I dk.teknik.elektronik har jeg lært hvorledes man jorder et rackskab
korrekt, nu har jeg bare et lidt mere praktisk spørgsmål.
Må jeg lave en forlængerledning med et kraftstik i den ene ende, og en
220V jordet skinne i den anden ende til alt udstyret, eller er 16A for
meget?
Hvorfra trækker man jorden? en stikprop, kraftstikkontakten, tavlen..?
(jeg har tænkt mig at få fagfolk til det, vil bare gerne vide hvad jeg
evt. skal forberede, og så er jeg nysgerrig).
Tak,
walther
Ja det må du godt, hvis din ledning og stikdåse kan tåle belastningen. De
fleste stikdåser/stikpropper mm. er mærket til 13A. Disse må du dog godt
forbinde til dit kraftstik selvom dette er forsikret med 16A, bare
belastningen ikke overstiger stikdåsen/stikproppens mærkestrøm. ( eks.
13A ). Det bedste ville være at finde en stikdåse m. jord der er mærket
250V/16A og forbinde den med et stykke 3x1,5 ( jeg ser dette som en
tilledning ) til et 16A kraftstik ( CEE el. hvad der nu sidder ).
Mht. til jording af rackskabet, mener jeg ( uden at være 100% sikker ), at
dette bør udføres som en hovedudligningsforbindelse. Dvs. du skal føre en
6mm2 kobberledning (gul/grøn) fra hovedjordklemmen ( typisk placeret i
hovedtavlen ) til dit rackskab. Dernæst skal låge, skab, bund og andre
udsatte dele forbindes med 6mm2 jordledning (gul/grøn).
Mvh
Martin Petersen
> > Må jeg lave en forlængerledning med et kraftstik i den ene ende, og en
> > 220V jordet skinne i den anden ende til alt udstyret, eller er 16A for
> > meget?
>
> Ja det må du godt, hvis din ledning og stikdåse kan tåle belastningen. De
> fleste stikdåser/stikpropper mm. er mærket til 13A. Disse må du dog godt
> forbinde til dit kraftstik selvom dette er forsikret med 16A, bare
> belastningen ikke overstiger stikdåsen/stikproppens mærkestrøm. ( eks.
> 13A ). Det bedste ville være at finde en stikdåse m. jord der er mærket
> 250V/16A og forbinde den med et stykke 3x1,5 ( jeg ser dette som en
> tilledning ) til et 16A kraftstik ( CEE el. hvad der nu sidder ).
Fint, jeg prøver at finde en 16A version.
> Mht. til jording af rackskabet, mener jeg ( uden at være 100% sikker ), at
> dette bør udføres som en hovedudligningsforbindelse. Dvs. du skal føre en
> 6mm2 kobberledning (gul/grøn) fra hovedjordklemmen ( typisk placeret i
> hovedtavlen ) til dit rackskab. Dernæst skal låge, skab, bund og andre
> udsatte dele forbindes med 6mm2 jordledning (gul/grøn).
Det lyder rigtigt. Det virker forkert at trække den alle andre steder
fra. Jeg snakker med en elektriker om tilslutningen.
Tak,
Walther
Og så skal du lige huske at du skal bruge 3x2,5 og ikke 3x1,5 ledning ved
16A forsikring.
Bare for at være på den sikre side.
MVH
Jonas Tromborg
(Kun Automatikmekaniker, på 11. år).
Regner med at bruge denne her:
www.conrad.de artikel nr: 612341-33
(ved godt at den type jord stik ikke er tilladt i DK?????, men da
_alle_ min apparater har den type stik, så må sikkerheden komme først)
Tak,
walther