Under testning af en lille elmotor, opdagede min min svoger ved hjælp
af et digitalt multimeter, at motoren fik på den gode side af 272
volt. Det svingede lidt mellem dette og 276 volt. Vi målte derefter
på
en stikkontakt med samme resultat.
Jeg har set i en ældre diskussion her at ca. 234 volt er ok. men det
er det her vel ikke? Vi har gennem flere år haft lidt besvær med
strømmen, da den indimellem har været lidt svingende i styrke. Lamper
der skifter lidt i styrke.
Vi bor i et gammelt hus fra 1890, som fik renoveret strømmen i 1991.
Men nogle ledninger er stadig de oprindelige stofkabler.
Burde vi være bekymrede? Og hvad skal vi gøre? De mange volt vi kan
måle kommer vel fra elværket?
Lars
www.larchris.dk
> Under testning af en lille elmotor, opdagede min min svoger ved hjælp
> af et digitalt multimeter, at motoren fik på den gode side af 272
> volt. Det svingede lidt mellem dette og 276 volt. Vi målte derefter
Og du har grund til at formode at det pågældene instrument
måler korrekt ?
> Burde vi være bekymrede? Og hvad skal vi gøre? De mange volt vi kan
> måle kommer vel fra elværket?
Hvis den målte spænding er korrekt har i god grund til at være bekymrede,
levetiden for jeres elektriske udstyr reduceres betragteligt ved sådan en
overspænding og der er forøget risiko for farlige sammenbrud. Overspænding
kan ikke forårsages af interne ting i jeres installation, så i skal omgående
kontakte jeres elselskab og få fejlen rettet.
--
Mvh Max
Erling
> Det KAN være en manglende eller dårlig nul.
> Spændingen er så afhængig af, hvad der er tændt.
>
Det kan være det? Jeg er i tvivl om det hele blev jordet da det blev
renoveret. Elektrikeren valgte jo at lade nogle af de gamle ledninger
sidde dengang. Vi har siden haft elektriker i huset, som mente vores
el nok burde jordes, eller ekstra jordes?
Lars
> Og du har grund til at formode at det pågældene instrument
> måler korrekt ?
>
Ikke ubetinget. Den er blevet brugt med succes til måling på
svagstrøm, som højtalere og i min pc.
> Hvis den målte spænding er korrekt har i god grund til at være bekymrede,
> levetiden for jeres elektriske udstyr reduceres betragteligt ved sådan en
> overspænding og der er forøget risiko for farlige sammenbrud. Overspænding
> kan ikke forårsages af interne ting i jeres installation, så i skal omgående
> kontakte jeres elselskab og få fejlen rettet.
Jeg har netop i sommers omkring pc'en haft brændt et par bundjkort og
strømforsyninger af, uden at finde den egentlige årsag. Jeg gav til
sidst op og skiftede hele kabinettet, da jeg var nået frem til at det
måtte være der at der var en kortslutning.
Lars
Hej Erling.
Lars
Jamen det er da i orden at jorde, men det har nok ikke noget med omtalte
spænding at gøre, idet jeg gætter på, at det er målt mellem fase og nul.
Prøv evt at måle over til andre faser.
Der skulle så gerne være tre næsten ens spændinger.
Erling
Lars
Jamen hvis du VIRKELIG har så stor en spænding i din stikkontakt,
er fejlen jo der, - eller fra forsyningen.
Erling
HVIS Nullen Mangler og der er Noget der Kører Med 3 faser Som feks. Komfur
eller Ovne så kan den nul der er monteret som gører at der kan kommer
Højere Spæning den vej RUNDT
Mvh Henrik
Vi må se. Min svoger kommer forbi i morgen igen med en anden og bedre
måler. Vi kan ikke få fat i elvæsenet i dag alligevel.
Lars
Lars
Vi må se. Min svoger kommer forbi i morgen igen med en anden og bedre
måler. Vi kan ikke få fat i elvæsenet i dag alligevel.
Lars
Som andre har skrevet, mål igen med et andet måleinstrument.
Jeg ved at et af mine billige viser vildt for meget når det vil have nyt
batteri :-)
Og er det ikke måleinstrumenter der er feglen, så har dit forsyningsselskab
et problem. Og al din el.
Mvh Allan
> Som andre har skrevet, mål igen med et andet måleinstrument.
> Jeg ved at et af mine billige viser vildt for meget når det vil have nyt
> batteri :-)
Tak for det råd. det var suverent. Nu måler min strøm ca. 227 volt.
Tænk en så simpel løsning. Jeg vidst faktisk ikke der var batteri i
måleren, da den var skruet sammen og ikke havde angivelse af sådant.
Lars
Lars
Et godt råd omkring måling af enhver art.
1. Man skal vide hvad men måler med.
2. Vide hvad man måler på
3. Vide hvad man forventer at måle
Hvis der måles noget forkert er fejlen oftest den der bruger instrumentet.
Børge
:-)
Lars.
Hehe mit farvorit instrument til fejlfinding på relæstyrede industrimaskiner
kan kun måle spænding og gennemgang:-) Og ellers et par glødelamper:-), hvis
de er taktstyrede
Mvh Allan
Der mangler det vigtigste, start med at læse brugsvejledningen :)
--
Mvh Max
Den er jeg ret sikker på blev læst - da jeg købte den for omkring 10
år siden... ;-)
Det er min yndlingsbeskæftigelse at tæske mig gennem de manualer. Men
den er nu nok temmelig meget væk nu. Og det er ikke lige det af mine
værktøjer jeg bruger mest.
Lars
> Den er jeg ret sikker på blev læst - da jeg købte den for omkring 10
> år siden... ;-)
Mon ikke der stod i den at der er et batteri i dit instrument ? :)
--
Mvh Max
Rigtige men, læser ikke brugsvejledningen, før alle andre muligheder er
prøvet.
:-)
JJ
For at finde ud af om det er elværket eller din installation som driller
skal du måle spændingen hvor strømmen kommer ind i huset.
Mål mellem nul og hver fase - Her skulle gerne være i omegnen af 230VAC.
Mål mellem faserne - Her skulle gerne være i omegnen af 400VAC.
Hvis du kan måle ovenstående spændinger er det din installation som har
en fejl og du skal hurtigst muligt få fat i en elektriker som kan
lokalisere og udbedre fejlen. Fejlen er sansynligvis en dårlig
forbindelse til nul et eller andet sted.
Hvis du også her måler ca. 270VAC mellem faserne og nul skal du have fat
i elværket da de leverer en for høj spænding til dig. Dette er dog ikke
særligt sansynligt.
Mvh
Claus
> Hvis du også her måler ca. 270VAC mellem faserne og nul skal du have
> fat i elværket da de leverer en for høj spænding til dig. Dette er
> dog ikke særligt sansynligt.
Hvorfor læser du ikke tråden inden du svare ? Hvis du havde gjort det
ville du have bemærket at den 274 V måling var affødt af et udbrændt
batteri i måleinstrumentet.
--
Mvh Max
For stofledningerne, ja !
> Og hvad skal vi gøre?
Få skiftet stofledningerne ud.
> De mange volt vi kan måle kommer vel fra elværket?
Dårligt multimeter, det lyder underligt.
--
Christian......http://www.yee-haw.dk
KØBES: Pallegafler til montering på trepunktsophæng og
en fræser til at sætte bagefter traktoren.
The PowerBook prank: http://www.zug.com/pranks/powerbook/index.html