http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6969&n=10
Flishuggeren kan spise meget mere, når den bliver fødet fra 400v-stikket
i laden og en 2.5 kvadrat forlængerledning (naturligvis fase-nul, med
en 400v->230v fordelerdåse, så den får 230v), end via en almindelig
forlængerledning, så nu vil jeg gerne have en sådan på stuehusgavlen.
Men må han det, eller skal jeg bygge en kasse?
Leif
Selvfølgelig kan man da lave en udv. CCE stik . Den anførte model er
stænktæt.
Men den model du viser er til både 3 faset 400 volt samt 230 Volt.
Du må ikke bruge en forlængerledning, men skal have et kabel 5x2,5mm fast
oplagt.
Desuden var det vist en landbrugsejendom, så skal kablet også være armeret.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
Hvis jeg har forstået dig korrekt har du en 230v flishugger. Den trækker en
stor strøm og derfor skal der et "ordentligt" forlængerkabel/ledning til for
ikke at få et for stort spændingstab.
Du har selv erfaret at det med en 2x2,5mm2 ledning/kabel er mindre
spændingstab end med en "tynd" almindelig forlængerledning der nok højest er
2x1,0mm2.
Så du har ikke brugt for et udendørs CEE stik men blot et et udendørs 230V
udtag. HN plejer at have nolge til ~15kr stykket (og LK opus til +100) Så
skal du have trukket et kabel fra den eksisterende installation til stikket
og dernæst din forlængerledning.
Du får ikke mere effekt ud af at trække det fra en fase i 400v stikket end
fra en "tilfældig" anden stikkontakt - altså slålænge at du ikke springer
sikringen (du har sikkert 16A eller mere bag 400v stikket, men kun 10 eller
13A bag de almindeligt stikkontakter og må kun trække 10A)
Men på campingpladser er det almindeligt med de blå 3polede CEE stik (16A) -
De vil også været et godt valg til strømmen til flishuggeren - Specielt hvis
den kan tage mere end 10A ...
> Må elektrikeren montere ...
Ja det er ikke GDS :-)
/A
Kun hvis det er en driftbygning hvor dyr kan komme i
"gnave-kontakt-berøring" med kablet jf. SBei 705 og 522.10.1
Eller hvor der er foderoplag og dermed gnavere.
Det er ikke kun pga. husdyr.
--
Christian......http://www.yee-haw.dk
Hold afstand....
Så kan det være vi andre ikke skal holde i kø i evigheder.
Selvfølgelig må man bruge en forlængerledning.
Havde du tænkt dig, at man skulle sætte et stiv 5x2.5mm kabel fra stikdåsen
til apparatet??
Hvis jeg alligevel skal have elektriker ud, så er materialeprisen fra et
udendørs 2faset og et 3faset irrelevant i forhold til arbejdsløn. Og så har
jeg 5x2.5mm forlængerledninger. 230v 2,5mm forlængerledninger er vist
sjældne.
Måske skulle man bare få naboen til at komme forbi med minigraveren, og så
få sat 3faset cee rundt om på grunden...
Leif
Har jeg misforstået noget? Eller er de kabler og stik campisterne bruger
ikke gode nok?
I stærkstrømbekendtgørelse som beskriver kablet der skal bruges til
campingvogn står:
Tilslutningsledningen mellem standpladsstikkontakten og fritidskøretøjet
skal bestå af:
En stikprop med jordkontakt, efter IEC 60309-2. ( Det er de blå )
En bøjelig ledning, type H07RN-F eller tilsvarende. Den skal indeholde
beskyttelsesleder og have følgende karakteristika:
længde 25 meter
Minimum ledertværsnit: 2,5 mm2.
Farvekode:
Beskyttelseslederen skal være grøn/gul
Nullederen skal være lyseblå.
En apparatkontakt med jordkontakt, efter IEC 60309.
Både de påbudte 25 m men også mm2 har voldt nogen debat i campistkredse,
også fra elektrikere der ikke helt forstår at der til en standvogn/
fastligger på en 10A sikring ikke må være kortere og f.eks 1½ mm2. :))
Min installatørbekendte der også er campist siger, at gummi er bedst, blir
ikke så hårdt i frostvejr og så refererer 07 til isoleringens tykkelse der
er ... - 07 mm :-o om både ledere og selve kablet.
Men kabel fase nul og jord og stik kan da ikke være problemer i.
Man kan få 50 m for 5-600. Kabelkvalitet er vist den der også skal bruges
til forlængerledninger på byggepladser.
Mvh
Skal der være 5x2.5 er der en rulle her - første klik i gurgle
http://www.lavprisvvs.dk/shop/nexans-gummikabel-h07rn-f-247063p.html
Men lovligheden omkring etableringen aner jeg ikke en dyt om - Nyt udendørs
er vist altid elektrikerarbejde. Om anvendelsen syns dog at se de røde
uden på skurvogne og på de små flytbare byggepladstavler frit under åben
himmel. Der er vel et lille bitte "tag" til beskyttelse.
Men kablet kan ikke være svært at finde.
Mvh
>
> I stærkstrømbekendtgørelse som beskriver kablet der skal bruges til
> campingvogn står:
>
> Tilslutningsledningen mellem standpladsstikkontakten og fritidskøretøjet
> skal bestå af:
>
> En stikprop med jordkontakt, efter IEC 60309-2. ( Det er de blå )
> En bøjelig ledning, type H07RN-F eller tilsvarende. Den skal indeholde
> beskyttelsesleder og have følgende karakteristika:
> længde 25 meter
> Minimum ledertværsnit: 2,5 mm2.
> Farvekode:
> Beskyttelseslederen skal være grøn/gul
> Nullederen skal være lyseblå.
> En apparatkontakt med jordkontakt, efter IEC 60309.
>
Jeg skal måske sige, at vi KAN møde 16 A sikring i standeren. Har vi oplevet
på Boeslunde hvor vi ved et clubstævne på fodboldbanen var flere der via
pladsens udstyr delte en stander - og var glade for udgangspunktet. Det
siges at være mere almindeligt i sverige norge - hvor fgas er dyrt og de
fleste har 3000 watt elpatron i varmen i cv.
Mvh