Den 17-01-2013 19:54, Anders Wegge Keller skrev:
> CC <
c...@mail.dk> writes:
>
>> Den 17-01-2013 15:49, Anders Wegge Keller skrev:
>>>> Anders, prøv at kigge på måleren igen - tag evt et par billeder af
>>>> tilslutningerne
>>>
>>> <
http://wegge.dk/Eltavle.jpg>
>>>
>>
>> Hvad er det vandrette grå til venstre for FI-relæet?
>> Er det stikledningen?
>
> Ja.
>
Så tror jeg godt nok ikke din solstrøm bliver målt.
Stikledningen kommer ind fra oven i FI-relæet, går gennem FI-relæet.
Herefter går den sammen med solstrømmen til den sorte klemmekasse hvor
måleren er tilsluttet, altså solstrømmen bliver ikke målt.
FI-relæet er reduceret til at være en funktionsafbryder for hele
installationen. Den giver ingen form for beskyttelse ude i boligens
installation, og i øvrigt må den ikke anvendes som ekstrabeskyttelse af
installationen som en anden har påpeget.
Så jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) mangler du en ekstrabeskyttelse i
form af et HPFI-relæ og/eller en aktiv PE leder.
De fleste kabler mangler kabelfastgørelser (også inverter kablet).
Endvidere mangler der afdækning for hullet i gruppetavle. Disse mangler
gør tavlen ulovlig.
Der mangler afdækning foran ledninger mellem klemkassen og måleren.
Det er ikke ulovligt jf. SB, men El-leverandøren forlanger dem afdækket,
så du fx. ikke shunter måleren.
Med udgangspunkt i, at der skal være en funktionsafbryder foran enhver
brugsgenstand, så mangler der en afbryder foran inverteren - Hvis den
ikke er indbygget i inverteren. Endvidere skal kablet til inverteren
været kortslutningsbeskyttet, så der mangler en sikringsgruppe til dette.
Det er dog positivt, at klemkassen er mærket med en advarsel.
Så alt i alt mangler du plads til gruppemateriel der fylder som 3 stk.
4p grupperafbryder. Dette er der ikke plads til, så det bedste vil nok
være og rydde det hele og sætte noget nyt op.