3,379 views
Skip to first unread message

Ole Frederiksen

unread,
Oct 28, 2006, 10:34:25 AM10/28/06
to
Hej

Jeg har købt mig en ejendom, hvor jeg skal have mig en lille autolift samt
lidt trykluft og et spejseapparat.

Der hvor jeg skal hygge mig med min bil sidder der et rødt rundt 380 volt
stik hvor på der stå max 16A.

Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg har
gang i andre større forbrug.

Det ser ud til at det er et kabel på 5x2,5 kvatrat der er trukket.
Sikringerne i den anden ende er også 16A aktomatsikringer.

Hvor meget trømforbrug kan et sådan kabel bære?
Hvor meget må et 1,5 kvatrat bære?

M.v.h. Ole Frederiksen


Nicolai

unread,
Oct 28, 2006, 10:51:05 AM10/28/06
to

"Ole Frederiksen" <baltzer[SNABELA)mail-online.dk> skrev i en meddelelse
news:45436a72$0$49196$1472...@news.sunsite.dk...

> Det ser ud til at det er et kabel på 5x2,5 kvatrat der er trukket.
> Sikringerne i den anden ende er også 16A aktomatsikringer.
>
> Hvor meget trømforbrug kan et sådan kabel bære?
> Hvor meget må et 1,5 kvatrat bære?

Henholdsvis 21 og 15.5 under optimale forhold.

> M.v.h. Ole Frederiksen

Nicolai


Jørgen Rasmussen

unread,
Oct 28, 2006, 11:43:29 AM10/28/06
to
Ole Frederiksen wrote:

> Jeg har købt mig en ejendom, hvor jeg skal have mig en lille autolift samt
> lidt trykluft og et spejseapparat.
>
> Der hvor jeg skal hygge mig med min bil sidder der et rødt rundt 380 volt
> stik hvor på der stå max 16A.
>
> Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg har
> gang i andre større forbrug.
>

Et kortvarigt øget strømforbrug har ingen betydning for kabler og stik
dimensioneret til 16A. De kan let trække det dobbelte, i f. eks. nogle
sekunder. Også sikringerne kan klare det.

Vær opmærksom på at dette ikke gælder mht. regler mht. dimensionering af
sikringer og kabel.

Et svar til spørgsmålet vil du kunne læse ved at kigge i gamle indlæg i
denne gruppe. Jeg mener at andre tidligere har fået svar på et spørgsmål
som dit. Søg og find.

Mvh. Jørgen

--
http://www.aktiveforbrugere.dk/

Andersen [3650]

unread,
Oct 28, 2006, 4:43:10 PM10/28/06
to
"Jørgen Rasmussen" <jo...@tdc-net.dk> skrev i en meddelelse
news:UTK0h.66$v%5....@news.get2net.dk...

> Et kortvarigt øget strømforbrug har ingen betydning for kabler og stik
> dimensioneret til 16A. De kan let trække det dobbelte, i f. eks. nogle
> sekunder. Også sikringerne kan klare det.
>

Nu skrev Ole at det var automatsikring, og på det
punkt mener jeg ikke der er samme mulighed for
at trække en (al) for stor strøm uden at sikringen
står af. Helt anderledes er det med gamle smelte-
sikringer. (Hvilket jeg altid foreslår når folk vil have
automatsikringer.)
Idag må en inst. der er udført med "nye" kabler
("plast" isoleret kabler) forsikres med 13 Amp på
1,5 kvadrat og 20 Amp på 2,5 kvadrat.


Klaus Bahner

unread,
Oct 28, 2006, 5:30:18 PM10/28/06
to
>>
>>
>
> Nu skrev Ole at det var automatsikring, og på det
> punkt mener jeg ikke der er samme mulighed for
> at trække en (al) for stor strøm uden at sikringen
> står af. Helt anderledes er det med gamle smelte-
> sikringer. (Hvilket jeg altid foreslår når folk vil have
> automatsikringer.)


Den køber jeg ikke :-)
En 16A smeltesikring (gG) skal holde til 20A uden at smelte, den skal
smelte efter en time ved 26.6A. En automatsikring (B,C og D
karakteristik) kan holde til 18.1 A uden at slå fra, og den skal udløse
efter en time ved 23.2A. Det er 91% resp. 87% af det hvad en
smeltesikring kan klare. I praksis, dvs. med henblik på sikringernes
toleranser, vel uden betydning. (Bortset fra at det ikke er specielt
smart at udnytte sikringernes maksimalbelastning uanset om det er smelte
eller automatsikringer - Ole skulle seriøst overveje at få lagt en
yderlig gruppe).

Hilsen
Klaus

alexbo

unread,
Oct 28, 2006, 9:15:18 PM10/28/06
to

"Ole Frederiksen" skrev

> Detkan blive i underkanten hvis kompressoren starter samtidig med at jeg
> har gang i andre større forbrug.

Måske, jeg har i årevis haft en caliofære, ( et oliefyr med luftblæser),
kompressor, værkstedslys, 380 volt svejser og udvendig 1000 Watt halogen på
de samme 3 X 16 amp. uden problemer.

mvh
Alex Christensen


Ole Frederiksen

unread,
Oct 29, 2006, 2:52:42 AM10/29/06
to

"alexbo" <ale...@email.dk> wrote in message
news:45440159$0$140$157c...@dreader2.cybercity.dk...

>
> Måske, jeg har i årevis haft en caliofære, ( et oliefyr med luftblæser),
> kompressor, værkstedslys, 380 volt svejser og udvendig 1000 Watt halogen
> på de samme 3 X 16 amp. uden problemer.

Det kan da godt være jeg bare skal give det forsøget. Det virker bare så
lidt. Men der er jo selvfølgelig mulighed for 18 kW under optimale forhold
og det er da en del.

Jeg tror jeg lader det være i første omgang og så ser om det bliver e et
problem.

Tak for jeres svar.

M.v.h. Ole Frederiksen

P.s. Jørgen, jeg havde kigget 1000 beskeder tilbage uden at finde noget, men
måske jeg skulle have kigget længere tilbage.

>
> mvh
> Alex Christensen
>


Anders Majland

unread,
Oct 29, 2006, 1:03:17 PM10/29/06
to
> P.s. Jørgen, jeg havde kigget 1000 beskeder tilbage uden at finde noget,
> men måske jeg skulle have kigget længere tilbage.

Så er det meget nemmere at søge med groups.google.com - vælg avanceret
søgning, indtast gruppen og f.els "2,5 mm2" - Det giver søgestrengen
http://groups.google.com/groups?as_q=2%2C5+mm2&num=10&scoring=r&hl=en&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_ugroup=dk.teknik.el&as_usubject=&as_uauthors=&lr=&as_drrb=q&as_qdr=&as_mind=1&as_minm=1&as_miny=1981&as_maxd=29&as_maxm=10&as_maxy=2006&safe=off
og

umidedlbart ser det ud til at der er et par tråde fra foråret. F.eks
http://groups.google.com/group/dk.teknik.el/browse_thread/thread/5ca053f93f4d9a07/4570a6e583dfc37f?lnk=st&q=&rnum=3&hl=en#4570a6e583dfc37f

0 new messages