Montering af induktionskogeplade

2,049 views
Skip to first unread message

Mogens

unread,
Mar 23, 2007, 8:33:44 AM3/23/07
to
Idag blev jeg den lykkelige ejer af en Voss DIK2451-RF
induktionskogeplade som skal erstatte en glaskeramisk kogeplade.

Blot en enkelt lille monteringsmæssig detalje: Der er en blå, en
gulgrøn, en lysegrå og en mørkegrå ledning, hvor der i den gamle er en
blå, en gulgrøn og 2 sort ledninger.

Så h.h.v. en lysegrå og en mørkegrå hvor den gamle havde to sorte.

Dog kan jeg se at de indgående ledninger fra elskabet er h.h.v. sort og
sort med hvid stribe. Med lidt logisk tænkning, er det så korrekt at
konkludere at den lysegrå ledning skal i sort med hvid stribe og den
mørkegrå i sort?

Jeg ved selvfølgelig godt at dette kræver montering af en autoriseret
installatør, men håber at jeg kan få et lille lynkursus her til en
internetautorisation ;)

Mogens

Lars Knudsen

unread,
Mar 23, 2007, 1:59:42 PM3/23/07
to
On Fri, 23 Mar 2007 13:33:44 +0100, Mogens <mogens...@web.dk>
wrote:

>Dog kan jeg se at de indgående ledninger fra elskabet er h.h.v. sort og
>sort med hvid stribe. Med lidt logisk tænkning, er det så korrekt at
>konkludere at den lysegrå ledning skal i sort med hvid stribe og den
>mørkegrå i sort?
>
>Jeg ved selvfølgelig godt at dette kræver montering af en autoriseret
>installatør, men håber at jeg kan få et lille lynkursus her til en
>internetautorisation ;)

Er der ikke en installationsvejledning med? Eller en mærkat under
pladen hvad der skal til hvad. Det er nok bedre end at gætte.

I din installation er der 3 faser, en 0 og jord. Jord er den
gul-grønne. Mellem 0 og hver af de tre faser kan du måle cirka 230V og
mellem to faser cirka 400V. Så kan du med et multimeter ret hurtigt
regne ud hvad der er hvad i din installation.

I installationsvejledningen til kogepladen vil så typisk stå hvad der
skal til hvad.

Det er selvsagt ret vigtigt at du sætter den rigtigt til. I min skal
den blå til 0 og de grå skal have en fase hver. Den grønne til jord.

Men vær sikker... Check eventuelt om der ikke står noget der hvor
kablet fra kogepladen er skruet fast inde i kogepladen.

Husk at slukke for strømmen inden du går i gang :o)

** Lars

Mogens

unread,
Mar 24, 2007, 3:43:25 AM3/24/07
to
Tak for svaret Lars! Der står på bagsiden at:

PE (gul/grøn) Jord
N (blå) Neutral
L2 (grå) 230V fase
L1 (sort) 230V fase

Hvordan L2 og L1 forbindes mod elskabets faser er vel ligegyldigt, blot
jeg sikrer mig som du skriver at det er de korrekte?

Tilsynelandende kan pladen tilsluttes både 220V og 380V (førstnævnte dog
ikke vist diagrammatisk). Der er ingen omskifter til formålet, så jeg
går blot ud fra at den evt. også kan tilsluttes 220V hvor der kun gøres
brug af den ene af L1 og L2?

Mogens

Carsten Matzon

unread,
Mar 24, 2007, 4:01:38 AM3/24/07
to
Mogens skrev:

> Hvordan L2 og L1 forbindes mod elskabets faser er vel ligegyldigt, blot
> jeg sikrer mig som du skriver at det er de korrekte?

Ja,hvilke af faserne du bruger er ligegyldigt.Det er kun når vi snakker
motorer at det har en betydning. :)

> Tilsynelandende kan pladen tilsluttes både 220V og 380V (førstnævnte dog
> ikke vist diagrammatisk). Der er ingen omskifter til formålet, så jeg
> går blot ud fra at den evt. også kan tilsluttes 220V hvor der kun gøres
> brug af den ene af L1 og L2?

Tror ikke den kan tilsluttes 230 i Dk, og det er heller ikke noget jeg
ville anbefale at gøre det.Fordel dit forbrug på 2 faser.

