den ud over værdi også har en retning.
"Magnitude" er størrelsen, "direction" er 0 for R,120 for S og 240 for T, de
3 faser,
Lige så snart belastningen fordeles over to faser, falder strømmen i nullen
til mindre end den største strøm i de to faser.
10A fase R + 1A fase S = 9.5394A, 5,2 grader.
10A fase R + 2A fase S = 9.1652A, 10.9 grader
10A fase R + 10A fase S = 10A, 60 grader.
Leif
Det forholder sig s�dan:
Kirkovs lov, alle str�mme regnet med fortegn til et knudepungt = 0.
alts�
Ir+Is+Io=0
Io= -(Ir+Is)
Io= -(11/_0 + 11/_120) = -((11+j0)+(-5,5+j9,53)) = -(5,5+j9,53)
= -11/_120 = |11| A
Man m�ler 11A men kan ikke se at vektoren drejer modsat.
mvh
S�ren
Nope 11A på hver side med 230V på hver...
Så er det da bare på med powerlogger også prøve forskellige kombination af
hvad der er tændt.
gætter på at:
1 faset setup
L1+N = Plade 1+2+3+4+Styring
2 faset setup
L1+N = Plade 1+2+Styring
L1+N = Plade 3+4
Hvis du har det i 2 faset setup også du tager den ene sikring ud af
gruppeafb. også at plade 1+2 virker men at plade 3+4 ikke gør, så er det jo
som jeg beskriver overfor.
Thomas
Hov det skulle jo være L2 for Plade 3+4
Thomas
Tak til alle for input, jeg havde ikke tænkt på de 120 grader i forhold
til 2 faser. Nu giver det hele selvfølgeligt mening.
--
Peter Anskjær
>
>
> Hvis du gᅵr til http://www.1728.com/vectors.htm kan du eksperimentere
> med at
> addere vektorer, som strᅵmmen er, nᅵr den ud over vᅵrdi ogsᅵ har en
> retning.
Tak for input og linket, det er et udmᅵrket vᅵrktᅵj.
>
> Leif
>
>
--
Peter Anskjᅵr
Har lavet en powerlogging test på et indbygningsplade idag og jeg har smidt
output af det på denne side
http://www.tooms.dk/Download/filertilnews/komfur/powerlogtest.htm
bemærk den hvor der er tændt på "P1 og P2 og P3" der ser ud til at være lige
stor belastning af de 3 faser også er der ikke noget på N
Thomas Bøjstrup Johansen