Du kan se din installation som en 230 volt inventer-installation i en
campingvogn, der bruges ikke jordspyd.
For at HPFI skal have en mulighed for at virke skal en fejlstrøm gå uden om
det, altså gennem HPFI, gennem dig, ned i et jordspyd og tilbage til
elværket, det er ikke muligt.
Men det er muligt at to apparater er defekte, en defekt på hver udtag på
inventeren så der står spænding imellem så kan du få stød men det vil HPFI
ikke opdage den tror du er en lampe.
Så du kan"jorde" dine strømudtag og evt. inventeren så de har et fælles
punkt f.eks. jordskinnen, så kan der ikke være spænding mellem kabinetterne
på dine apparater.
Der er ingen grund til at jorde batteriet, eller den generator der levere
strømmen.