Det virker ikke logisk at have et kabelforløb der ligner "sikringer -
1,5mm2 kabel - 2,5mm2 kabel".
Prøv at se på on det nedgravede kabel går direkte fra udhus ind til
sikringerne (kablet har sin egen sikringer) ?
Hvis det er tilfældet og man blot har opgraderet sikringerne fra 10A
til 16A så er kablet beskyttet tilstrækeligt og alt at nok ok.
Men djævlen ligger jo ofte i detaljen, så hvad gør man så ?
Man kan få lavet en elinstallationsrapport, mod betaling, kontakt en
aut. elinstallatør der ikke har nogen "aktier" i bebyggelsen/området.
/Hans