Overboen hylede (sød og naiv blondine, faktisk!) ved min hoveddør i
aftes. En stikkontakt bag hendes køleskab var begyndt, at ryge. Jeg
gik op til hende, slå hpfi-relæet fra, skilte kontakten ad og satte
muffer på ledningerne. Så var det fikset. Der kom røg fra bag den blå
tryk-dims i selve kontakten og isoleringen på nul-lederen var smeltet
nogle cm nedad.

Men hvad forårsager egentlig røg og ild fra en kontakt når der ikke er
tale om en kortslutning?

--
Peter T.

Hans Paulin

unread,
Nov 24, 2015, 10:45:24 AM11/24/15
to
Peter T. skrev:

> Men hvad forårsager egentlig røg og ild fra en kontakt når der ikke er tale
> om en kortslutning?

For stor modstand (samlet dårligt/halvt knækket ledning)

--
Med venlig hilsen
Hans
www.zofiaoghans.dk

Peter T.

unread,
Nov 24, 2015, 10:49:46 AM11/24/15
to
Den 24-11-2015 kl. 16:45 skrev Hans Paulin (6310):
> Peter T. skrev:
>
>> Men hvad forårsager egentlig røg og ild fra en kontakt når der ikke er
>> tale om en kortslutning?
>
> For stor modstand (samlet dårligt/halvt knækket ledning)

Den havde jeg faktisk ikke tænkt på. :) Men stikkontakten har været en
fast installation i over 20 år. Køleskabet blev dog skiftet ud i
september. Men kan det passe, at lederne pludselig kan rykke sig, så
forbindelsen bliver dårligere når der aldrig har været rykket på
stikkontakten?

Mit eget bud var en ophobning af støv, skidt, fortættet vanddamp og
andre tinger over tid. Men jeg savnede en antændelseskilde.


--
Peter T.

Hans Paulin

unread,
Nov 24, 2015, 11:04:08 AM11/24/15
to
Peter T. skrev:

> stikkontakten har været en fast installation i over 20 år.

Jeg sved en leder af på bagsiden af en strømmåler for måske 20 år
siden.

Den havde siddet dér siden 1966 uden formentlig at være blevet rørt.

Der var 10Amp sikringer, og jeg brugte tit en 2KW varmluftsblæser på
dén kreds.

Ejvind Kruse

unread,
Nov 24, 2015, 12:56:15 PM11/24/15
to
Varmeudvikling i en løs forbindelse.
http://cubus-adsl.dk/elteknik/billedopslag/loes_forbindelse_i_cee.php

--
Ejvind Kruse


Peter T.

unread,
Nov 24, 2015, 1:52:14 PM11/24/15
to
Den 24-11-2015 kl. 18:56 skrev Ejvind Kruse:

>> Men hvad forårsager egentlig røg og ild fra en kontakt når der ikke er
>> tale om en kortslutning?
>
> Varmeudvikling i en løs forbindelse.
> http://cubus-adsl.dk/elteknik/billedopslag/loes_forbindelse_i_cee.php

Tak!

--
Peter T.

Børge Larsen

unread,
Nov 24, 2015, 6:10:45 PM11/24/15
to
Hej!
Det får mig til at tænke på, at min gamle far engang for mange, mange år siden. spurgte om der var ild inden i ledningerne, når der kunne opstå brand. Jeg var dengang i lære som elektriker og han fik efter min mening en god forklaring på at der var tale om overbelastning/kortslutning el. en dårlig forbindelse.

Børge