---

Carsten

Bjarke Hansen

unread,
Mar 24, 2007, 6:47:31 AM3/24/07
to
"Carsten Matzon" <fornavn@mit_efternavn.dk> wrote in message
news:4604dad0$0$4162$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

> Tror ikke den kan tilsluttes 230 i Dk, og det er heller ikke noget jeg
> ville anbefale at gøre det.Fordel dit forbrug på 2 faser.

Den skal sansynligvis bare luses imellem de 2 faseledninger, for at køre
230V drift. men det er selvfølgelig ikke særligt effektivt.. Men der er jo
nogle der vil have elkomfur i gamle lejligheder med kun 1fase og gas.


Carsten Matzon

unread,
Mar 24, 2007, 6:51:41 AM3/24/07
to
Bjarke Hansen skrev:

> Den skal sansynligvis bare luses imellem de 2 faseledninger, for at køre
> 230V drift. men det er selvfølgelig ikke særligt effektivt.. Men der er jo
> nogle der vil have elkomfur i gamle lejligheder med kun 1fase og gas.

Ikke utænkeligt den så vil virke.Jeg har nu et par gange skulle
installere kogeplader for kollegaer, og begge gange viser manualen
230/400 men skriver så at 230 ikke "kan" bruges i Dk..

Jeg er ikke hårde/hvidevarer specialist så jeg har ikke sat mig mere ind
i det.Det er også kun i sjældne tilfælde at sådan en plade skal køre 230
som du selv beskriver.
Sådan en kogeplade med 4 felter må da være ubrugelig på 230!?

---

Carsten

Bjarke Hansen

unread,
Mar 24, 2007, 6:58:15 AM3/24/07
to
"Carsten Matzon" <fornavn@mit_efternavn.dk> wrote in message
news:460502ab$0$4153$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

> Sådan en kogeplade med 4 felter må da være ubrugelig på 230!?

tjaa, Min siemens forskriver vist godt at den kan køre 230V, men at den vil
trække op til 35A på den ene fase! Så det kræver selvfølgelig noget ;-)


Klaus H

unread,
Mar 24, 2007, 7:28:07 AM3/24/07
to
> PE (gul/grøn) Jord
> N (blå) Neutral
> L2 (grå) 230V fase
> L1 (sort) 230V fase
>
> Hvordan L2 og L1 forbindes mod elskabets faser er vel ligegyldigt,
> blot jeg sikrer mig som du skriver at det er de korrekte?
>
> Tilsynelandende kan pladen tilsluttes både 220V og 380V (førstnævnte
> dog ikke vist diagrammatisk). Der er ingen omskifter til formålet, så
> jeg går blot ud fra at den evt. også kan tilsluttes 220V hvor der kun
> gøres brug af den ene af L1 og L2?
>
> Mogens

Induktionskomfuret består internt af 2 dobbelte kogezoner, der hver kører på
230V. Højre / venstre side.

Komfuret vil ikke kunne køre på rent 2 faser uden N.

Klaus H


Lars Knudsen

unread,
Mar 24, 2007, 8:07:52 AM3/24/07
to
On Sat, 24 Mar 2007 08:43:25 +0100, Mogens <mogens...@web.dk>
wrote:

>Tak for svaret Lars! Der står på bagsiden at:
>
>PE (gul/grøn) Jord
>N (blå) Neutral
>L2 (grå) 230V fase
>L1 (sort) 230V fase
>
>Hvordan L2 og L1 forbindes mod elskabets faser er vel ligegyldigt, blot
>jeg sikrer mig som du skriver at det er de korrekte?

Ja. Det er lige meget for kogepladen hvilket to faser du bruger.


>Tilsynelandende kan pladen tilsluttes både 220V og 380V (førstnævnte dog
>ikke vist diagrammatisk). Der er ingen omskifter til formålet, så jeg
>går blot ud fra at den evt. også kan tilsluttes 220V hvor der kun gøres
>brug af den ene af L1 og L2?

Den er faktisk tilsluttet 220V (eller det hedder så 230V nu). Blot 2 x
230V hvor hver fase leverer energi til to af kogefelterne. På min er
det delt op i de to i højre og de to i venstre side.

