Da jeg skal have lavet mig en lille sauna og også el til denne, tænkte jeg
på om der var nogen lidt mere kompetente fagfolk i denne gruppe til at
hjælpe mig med dimensionering af et installationskabel til dennes
monteringsdåse.
Altså Kabeltykkelse m2, og sikring
Ovnen er 3 faset, 8Kw.
Eventuelt en god ide om materiale til samling af tilleder fra ovnen og fast
installation.
Mvh
Fritz


mj

unread,
Jun 11, 2003, 5:56:37 PM6/11/03
to

"Jack" <jwh...@get2net.dk> wrote in message
news:3ee74dc4$0$5177$edfa...@dread11.news.tele.dk...

der er et specielt afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen del 7 der omhandler
saunaer. Disse regler skal selvfølge overholdes.
Der kan nøjes med et 5G1,5 NOIK og en 3p+N 13 A aut.sikring.Men husk nu at
det skal udføres af aut. el-installatør--

mvh
morten


Jack

unread,
Jun 12, 2003, 10:04:04 AM6/12/03
to
Tak for dit hurtige svar, ja naturligvis skal montagen udføres af Aut.
Det var fordi jeg har nogle bekendte som har alt muligt liggende jeg evt.
kunne bruge, og så er det jo ikke forbudt at trække kablet selv og lade en
Aut. montere grejet såvidt jeg er bekendt.
Mvh.
Fritz
"mj" <mobo@*stop*spam*sol.dk> skrev i en meddelelse
news:3ee7a5c6$0$97206$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Bjarke Hansen

unread,
Jun 12, 2003, 10:04:30 AM6/12/03
to
"mj" <mobo@*stop*spam*sol.dk> wrote in message
news:3ee7a5c6$0$97206$edfa...@dread12.news.tele.dk...

> Der kan nøjes med et 5G1,5 NOIK og en 3p+N 13 A aut.sikring.Men husk nu at
> det skal udføres af aut. el-installatør--

Behøver man virkelig udfordre brandmyndighederne med sådan en installation??
Det kan da godt være du presser citronen meget... Men det her må da være
noget i overkanten. Blandt andet fordi der jo ofte er omkring 100grader i en
sauna.. og samtidigt hvis man skal tænkte på spændingsfaldet... Jeg ville da
sige man som minimum altid skal have 5*2,5 til sådan noget effektforbruger..