Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Skjult/utilgængig installationer

944 views
Skip to first unread message

Hans Mouridsen

unread,
Nov 2, 2010, 11:37:39 AM11/2/10
to
Hej

Jeg har for 4 år siden, fået skiftet alt el installation i huset, og der er
derfor en del samledåser på loftet.

Nu er jeg så ved at få nyt tag på og efterinsoleret. Tømreren nævner at 1 af
jomfrudåserne, som sidder på et spær bliver utilgængig - dvs man skal fjerne
et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at følge
kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,
så den bliver synlig?

Jeg har kun 20 graders hældning, og noget af loftet er skråt - dvs man kun
lige kan kravle på loftet...

Mvh
Hans

JL med ...

unread,
Nov 2, 2010, 11:43:02 AM11/2/10
to

"Hans Mouridsen" skrev i meddelelsen
news:4cd03076$0$23755$1472...@news.sunsite.dk...

Hej

Jeg har for 4 �r siden, f�et skiftet alt el installation i huset, og der er
derfor en del samled�ser p� loftet.

Nu er jeg s� ved at f� nyt tag p� og efterinsoleret. T�mreren n�vner at 1 af
jomfrud�serne, som sidder p� et sp�r bliver utilg�ngig - dvs man skal fjerne
et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at f�lge


kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,

s� den bliver synlig?

Jeg har kun 20 graders h�ldning, og noget af loftet er skr�t - dvs man kun
lige kan kravle p� loftet...

Mvh
Hans

Grurnden til T�mmeren siger det : er at alle samlinger skal v�re
tilg�ngelige,
og det er de ikke hvis de er skjult under isolering.

JL

J�rgen Dalgaard

unread,
Nov 2, 2010, 11:46:52 AM11/2/10
to
On Tue, 2 Nov 2010 16:37:39 +0100, "Hans Mouridsen"
<h...@FJERNMIGpc.dk> wrote:

>Nu er jeg s� ved at f� nyt tag p� og efterinsoleret. T�mreren n�vner at 1 af

>jomfrud�serne, som sidder p� et sp�r bliver utilg�ngig - dvs man skal fjerne
>et par bats, for at komme til den. Dog kan man nemt finde den, ved at f�lge

>kablerne. Er der noget som helst forkert i det, eller skal man flytte den,

>s� den bliver synlig?
>

Jeg fik efterisoleret sidste �r og min elektriker sagde da, at
samled�serne skal v�re synlige. Han fik s� ogs� arbejdet med at flytte
to stk. ;-)

Mvh. J�rgen

Hans Mouridsen

unread,
Nov 2, 2010, 12:01:36 PM11/2/10
to
Hej

"JL med ..." <no_spa...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:4cd03186$0$23755$1472...@news.sunsite.dk...

> Grurnden til Tømmeren siger det : er at alle samlinger skal være
> tilgængelige,


> og det er de ikke hvis de er skjult under isolering.

Jeg vil sige at alt er utilgængig på mit lave loft ;)

Hvorfor skal samledåsen kunne ses, uden man skal fjerne noget - man kan jo
kablerne, og den er derfor ret nem at finde.

Nogle steder jeg har også set låger man skal fjerne, for at komme til
forskellige installationer - er dette også "ulovligt"?

Mvh
Hans


Hans Mouridsen

unread,
Nov 2, 2010, 1:19:27 PM11/2/10
to
Nu når vi snakker skjult/utilgængig installation...

Er det i pricippet ikke det samme, at have en membrandåse bag ovn - den er
jo heller ikke synlig, og man skal aktivt fjerne noget, for at komme til?

Svarer det ikke lidt til min problematik, med dåsen gemt på et spær, bag et
bat rockwool?

Er der nogen sikkerhedsrisici forbundet med det?

Er der forskel på, om det er lavvolt, hvilket det er i dette tilfælde?

Mvh
Hans


Henrik Christensen

unread,
Nov 2, 2010, 5:23:21 PM11/2/10
to
Alle samlinger skal være tilgængelige og det er de ikke under Isolering

Husk på du flytter en dag og kan sikkert ikke Huske at dåsen ligger under
isoleringen

Mvh Henrik


Hans Mouridsen

unread,
Nov 3, 2010, 1:52:42 AM11/3/10
to
Hej

"Henrik Christensen" <Fam.chr...@minpost.eu> skrev i en meddelelse
news:4cd0813a$0$10246$9f62...@news.telelet.dk...


> Alle samlinger skal være tilgængelige og det er de ikke under Isolering
>
> Husk på du flytter en dag og kan sikkert ikke Huske at dåsen ligger under
> isoleringen

Tak for hjælpen

Mht at man glemmer hvor den er, kunne man da nemt lave en opmærkning der
fortøller det - evt. et notits ved gruppetavlen.

Mvh
Hans


Henrik Christensen

unread,
Nov 3, 2010, 1:11:11 PM11/3/10
to
den er ikke gangbar

Mvh Henrik

SIK forskriver i deres regler at SAMLINGER skal være tilgængelige


SvenP

unread,
Nov 3, 2010, 2:12:17 PM11/3/10
to

>
> SIK forskriver i deres regler at SAMLINGER skal v�re tilg�ngelige
>
Vil det s� v�re lovligt hvis Hans tr�kker nye ledere i, der ikke er samlet i
d�sen, men bare l�ber igennem?

Mvh. Sven


Hans Mouridsen

unread,
Nov 3, 2010, 2:24:25 PM11/3/10
to
Hej

"Henrik Christensen" <Fam.chr...@minpost.eu> skrev i en meddelelse

news:4cd197a5$0$10260$9f62...@news.telelet.dk...


> den er ikke gangbar
>
> Mvh Henrik
>
> SIK forskriver i deres regler at SAMLINGER skal være tilgængelige

Dåsen er fllyttet....:)

Mvh
Hans


Leif Neland

unread,
Nov 3, 2010, 3:43:39 PM11/3/10
to
Hvis man ikke vil skifte kabel ned til næste tilgængelige dåse, hvad gør
man så?

Tæller en samling med klemmuffer og krympeflex også som en samling, der
skal være tilgængelig, eller er det kun dåser etc. med skruede samlinger?

Leif
--
Bevar P2, luk P3, der er nok P3'er i forvejen.

Henrik Christensen

unread,
Nov 3, 2010, 4:20:54 PM11/3/10
to
nej den er god nok

Du må godt Splejse kablet og ligge det under isolering da det jo ikke er
tiltænkt at man skal ind i samlingen bagefter

det er kun HVIS det er DÅSER / Bokse


Mvh Henrik