På forhånd tak
Tonni Madsen
Klaus H
Fortæl det til uret *g*
Nej ok, jeg syntes også det virker underligt, men det er højre ben den
afbryder, og den skal ha spændingen ind normalt (fase venstre, nul højre)
ellers kører uret ikke...
Han har købt to, og de opfører sig ens.
Han må bare ha købt nogle ander, skulle bare lige være sikker på at det ikke
var et generelt problem, det er jo ikke noget man normalt ligger mærke til,
lamperne skal jo nok slukke aligevel...
Mange tak
Tonni Madsen
Klaus H
vh
Poul
Ja, det kan vel sende 380v gennem mindst to 220v-apparater?
Nope, uret kræver fase/nul på de korekte ben, ellers kører det ikke, sådan
tror jeg faktisk alle tænd/sluk ure fungere, har ofte været ude for et ur
der ikke har kørt fordi det har vendt forkert i en forlængerledning...
Tonni
Uret er som sagt ikke.
Tonni
Ikke noget problem, jeg bruger samme fase/nul på alle 3 tændledninger.
Tonni
Altså,-- - Hvis du nu ved urets tilslutning bytter om på,
som nogen har prøvet at sige, fase og nul, - stadig på
de samme ben, så virker det.!!!
Urmotoren er da ligeglad med, hvad side af spolen, der er fase,
eller hvad er problemet?
Hvad er det for et ur?
Er det til at sætte i en stikkontakt, eller
er det et ur til fast montage.
I alle tilfælde, så har du eet ben, der er fælles for afbryderen, og
motoren!
Brug dette til fase.
Det næste ben (motorens anden ende) er så nul og evt. sløjfeklemme.
Så kører det.
Erling
> Nope, uret kræver fase/nul på de korekte ben, ellers kører det ikke, sådan
> tror jeg faktisk alle tænd/sluk ure fungere, har ofte været ude for et ur
> der ikke har kørt fordi det har vendt forkert i en forlængerledning...
Prøv lige det eksperiment igen. Så tror jeg, du vil konstatere, at uret
kører uanset hvad.
Vekselstrøm er vekselstrøm.
/Morten
Det siger du jo godtnok, men det er som sagt ikke tilfældet med de ure jeg
har prøvet
Tonni
Det er en model til stikkontakten.
Som sagt har han købt to identiske ure, da jeg opdagede problemet byttede
jeg fase/nul på det ene, og forlod dem, 2 timer senere kikkede jeg til dem
igen, det første kørte fint, og det andet var to timer bagefter. Jeg byttede
fase/nul tilbage, så kørte det igen. Men det var naturligvis bare en
midlertidig fejl i uret, for vekselstrøm er jo vekselstrøm, og uret er jo
ligeglad...
Det er muligt jeg kan løse problemet ved at fatte lodekolben, det skal jeg
lade være usagt.
Undskyld min sarkasme, normalt er jeg enig, ang vekselstrøm, men ikke i
dette tilfælde..
Mvh Tonni Madsen
> Undskyld min sarkasme, normalt er jeg enig, ang vekselstrøm, men ikke i
> dette tilfælde..
Hvis du normalt er enig, så ved du vel også hvorfor det er svært for os
andre at forstå?
Hvor har han købt det? Det burde da ikke kunne købes i DK, hvis det er lavet
til at bryde på nullen.
> Mvh Tonni Madsen
Nicolai
Naturligvis det iritere mig bare lidt at folk bliver ved med at pointere det
når jeg er sikker på at at det ikke er ligegyldig med disse ure...
> Hvor har han købt det? Det burde da ikke kunne købes i DK, hvis det er
> lavet til at bryde på nullen.
Ja, mener han snakkede om at det var i jem og fusk eller sådan noget, nogle
fine nogen, til udendørs og det hele...
Mvh Tonni Madsen
> Naturligvis det iritere mig bare lidt at folk bliver ved med at pointere
> det når jeg er sikker på at at det ikke er ligegyldig med disse ure...
