Jeg har købt mig en ejendom, hvor jeg skal have mig en lille autolift samt
lidt trykluft og et spejseapparat.
Der hvor jeg skal hygge mig med min bil sidder der et rødt rundt 380 volt
stik hvor på der stå max 16A.
Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg har
gang i andre større forbrug.
Det ser ud til at det er et kabel på 5x2,5 kvatrat der er trukket.
Sikringerne i den anden ende er også 16A aktomatsikringer.
Hvor meget trømforbrug kan et sådan kabel bære?
Hvor meget må et 1,5 kvatrat bære?
M.v.h. Ole Frederiksen
> Det ser ud til at det er et kabel på 5x2,5 kvatrat der er trukket.
> Sikringerne i den anden ende er også 16A aktomatsikringer.
>
> Hvor meget trømforbrug kan et sådan kabel bære?
> Hvor meget må et 1,5 kvatrat bære?
Henholdsvis 21 og 15.5 under optimale forhold.
> M.v.h. Ole Frederiksen
Nicolai
> Jeg har købt mig en ejendom, hvor jeg skal have mig en lille autolift samt
> lidt trykluft og et spejseapparat.
>
> Der hvor jeg skal hygge mig med min bil sidder der et rødt rundt 380 volt
> stik hvor på der stå max 16A.
>
> Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg har
> gang i andre større forbrug.
>
Et kortvarigt øget strømforbrug har ingen betydning for kabler og stik
dimensioneret til 16A. De kan let trække det dobbelte, i f. eks. nogle
sekunder. Også sikringerne kan klare det.
Vær opmærksom på at dette ikke gælder mht. regler mht. dimensionering af
sikringer og kabel.
Et svar til spørgsmålet vil du kunne læse ved at kigge i gamle indlæg i
denne gruppe. Jeg mener at andre tidligere har fået svar på et spørgsmål
som dit. Søg og find.
Mvh. Jørgen
Nu skrev Ole at det var automatsikring, og på det
punkt mener jeg ikke der er samme mulighed for
at trække en (al) for stor strøm uden at sikringen
står af. Helt anderledes er det med gamle smelte-
sikringer. (Hvilket jeg altid foreslår når folk vil have
automatsikringer.)
Idag må en inst. der er udført med "nye" kabler
("plast" isoleret kabler) forsikres med 13 Amp på
1,5 kvadrat og 20 Amp på 2,5 kvadrat.
Den køber jeg ikke :-)
En 16A smeltesikring (gG) skal holde til 20A uden at smelte, den skal
smelte efter en time ved 26.6A. En automatsikring (B,C og D
karakteristik) kan holde til 18.1 A uden at slå fra, og den skal udløse
efter en time ved 23.2A. Det er 91% resp. 87% af det hvad en
smeltesikring kan klare. I praksis, dvs. med henblik på sikringernes
toleranser, vel uden betydning. (Bortset fra at det ikke er specielt
smart at udnytte sikringernes maksimalbelastning uanset om det er smelte
eller automatsikringer - Ole skulle seriøst overveje at få lagt en
yderlig gruppe).
Hilsen
Klaus
> Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg
> har gang i andre større forbrug.
Måske, jeg har i årevis haft en caliofære, ( et oliefyr med luftblæser),
kompressor, værkstedslys, 380 volt svejser og udvendig 1000 Watt halogen på
de samme 3 X 16 amp. uden problemer.
mvh
Alex Christensen
Det kan da godt være jeg bare skal give det forsøget. Det virker bare så
lidt. Men der er jo selvfølgelig mulighed for 18 kW under optimale forhold
og det er da en del.
Jeg tror jeg lader det være i første omgang og så ser om det bliver e et
problem.
Tak for jeres svar.
M.v.h. Ole Frederiksen
P.s. Jørgen, jeg havde kigget 1000 beskeder tilbage uden at finde noget, men
måske jeg skulle have kigget længere tilbage.
>
> mvh
> Alex Christensen
>
Så er det meget nemmere at søge med groups.google.com - vælg avanceret
søgning, indtast gruppen og f.els "2,5 mm2" - Det giver søgestrengen
http://groups.google.com/groups?as_q=2%2C5+mm2&num=10&scoring=r&hl=en&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=dk.teknik.el&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=29&as_maxm=10&as_maxy=2006&safe=off
og
umidedlbart ser det ud til at der er et par tråde fra foråret. F.eks
http://groups.google.com/group/dk.teknik.el/browse_thread/thread/5ca053f93f4d9a07/4570a6e583dfc37f?lnk=st&q=&rnum=3&hl=en#4570a6e583dfc37f