Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Jord og hpfi-afbryder i gammel lejlighed

714 views
Skip to first unread message

Hanne in DK

unread,
Feb 28, 2012, 1:12:28 PM2/28/12
to
Hej alle,

Jeg kigger for tiden på ejerlejligheder, og har kig på en, hvor det så
viser sig, at der (1) ikke er noget HFI/HPFI relæ (hvilket så vidt jeg
nu kan forstå er ulovligt, mægler sagde dog, at det var lovligt pga
bygningens alder) og (2) heller ikke er jord.

Det er en lejlighed på første sal.

Ikke at jeg selv skal i gang med noget, men hvad ville man helt konkret
skulle gøre for at kunne installere en HPFI-afbryder - er det til at
betale sig fra, eller er det noget man skal løbe skrigende væk fra?

Lige præcis el har jeg stor respekt for (lige som ting, der skal være
vandtætte), men ikke megen forstand på.

På forhånd tak.

Hanne

Elmand

unread,
Feb 28, 2012, 1:54:06 PM2/28/12
to

"Hanne in DK" <ne...@gottliebsen.dk> skrev i en meddelelse
news:jij5ee$j8s$1...@dont-email.me...
Der SKAL være HPFI-afbryder. Mæglerens nu fejlagtige udsagn skyldes de
sidste
nye regler,- der skal altså være HPFI.-- Hvad det koster at sætte på kan der
ikke
gives pris på uden at have set tavlen. Dog kommer du sansynligvis langt for
en
tusse.
Jordledning også kaldet beskyttelsesleder er der derimod ikke krav på for
bygninger til privatbrug opført før 1975. I mange etageejendomme kan der
"nulles" - hvis der kan, klares beskyttelseslederen hurtigt i tavlen i
forbindelse
med udførelse af HPFI-relæ.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
2730 Herlev


Hanne in DK

unread,
Feb 28, 2012, 1:58:14 PM2/28/12
to
Superhurtigt svar! Tak!

Hvis der ikke kan nulles, er man så ude i noget helt vildt?

Men det lyder da helt klart godt, at en tusse nok rækker langt - i et
projekt med afslibning af gulve og nyt køkken er en tusse ingenting.

Mvh
Hanne

SvenP

unread,
Feb 28, 2012, 2:51:34 PM2/28/12
to
>
> Superhurtigt svar! Tak!
>
> Hvis der ikke kan nulles, er man så ude i noget helt vildt?
>
Det med at nulle eller ikke, er stadig den mindste del prismæssigt. Det
giver kun "jord" i tavlen, det dyre er ofte at føre jord fra tavlen og ud
til de steder du vil bruge det. Prisen er umulig at gætte på uden kendskab
til hvordan den nuværende inst. er. Men overordnet er du godt sikret med et
HPFI relæ alene, i en alm installation.

Mvh. Sven


Hanne in DK

unread,
Feb 28, 2012, 3:04:16 PM2/28/12
to
Jeg regner ikke med at skulle have jord rundt (i hvert fald ikke på
nuværende tidspunkt) - der er gaskomfur, skal ikke have opvaskemaskine
eller vaskemaskine (lille bitte køkken).

Vil bare gerne være lovlig, og nogenlunde sikker.

Tak for svar!

Mvh
Hanne

CC

unread,
Feb 28, 2012, 5:48:29 PM2/28/12
to
Den 28-02-2012 19:58, Hanne in DK skrev:
> Den 28-02-2012 19:54, Elmand skrev:
>>
>> Der SKAL være HPFI-afbryder. Mæglerens nu fejlagtige udsagn skyldes de
>> sidste nye regler,- der skal altså være HPFI.-- Hvad det koster at sætte på
>> kan der ikke gives pris på uden at have set tavlen. Dog kommer du sansynligvis
>> langt for en tusse.

og

>> Jordledning også kaldet beskyttelsesleder er der derimod ikke krav på for
>> bygninger til privatbrug opført før 1975.

Læg mærke til Elmands svar. Det er et og, der står imellem og ikke et eller.

1000 kr. kommer du ikke langt for. Har du gamle sorte gruppeafbrydere
hvor der sidder 2 sikringer i den smalle gruppeafbryder anbefales det
kraftigt og få hele "skidtet" skiftet.

Hanne in DK

unread,
Feb 29, 2012, 12:04:40 AM2/29/12
to
Tak for svaret.

Jeg forstår ikke din bemærkning ang "og", jeg forstod på en besked
længere oppe, at man (normalt) godt kan sætte HPFI-afbryder på uden at
skulle installere en jordledning, og hvis den så ikke er lovpligtig,
behøver jeg vil ikke få sådan en på.

Hvad mener du med hele skidtet? Og har du så et andet bud, når du ikke
mener 1000 kr rækker til noget (snakker vi 3000 kr eller 10.000 kr)?

Mvh
Hanne

CC

unread,
Feb 29, 2012, 11:33:08 AM2/29/12
to
Den 29-02-2012 06:04, Hanne in DK skrev:
> Tak for svaret.
>
> Jeg forstår ikke din bemærkning ang "og", jeg forstod på en besked
> længere oppe, at man (normalt) godt kan sætte HPFI-afbryder på uden at
> skulle installere en jordledning, og hvis den så ikke er lovpligtig,
> behøver jeg vil ikke få sådan en på.
>
> Hvad mener du med hele skidtet? Og har du så et andet bud, når du ikke
> mener 1000 kr rækker til noget (snakker vi 3000 kr eller 10.000 kr)?
>
Det kommer jo lidt an på hvor mange grupper du har. Jeg gætter på, at
der ikke er nogle kraftgrupper så det drejer sig om 1-3 lysgrupper i
sort bakelit der skal skiftes. Så mit tip lyder på 3 timers arbejde +
materialer (HPFI relæ, 1-3 lysgrupper, en gruppetavle, + diverse)
kr. 3-4000 kr.



Hanne in DK

unread,
Feb 29, 2012, 1:41:50 PM2/29/12
to
Mange tak for uddybningen.

Jeg har besluttet mig for, at hvis den lejlighed bliver min, så er
el-tjek/syn det første, der skal laves. Der skal som minimum
(selvfølgelig) laves HPFI og hvad der dertil måtte høre at opdatere, og
selv med det, du siger der er det jo stadig helt overskueligt (økonomisk).

Mvh
Hanne

Z

unread,
Mar 2, 2012, 2:10:12 PM3/2/12
to
> Jeg har besluttet mig for, at hvis den lejlighed bliver min, så er
> el-tjek/syn det første, der skal laves. Der skal som minimum
> (selvfølgelig) laves HPFI og hvad der dertil måtte høre at opdatere, og
> selv med det, du siger der er det jo stadig helt overskueligt (økonomisk).

Nu ved jeg ikke hvor attraktiv lejligheden er, men medmindre der står
flere i kø efter den, så kræv da af sælger at der udføres el-check som
en del af salgsmaterialet. Så ved du hvad du evt står med inden du har
bundet dig, og ikke først efter.

Hanne in DK

unread,
Mar 2, 2012, 2:44:46 PM3/2/12
to
Jeg ville umiddelbart vurdere, at der kan være en vis risiko ved det :-)

Desuden har sælger nu tilbudt at få sat HPFI afbryder op jeg kan godt
leve med det andet.

Men det er ellers en god pointe.

Mvh
Hanne