Har gået og kigget på min el istallation i huset, og noget undre mig.
I elskabet har jeg 2 x 16 amp grupper og 3 x 10 amp grupper. Fra Hpfi
relæet går der ledninger op til den ene gruppe og fordeler sig ud til
de andre grupper. De ledninger der gå fra hpfi relæet og op til den
første gruppe, burde det ikke være en større kvadrat en 1,5? Det er
de stive ledninger, men aligevel?
Med venlig hilsen Wisp?
>de andre grupper. De ledninger der gå fra hpfi relæet og op til den
>første gruppe, burde det ikke være en større kvadrat en 1,5? Det er
>de stive ledninger, men aligevel?
Hvor ved du fra at det er 1,5mm2? Men strømværdien for sløjfeledningen skal
jo være større end den strømværdi der reelt kan løbe i den. Normalt laves
det i 6mm2.
>Med venlig hilsen Wisp?
Nicolai
Jo, de burde nok værre større. Jeg har undret mig over lignende
installationer, som jeg har set flere steder, men det har åbenbart været i
orden efter de gældende regler da det blev lavet.
Nu om dage skal man jo tænke på om sløjfeledningerne er
kortslutningsbeskyttet, hvilket stikledningssikringen gerne skal yde med
mindre der anvendes dobbeltisolerede ledninger (kortslutningssikre). Desuden
skal ledningerne være overbelastningsbeskyttet, enten af
stikledningssikringen eller af de afgående sikringer, hvilket kan medføre
store strømværdier, fx. 10A+10A+16A = 36A. Mange steder anvendes der til
sammenligning 25A stikledningssikringer.
Mvh
Henrik
Med venlig hilsen Wisp
kan også være det er 4kvd da der sælges sløjfe ledninger i 4kvd
Det er de ledninger der forbinder de forskellige grupper og som sidder i
bunden af gruppeafbryderne.
Mvh.
Mic.
Altså der kommer 3 faser og en Nul ind i huset 6 mm2 tror jeg. De går
i elmåleren og ud igen. Fra elmåleren går 1 fase og Nul op i hpfi
relæet som er 6 mm2, de to andre faser der går til hpfi relæet er
kun 1,5 mm2, fra hpfi relæet og videre er det derefter kun 1,5 mm2,
men stadig i det der fast/stiv ledning. Hvorfor er det kun den ene fase
og nul der er 6 mm2? Ville det hjælpe at tage et billede?
Venlig hilsen Wisp
>Ville det hjælpe at tage et billede?
ja det lyder lidt underligt
http://www.becky.adsl.dk/forum1/Fotoalbum/arkiv/Bruger/419/P2020024.JPG
Det første billede er der hvor ledningerne er ført ind i huset. Der
kan man se 2 x 6 mm2 ledninger der er ført op til hpfi relæet.
Derudover er der de 2 hvide ledninger som også går op til hpfi
relæet. Hvorfor er der alderede forskel der?
http://www.becky.adsl.dk/forum1/Fotoalbum/arkiv/Bruger/419/P2020026.JPG
nr 2 billede viser at efter hpfi relæet er det hele trukket med 1,5
mm2.
Håber det kan ses.....
Er det helt rigtigt lavet?
>http://www.becky.adsl.dk/forum1/Fotoalbum/arkiv/Bruger/419/P2020024.JPG
>
Hvorfor har du åbnet elmåler tilslutningen, det bliver elektrikeren eller
dit elselskab nok ikke glad for, hvis de kommer og kigger og blomberingen er
væk.
Men nu er det ikke 1,5kvd men mindst 2,5Kvd, men er da lidt mærkeligt, kan
være der har været en defekt på de 2 stofledninger og der ikke kunne trækkes
mere igennem "lednignskanalen" har også set andre tavler med 2,5kvd som
sløjfe ledninger, ved ikke om det er har været lovligt tidligere at gå ned i
den tykkede i tavleinstallationer.
Det kan alle jo komme og sige, du kan jo bytte ledningere og få de gamle
målere til at køre baglæns. det er vel dit ansvar at måleren er blomberet.
>relæet. Hvorfor er der alderede forskel der?
Jeg vil gætte på, at der fra starten af, kun var fase og nul, og så har man
fået de 2 faser ind og har måttet trække 2 nye og hvilke de har brugt til
hvad, har bare været tilfældigt, bortset fra nul måske.
>Er det helt rigtigt lavet?
Du har ingen anelse om, hvilken forsikring der sidder foran? Det kunne godt
være 2,5 mm2, hvilket godt kan være svært at se. Jeg kan ikke lige huske det
præcis, men jeg mener det er 20/21 amp den har som strømværdi.
Men ja, da de i sin tid udvidede, (første gang), skulle de have haft skiftet
det gamle lort samtidig.
Nu er det i hvert fald til at forstå hvordan det ser ud, men din forsikring
kan fortælle dig, hvorvidt det er ok eller ej. Spørgsmålet er så, om din
lejlighed har sin egen forsikring, eller om i deler, for så er det ikke godt
nok.
Umiddelbart, vil jeg sige at den ikke holder, men det skal jo lige
undersøges nærmere, og der er beskyttet efter reglerne.
Den elektriker som har lavet den anden udvidelse, har jo bare kastet en
enkelt gruppe op og smidt 6 mm2. Han har også et problem, for hvis han har
samlet en 6 mm2 under samme klemme som en 1,5/2,5 mm2, så risikerer man sgu
en dårlig forbindelse, fordi de har forskellig tværsnit.
Nicolai
> Men nu er det ikke 1,5kvd men mindst 2,5Kvd, men er da lidt mærkeligt, kan
> være der har været en defekt på de 2 stofledninger og der ikke kunne
> trækkes
Ja, eller også var der fra starten af, kun 1 fase og nul og så har man
udvidet. Det tror jeg nu mere på.
Nicolai
Men tak for hjælpen....
Wisp
> Det kan alle jo komme og sige, du kan jo bytte ledningere og få de gamle
> målere til at køre baglæns. det er vel dit ansvar at måleren er blomberet.
Nu skal man heller ikke male fanden på væggen. Jeg har sgu tit oplevet
manglende plomber. Jeg har så også kun oplevet, at det var Nesa som opførte
sig vildt mærkeligt, i de tilfælde.
Det er vel også kun begrænset ansvar, hvis man overtager et hus, hvor
måleren ikke er plomberet, så kan man vist ikke forlange, at folk skal være
vidende om gældende krav eller om der er et krav.
Nicolai
> Nu er det i hvert fald til at forstå hvordan det ser ud, men din
> forsikring kan fortælle dig, hvorvidt det er ok eller ej. Spørgsmålet er
> så, om din lejlighed har sin egen forsikring, eller om i deler, for så er
> det ikke godt nok.
Kan så lige læse mig til, at det er et hus. Tjek lige hvilke sikringer du
har siddende ude foran.
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*.REMOVE*spamfilter.dk> skrev i en meddelelse
news:ONvEf.123$gq4...@news.get2net.dk...
Hej Bjarke sikken en gang ævl. Spørgsmålet går ud på om det er lovligt at
montere disse ledninger i tavlen og det andet du kører frem med er
uinteresant i denne her sag.
Om der var en plombe eller ej har ikke noget med spørgsmålet at gøre.
Er du politikker?
vh
Poul
/Casper