Er installation med 1,5 mm2, stikkontakt, abr. og loftarmatur tilladt at tilslutte ladeboksinstallation med 2,5 mm2 og 16 a sikring?
Er bestyrelsesmedlem i en rækkehusbebyggelse med 52 carporte/udhuse, et pænt stykke fra vore boliger, hvorfra der er forsikret 10 a og nedgravet et 5 x 2,5 mm2 fra hver enkel bolig til dets respektive udhus.
Kablet har hidtil været forsikret med 10 a da kun brugt til lys og en 220 v stikkontakt. Men nu får flere og flere udført 11 kw ladeboksinstallation med 16 A. og man bevarer den oprindelige installation med 1,5 mm2 sammenkoblet med den “nye”.
Argumentet fra de forskellige elektrikere/montører er, at forbruget er så lille at det ikke betyder noget. Men er det ikke ulovligt ifølge. Reglementet, så ved brand/skade kan forsikringsselskab afvise at dække?
Hvordan lovliggør man det bedst og hurtigst?

Hans Kjaergaard

unread,
May 12, 2022, 4:42:23 AM5/12/22
to
Det virker ikke logisk at have et kabelforløb der ligner "sikringer -
1,5mm2 kabel - 2,5mm2 kabel".

Prøv at se på on det nedgravede kabel går direkte fra udhus ind til
sikringerne (kablet har sin egen sikringer) ?
Hvis det er tilfældet og man blot har opgraderet sikringerne fra 10A
til 16A så er kablet beskyttet tilstrækeligt og alt at nok ok.

Men djævlen ligger jo ofte i detaljen, så hvad gør man så ?
Man kan få lavet en elinstallationsrapport, mod betaling, kontakt en
aut. elinstallatør der ikke har nogen "aktier" i bebyggelsen/området.

/Hans

alexbo

unread,
May 13, 2022, 5:09:11 AM5/13/22
to
Forbruget på de 1,5mm2 må jo afhænge af hvad man bruger stikkontakten til.
En undergruppe i udhuset med en 10a sikring til lys og stikkontakt vil
dække 1,5mm2 kablet

mvh
Alex Christensen