Hej.
Jeg har en Metabo 230V kap/geringssav som springer sikring (10A automatsikring) under opstart. Den gør det næsten hver gang jeg forsøger at starte den, men nogle gange starter den dog uden at springe sikringen og så kører den fint indtil næste start.
Hvad kan der være galt ?

Jeg har forsøg at sætte den på en anden sikringsgrp. for at være sikker på at det ikke er automatsikringen der har en fejl. Dette forsøg var også uden forlængerledning imellem for også at udelukke den som en fejlkilde.

Kan nogen hjælpe ?

Carsten Matzon

unread,
Dec 31, 2012, 5:52:05 AM12/31/12
to
On 31-12-2012 11:11, ROR wrote:

> Jeg har en Metabo 230V kap/geringssav som springer sikring (10A automatsikring) under opstart. Den gør det næsten hver gang jeg forsøger at starte den, men nogle gange starter den dog uden at springe sikringen og så kører den fint indtil næste start.
> Hvad kan der være galt ?

- Løber klingen let, har motoren let ved at trække den igang?
- Hvordan ser kul ud?


--
Carsten

CC

unread,
Dec 31, 2012, 8:05:01 AM12/31/12
to
Hvor mange watt er saven på?

Jan Vestergaard

unread,
Dec 31, 2012, 12:08:43 PM12/31/12
to
ROR sendte dette med sin computer:
> sikker på at det ikke er automatsikringen der har en fejl.

Automatsikringer KAN være mere følsomme end almindelige sikringer.

Vi havde et lignende problem, men efter et skift til almindelige
sikringer, så forsvandt problemet - og vi har ikke oplevet det siden.

Jan

--
Med venlig hilsen Jan Vestergaard
Web: www.jve.dk - email kan sendes via hjemmesiden
- men indlæg på Usenet bør normalt besvares i gruppen


John N. H.

unread,
Dec 31, 2012, 3:26:32 PM12/31/12
to
Den 31-12-2012 18:08, Jan Vestergaard skrev:

> Automatsikringer KAN vᅵre mere fᅵlsomme end almindelige sikringer.
>
> Vi havde et lignende problem, men efter et skift til almindelige
> sikringer, sᅵ forsvandt problemet - og vi har ikke oplevet det siden.

Automatsikringer findes med flere forskellige karakteristikker.
Jeg husker ikke de forskellige betegnelser, men en sikring til en normal
lysgruppe vil typisk ikke kunne klare startstrᅵmmen til en el-sav
(afhᅵngig af dens stᅵrrelse, selvfᅵlgelig).

--
Med venlig hilsen
John N. H. ;-)

Smidt ud af bilvinduet?
- sᅵ er det IKKE smidt vᅵk!

J W Nielsen

unread,
Dec 31, 2012, 5:23:32 PM12/31/12
to

Hej
Jeg har netop fået en Metabo kap- geringssav i julegave.
Sjovt nok har jeg også lagt mærke til, at den trækker ganske meget strøm i
startøjeblikket. Jeg har tidligere arbejdet med en DeWalt sav - den startede
ligesom lidt langsomt op - sådan i 2-3 tempi...
Metabo'en trækker for fuld skrue med det samme.
Har dog ikke problemer med sikringer - det er alm porcelænssikringer på 13A.
Jeg ser, at automatsikringer åbenbart kan være mere eller mindre følsomme -
måske bør den udskiftes?
Hvis det er en 216M trækker den 1500 W (det er min)
En 254M trækker 1800 W...

Mvh Jørgen


Per, Frb.

unread,
Jan 1, 2013, 6:12:40 AM1/1/13
to
"ROR" <3tlagahejqdjnldp...@user.narkive.com> wrote in message
news:jQ590ipD...@narkive.com...
> Dette forsøg var også uden forlængerledning imellem for også at udelukke
> den som en fejlkilde.
>
>
Prøv med forlængerledning. Sæt forlængerledningerne i serie hvis du har
flere end en.

Den ekstra modstand som forlængerledningen/erne giver, vil reducere strømmen
og dermed mindske sansynligheden for at sikringen afbryder. Du har i
forvejen skrevet at det uden forlængerledning er lige på vippen om sikringen
bryder eller ej, så du skal nok ikke flytte strømstyrken ret meget ned før
det går godt næsten hver gang.

Hvis forsøget går godt så før du lader saven køre mere end nogle få sekunder
check lige hvor stor effekt forlængerledningerne kan tåle i sammenrullet
stand. Du skal sansynligvis rulle dem ud for at de ikke skal blive for
varme.

--
Mvh Per

Folk som ikke følger ISO 8601 er spild af tid:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

CC

unread,
Jan 1, 2013, 10:12:47 AM1/1/13
to
Den 01-01-2013 12:12, Per, Frb. skrev:
> Prøv med forlængerledning. Sæt forlængerledningerne i serie hvis du har
> flere end en.
>
> Den ekstra modstand som forlængerledningen/erne giver, vil reducere
> strømmen og dermed mindske sansynligheden for at sikringen afbryder. Du
> har i forvejen skrevet at det uden forlængerledning er lige på vippen om
> sikringen bryder eller ej, så du skal nok ikke flytte strømstyrken ret
> meget ned før det går godt næsten hver gang.
>
Det er ikke den ekstra modstand, men induktansen. Forlængerledninger der
er viklet op, virker som en spoler, og giver hermed en yderligere
forskel på vinklen mellem, strøm og spænding.

En porcelænsikring er oftest at typen "træg", da de er sandfyldte.
Hermed kan de tåle en større strøm i et kort øjeblik, en en fx. en
almindelig brugt automatsikring.

