Jeg har for 4 år siden, fået skiftet alt el installation i huset, og der er
derfor en del samledåser på loftet.
Nu er jeg så ved at få nyt tag på og efterinsoleret. Tømreren nævner at 1 af
jomfrudåserne, som sidder på et spær bliver utilgængig - dvs man skal fjerne
et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at følge
kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,
så den bliver synlig?
Jeg har kun 20 graders hældning, og noget af loftet er skråt - dvs man kun
lige kan kravle på loftet...
Mvh
Hans
"Hans Mouridsen" skrev i meddelelsen
news:4cd03076$0$23755$1472...@news.sunsite.dk...
Hej
Jeg har for 4 �r siden, f�et skiftet alt el installation i huset, og der er
derfor en del samled�ser p� loftet.
Nu er jeg s� ved at f� nyt tag p� og efterinsoleret. T�mreren n�vner at 1 af
jomfrud�serne, som sidder p� et sp�r bliver utilg�ngig - dvs man skal fjerne
et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at f�lge
kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,
s� den bliver synlig?
Jeg har kun 20 graders h�ldning, og noget af loftet er skr�t - dvs man kun
lige kan kravle p� loftet...
Mvh
Hans
Grurnden til T�mmeren siger det : er at alle samlinger skal v�re
tilg�ngelige,
og det er de ikke hvis de er skjult under isolering.
JL
>Nu er jeg s� ved at f� nyt tag p� og efterinsoleret. T�mreren n�vner at 1 af
>jomfrud�serne, som sidder p� et sp�r bliver utilg�ngig - dvs man skal fjerne
>et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at f�lge
>kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,
>s� den bliver synlig?
>
Jeg fik efterisoleret sidste �r og min elektriker sagde da, at
samled�serne skal v�re synlige. Han fik s� ogs� arbejdet med at flytte
to stk. ;-)
Mvh. J�rgen
"JL med ..." <no_spa...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:4cd03186$0$23755$1472...@news.sunsite.dk...
> Grurnden til Tømmeren siger det : er at alle samlinger skal være
> tilgængelige,
> og det er de ikke hvis de er skjult under isolering.
Jeg vil sige at alt er utilgængig på mit lave loft ;)
Hvorfor skal samledåsen kunne ses, uden man skal fjerne noget - man kan jo
kablerne, og den er derfor ret nem at finde.
Nogle steder jeg har også set låger man skal fjerne, for at komme til
forskellige installationer - er dette også "ulovligt"?
Mvh
Hans
Er det i pricippet ikke det samme, at have en membrandåse bag ovn - den er
jo heller ikke synlig, og man skal aktivt fjerne noget, for at komme til?
Svarer det ikke lidt til min problematik, med dåsen gemt på et spær, bag et
bat rockwool?
Er der nogen sikkerhedsrisici forbundet med det?
Er der forskel på, om det er lavvolt, hvilket det er i dette tilfælde?
Mvh
Hans
Husk på du flytter en dag og kan sikkert ikke Huske at dåsen ligger under
isoleringen
Mvh Henrik
"Henrik Christensen" <Fam.chr...@minpost.eu> skrev i en meddelelse
news:4cd0813a$0$10246$9f62...@news.telelet.dk...
> Alle samlinger skal være tilgængelige og det er de ikke under Isolering
>
> Husk på du flytter en dag og kan sikkert ikke Huske at dåsen ligger under
> isoleringen
Tak for hjælpen
Mht at man glemmer hvor den er, kunne man da nemt lave en opmærkning der
fortøller det - evt. et notits ved gruppetavlen.
Mvh
Hans
Mvh Henrik
SIK forskriver i deres regler at SAMLINGER skal være tilgængelige
Mvh. Sven
"Henrik Christensen" <Fam.chr...@minpost.eu> skrev i en meddelelse
news:4cd197a5$0$10260$9f62...@news.telelet.dk...
> den er ikke gangbar
>
> Mvh Henrik
>
> SIK forskriver i deres regler at SAMLINGER skal være tilgængelige
Dåsen er fllyttet....:)
Mvh
Hans
Tæller en samling med klemmuffer og krympeflex også som en samling, der
skal være tilgængelig, eller er det kun dåser etc. med skruede samlinger?
Leif
--
Bevar P2, luk P3, der er nok P3'er i forvejen.
Du må godt Splejse kablet og ligge det under isolering da det jo ikke er
tiltænkt at man skal ind i samlingen bagefter
det er kun HVIS det er DÅSER / Bokse
Mvh Henrik