** Lars

Rasmus M. Jensen

unread,
Mar 24, 2007, 11:51:21 AM3/24/07
to
Carsten Matzon wrote:
> Mogens skrev:
>
>> Hvordan L2 og L1 forbindes mod elskabets faser er vel ligegyldigt,
>> blot jeg sikrer mig som du skriver at det er de korrekte?
>
> Ja,hvilke af faserne du bruger er ligegyldigt.Det er kun når vi
> snakker motorer at det har en betydning. :)
>
som ikke elektriker synes jeg nu alligevel det er underligt at I alle sammen
anbefaler at det er ligemeget hvilke to faser komfuret tilsluttes over...
så vidt jeg ved så gælder det om / skal man fordele forbruget så ligeligt på
de tre faser som muligt ?!
burde man så ikke undersøge hvilke to faser f.eks. ovnen er forbundet til og
hvad man nu ellers har der er meget strømslugende...
de hus installationer jeg har set syns jeg der har været en tendens til at
der er størrer belastning på L1 (brun) end på de to andre faser...

men lad mig endelig høre hvis jeg er helt galt på den og er det flueknepperi
vi er ude i her?

--
mvh
Rasmus
http://rydungdomshuset.dk/
--


Erling Nansen

unread,
Mar 24, 2007, 2:58:36 PM3/24/07
to

"Lars Knudsen" <larsr...@landligtremove.dkaway> skrev i en meddelelse
news:kv4a035i786c1ug5f...@4ax.com...

Man går åbenbart stadig meget højt op i, om det hedder 220, eller 230.
Men det er mest korrekt at fordele belastningen på faserne så ligeligt som
muligt.
Jeg kunne forestille mig de to faser til komfuret, og den sidste til ovnen.
Det bliver stadig skævt, alt efter hvor, eller hvad man tænder, men så er
det fordelt, og så KAN det hele tændes på een gang, hvis nødvendigt.

Erling


Carsten Matzon

unread,
Mar 24, 2007, 5:01:59 PM3/24/07
to
Bjarke Hansen skrev:

> tjaa, Min siemens forskriver vist godt at den kan køre 230V, men at den vil
> trække op til 35A på den ene fase! Så det kræver selvfølgelig noget ;-)

Nemlig.Det var sådan det var i manualen.Men det er så også deraf jeg vil
udlede at 230 ikke er en "mulighed" i Dk.. :)

---

Carsten

Carsten Matzon

unread,
Mar 24, 2007, 5:05:18 PM3/24/07
to
Rasmus M. Jensen skrev:

> som ikke elektriker synes jeg nu alligevel det er underligt at I alle sammen
> anbefaler at det er ligemeget hvilke to faser komfuret tilsluttes over...
> så vidt jeg ved så gælder det om / skal man fordele forbruget så ligeligt på
> de tre faser som muligt ?!
> burde man så ikke undersøge hvilke to faser f.eks. ovnen er forbundet til og
> hvad man nu ellers har der er meget strømslugende...
> de hus installationer jeg har set syns jeg der har været en tendens til at
> der er størrer belastning på L1 (brun) end på de to andre faser...

Syntes ikke det er flueknepperi men samtidig skal man passe på man ikke
går alt for meget op i det.

Nu er et hus slet ikke belastet strømmæssigt som i "gamle" dage.Mange
hårde hvidevarer kører 230v og så er det vist så som så.Men du har
selvfølgelig ret i at det ville være dumt ikke at fordele forbruget lige
når man nu er igang med at lave køkken.

Nu har jeg ikke huselektriker og ej den store erfaring fra den
verden.Men jeg har ENDNU ikke været ude og hjælpe folk hvor problemet
har været overdrevet/forkert fordeling af belastning på faserne.

---

Carsten

Lars Knudsen

unread,
Mar 25, 2007, 8:09:03 AM3/25/07
to
On Sat, 24 Mar 2007 19:58:36 +0100, "Erling Nansen"
<oz...@mail.tele.dk> wrote:

>Man går åbenbart stadig meget højt op i, om det hedder 220, eller 230.

Jaja.. Men der ER altså 230V i mine kontakter....

>Men det er mest korrekt at fordele belastningen på faserne så ligeligt som
>muligt.

Ja det har du helt ret i, men som jeg skriver er kogepladen ret
ligeglad.


>Jeg kunne forestille mig de to faser til komfuret, og den sidste til ovnen.
>Det bliver stadig skævt, alt efter hvor, eller hvad man tænder, men så er
>det fordelt, og så KAN det hele tændes på een gang, hvis nødvendigt.

Ja, sådan har jeg også monteret det her.