Ja, men sådan er usenet jo. :-)
> Ja, mener han snakkede om at det var i jem og fusk eller sådan noget,
> nogle fine nogen, til udendørs og det hele...
Har du tjekket om installationen i stikkontakten/erne er korrekt monteret?
Det er de sikkert, men man kan ikke få godkendt nyt udstyr i DK, som bryder
alene på nullen. Hvis du er helt sikker på, at det er nullen den bryder på,
jævnfør at du ikke har taget fejl af hvad der er fase og nul i stikkontakten
og at du har målt, så havde jeg da kontaktet sikkerhedsstyrelsen. Så tjekker
de udstyret og så bliver der sikkert taget kontakt til Jem og Fix.
> Mvh Tonni Madsen
Nicolai
Jeg har et liggende (digital version) med jordben, så det kan ikke vendes på
hovedet i kontakten.
Det afbryder på -- ta ta -- højre ben, altså nullen.
> På forhånd tak
> Tonni Madsen
/Morten
Poul
Det er så iorden, men som sagt så var det ikke for at være ubehøvlet, jeg
bliver bare lidt træt at få samme forslag hele tiden, og gentagende gange
pointere at sådan virker (i det mindste de ure jeg har set) ikke.
> Du har fordelen, du har uret, vi andre skal gætte os til hvad du kan se og
> mener.
Så burdte I også tro på mig når jeg gentagne gange pointere at uret ikke kan
vendes om. Selvom det virker underligt, det var også det første jeg sagde.
> Tak for denne gang>
Jamen selvtak da, og tak for nogle virkelige brugbare indput.
Tonni Madsen
Jeg siger mange tak, så er der jo noget der tyder på at det ikke kun er
disse ure der opfører sig underligt.
Tonni Madsen
> Jeg har et liggende (digital version) med jordben, så det kan ikke vendes
> på hovedet i kontakten.
> Det afbryder på -- ta ta -- højre ben, altså nullen.
Jeg kender ikke disse ure, men hvordan ved du at det højre ben er
gennemgående og det derfor er den som den afbryder på? Kunne det ikke
tænkes, at kredsløbet indeni løber således, at det muligvis ser ud som om at
det er højre ben den bryder på.
Nicolai
En gennemgangstester på for og bagsiden, på først det ene og så det andet
ben, og så dreje uret til gennemgangen ryger...
Mvh Tonni
Urene fra Jem & Fix er hamrende ligeglade hvordan man sætte dem ind i
kontakten. De kører korrekt uanset hvad (alle 3).
Mvh Maria
Det ved jeg fordi, jeg har skilt det ad og kigget efter.
Uret er konstrueret således, at venstre ben (fase) er ført "lige gennem".
Ligeledes er jordbenet.
Højre ben (nul) brydes/sluttes af et relæ.
/Morten
Højre og venstre??
Det kommer vel an på hvordan man ser på det. (Fra eller imod uret).
//KS
Op og ned hvis man har været på druktur og ligger på gulvet :-)
Venstre når jeg ser på stikkontakten eller ind i "ryggen" af uret (for at
undgå misforståelser anførte jeg henholdsvis fase og nul).
Vi må konstatere, at Tonni har ret hvad angår postulatet om, at visse
døgnure er konstrueret, så de bryder på nullen. (bl.a. mit "Type TS-ENN4"
købt i Silvan).
At jeg så stadig mener, at han har drukket at natpotten, når han hævder, at
uret ikke kan køre, når det vender "forkert" er en anden sag.
/Morten
Børge
Hvad gør det at uret bryder nullen? En gennemgangsafbryder på en lampe el.
forlænderledningen bryder da afhænging af hvordan stikkproppen placeres.
Det er kun i faste installationer at det er et krav at fasen skal brydes.
Børge
>
Og hvordan vil du lave det forresten? Lidt svært at lave det lovligt med de
ure sammenblandet med fast installation.
MVH
Rico Jacobsen
Ja for de ure må ikke bruges i fast installation, uanset om de bryder fase
eller nul.
JJ
Børge