Cubus har skrevet en glimrende artikel om automatsikringer:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/automatsikring.php









Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 1, 2013, 10:19:10 AM1/1/13
to
CC skriver:
>
> Det er ikke den ekstra modstand, men induktansen. Forlængerledninger der
> er viklet op, virker som en spoler, og giver hermed en yderligere
> forskel på vinklen mellem, strøm og spænding.

Prøv at mål på det......det er næsten intet induktansen giver i forhold
til seriemodstanden i ledningen.



Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk
Min egen hjemmeside: http://www.moppe.dk
Forum om modeltog og tog i 1:1: http://www.baneforum.dk

CC

unread,
Jan 1, 2013, 10:25:49 AM1/1/13
to
10 A automatsikring tillader en effekt på ca. 2200W.
Er det den "lille" sav er der en rest på 700W til øvrige brugsgenstande.
Har du en "grundlast" på ca. 2-400W på sikringsgruppen forstår jeg godt,
at sikringsgruppen kobler ud når du tilkobler saven.

1) Find en sikringsgruppen uden særlig meget last
2) Tilslut saven via en forlængerledning, der er kvajet op.
3) Skift automatsikringen til en 13A type C
4) Få lavet en ekstra gruppe til din sav fx. 13A type D.


Leif Neland

unread,
Jan 1, 2013, 3:17:33 PM1/1/13
to
CC kom med denne ide:

> Det er ikke den ekstra modstand, men induktansen. Forlængerledninger der er
> viklet op, virker som en spoler, og giver hermed en yderligere forskel på
> vinklen mellem, strøm og spænding.

Nej, da der er to ledere, hvor strømmen går frem og tilbage samme vej,
ophæver induktansen i de to ledere hinanden.

Det er fordi varmen ikke kan komme væk, at man ikke må bruge en
forlængerledning rullet sammen, hvis man belaster den for kraftigt.

Leif

--
Husk kørelys bagpå, hvis din bilfabrikant har taget den idiotiske
beslutning at undlade det.


CC

unread,
Jan 1, 2013, 4:57:40 PM1/1/13
to
Den 01-01-2013 21:17, Leif Neland skrev:
> CC kom med denne ide:
>
>> Det er ikke den ekstra modstand, men induktansen. Forlᅵngerledninger
>> der er viklet op, virker som en spoler, og giver hermed en yderligere
>> forskel pᅵ vinklen mellem, strᅵm og spᅵnding.
>
> Nej, da der er to ledere, hvor strᅵmmen gᅵr frem og tilbage samme vej,
> ophᅵver induktansen i de to ledere hinanden.
>
Belastningen er ikke ohmsk, derfor er strᅵm og spᅵnding ikke i fase
hvilket betyder at induktansen er tilstede


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 2, 2013, 12:08:42 AM1/2/13
to
CC skriver:
>
> Belastningen er ikke ohmsk, derfor er str�m og sp�nding ikke i fase
> hvilket betyder at induktansen er tilstede

Ja, i motoren....

ROR

unread,
Jan 3, 2013, 2:11:22 AM1/3/13
to
Hej med jer.. rigtig godt nytår..
og tak for de mange svar.

Jeg har nu prøvet Per´s forslag med at sætte en lang forlængerledning i serie med saven og det virker faktisk.. Når forlængerledningen er imellem, så trækker saven en peak strøm på omkring 54 Amp. (målt med oscscop med strømprobe) og når jeg prøver uden forlængerledning har jeg målt en peak strøm på 61 Amp hvor sikringen springer og jeg kan se på kurveformen at hvis sikringen ikke var sprunget så var peak strømmen sikkert nået et meget højere niveau.

Jeg har også før kørt med en større DeWalt sav på samme opstilling som ikke gav nogen problemer, men de har nok en eller anden form for softstart.

Så hvis jeg kører med forlængerledning er mit problem altså løst.. Jeg var ellers overbevist om at det var saven der var i stykker.
--
mvh René

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 3, 2013, 10:31:51 AM1/3/13
to
ROR skriver:
>
>
> Så hvis jeg kører med forlængerledning er mit problem altså løst..
> Jeg var ellers overbevist om at det var saven der var i stykker.

Det er den også, hvis den slæber over 60A i startstrøm.

Elmand

unread,
Jan 3, 2013, 11:07:28 AM1/3/13
to

"Klaus D. Mikkelsen" <er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i en meddelelse
news:50E5A467...@du.kan.finde.den...
Det er ganske normalt for en motor med en startstrøm på 6-8- 10 gange
fuldlaststrømmen.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 3, 2013, 4:52:02 PM1/3/13
to
Elmand skriver:
>
> Det er ganske normalt for en motor med en startstrøm på 6-8- 10 gange
> fuldlaststrømmen.

Hvad er startstrømmen, hvis startkodensatoren er i stykker - højere
eller lavere?

Aksel

unread,
Jan 5, 2013, 9:48:42 AM1/5/13
to


"CC" skrev i meddelelsen news:50e30004$0$283$1472...@news.sunsite.dk...


>
10 A automatsikring tillader en effekt på ca. 2200W.

En motor trækker op omkring 5 gange så stor strøm i startøjeblikket som ved
fuldlast.

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 5, 2013, 11:20:43 AM1/5/13
to
Aksel skriver:
>
> En motor trækker op omkring 5 gange så stor strøm i startøjeblikket som ved
> fuldlast.

Og en automatsikring p� 10A i den rigtige klasse kan let overholde
dette.

L�s:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/automatsikring.php