** Lars

Erling Nansen

unread,
Mar 25, 2007, 2:55:56 PM3/25/07
to

"Lars Knudsen" <larsr...@landligtremove.dkaway> skrev i en meddelelse
news:rgpc03htfn5ggg23d...@4ax.com...

> On Sat, 24 Mar 2007 19:58:36 +0100, "Erling Nansen"
> <oz...@mail.tele.dk> wrote:
>
>>Man går åbenbart stadig meget højt op i, om det hedder 220, eller 230.
>
> Jaja.. Men der ER altså 230V i mine kontakter....


Jo, men det jeg siger er, at man går alt for højt op i, om folk skriver 220
eller 230. Man mener det samme, og man skal bare læse det samme, og så være
ligeglade med, om folk skriver det ene eller det andet. Der menes det samme,
og det må for pokker være det, der betyder noget.
Vi kan blive enige om, at i dag hedder det 230, og så læs det bare sådan, -
uanset.

Erling

Rasmus M. Jensen

unread,
Mar 25, 2007, 3:35:17 PM3/25/07
to
Erling Nansen wrote:
>
> Jo, men det jeg siger er, at man går alt for højt op i, om folk
> skriver 220 eller 230. Man mener det samme, og man skal bare læse det
> samme, og så være ligeglade med, om folk skriver det ene eller det
> andet. Der menes det samme, og det må for pokker være det, der
> betyder noget. Vi kan blive enige om, at i dag hedder det 230, og så læs
> det bare
> sådan, - uanset.
>
sikke da noget noget sludder og vrøvl... tror du ikke det bliver svært at
læse målejournaler og des lige fremover hvis vi skal indføre denne
"standard"???
først var der et spændingsfald over modstanden på 1 V senere 1,5 V men jeg
skriver stadig 1 V for alle andre ved jo godt at jeg naturligvis mener 1,5
V...

Lars Knudsen

unread,
Mar 25, 2007, 3:36:21 PM3/25/07
to
On Sun, 25 Mar 2007 20:55:56 +0200, "Erling Nansen"
<oz...@mail.tele.dk> wrote:

>Vi kan blive enige om, at i dag hedder det 230, og så læs det bare sådan, -
>uanset.

Klart nok - det var en parantes i mit svar - "(eller det hedder så
230V nu)" jeg skrev. Så havde du gjort det du selv foreslår, så var
dit svar til mit indlæg jo slet ikke nødvendigt.

** Lars

Anders Majland

unread,
Apr 13, 2007, 4:17:16 PM4/13/07
to
>> som ikke elektriker synes jeg nu alligevel det er underligt at I alle
>> sammen anbefaler at det er ligemeget hvilke to faser komfuret tilsluttes
>> over...
>> så vidt jeg ved så gælder det om / skal man fordele forbruget så ligeligt
>> på de tre faser som muligt ?!

Det bunder vel i at "ingen" har overblik over fordelingen i et ældre hus
hvor der måske er lavet diverse udbygninger undervejs. Selvfølgelig kan det
måles men hvormange gør det ?

>> burde man så ikke undersøge hvilke to faser f.eks. ovnen er forbundet til
>> og hvad man nu ellers har der er meget strømslugende...
>> de hus installationer jeg har set syns jeg der har været en tendens til
>> at der er størrer belastning på L1 (brun) end på de to andre faser...
>
> Syntes ikke det er flueknepperi men samtidig skal man passe på man ikke
> går alt for meget op i det.

Jeg har også en voss induktionsplade stående - der venter på at bordplanden
bliver klar så den kan komme i ...

Det er snart et par år siden jeg fik lavet om i strømmen. Jeg skulle til at
isolerer luftrummet og der var nogle samledåser der skulle sløjfes (Og så
skulle måler og sikringsskabene også lige flyttes) Derefter har jeg en 16A
gruppe kogeplader og ovnen (tidligere var der flere ting på) Min gamle
glaskeramiske brugte alle 3 faser mens den nye voss som mogens kun bruger 2.
Så jeg har målt mig til at Ovnen sidder på L1 og så skal induktionspladen
selvfølgelig på de to andre...

Hvordan huset ellers belaster faserne aner jeg ikke - men for mig giver det
god mening at fordele det på sikringen.... Jeg har i forvejen det problem at
opvasker og stikkontakterne til elkedel og kaffemaskine er samme 13A - Og
det har 2 gange vist sig at være for lidt. Men så har jeg lært ikke at lave
kaffe & te samtidigt med at opvaskeren varmer vand ...

/A