Det jeg egentlig søger er måder hvorpå man kan koble varmelegemet på for at
opnå forskellige effektniveauer med symmetrisk belastning.
Varmelegemet består af 3 par varmeelementer - dvs. ialt 6 varmeelementer.
Det forudsættes at hvert varmeelement kan arbejde på op til 400V spænding.
Indtil videre har jeg beregnet flg. :
Forbindes det som vanligt i stjerne hvor hvert varmeelement-par sidder
parallelt, får jeg beregnet fasestrøm til 12.99A. (P/(U*rod3*CosFi))
Således må der gå den halve strøm igennem hvert varmeelement dvs. ca 6,5A.
Dette giver en resistans på U/I = 230/6,5 = 35,38 Ohm.
Ideen i at jeg beregner modstanden i et enkelt varmeelement er at jeg gerne
vil beregne netstrømmen hvis jeg forbandt varmelegemet i trekant, men med
kun et varmeelement pr. fase, og dermed kunne beregne effekten.
Jeg har så sagt at U/R = 400/35,38 = 11,3A er lig fasestrømmen.
- Men hvad bliver netstrømmen - dvs. den strøm forsikringen skal
dimensioneres udfra.?
Som jeg ser det har jeg :
1. Halveret effekten ved at fjerne et ud af to varmeelementer
2. Øget effekten ved at øge spænding med rod3 (230V til 400V)
Som tillæg til ovenstående ville man også kunne fremføre nulleder til
stjernenulkt og så forbinde det antal varmeelementer man havde brug for og
dermed belaste varmelegemet assymetrisk (det bør selvfølgelig gøres så
symmetrisk som muligt..).
- Men hvad vil strømmen i nullederen fra stjernepunktet kunne stige til i
forbindelse med et faseudfald ?
Hvis der er nogen der har link til litteratur med beregning af 3 faset
effekt ville være super.
Mvh
TF
>
> - Men hvad bliver netstrømmen - dvs. den strøm forsikringen skal
> dimensioneres udfra.?
Fasestømmen gange med rod3 = 11,3 * rod3 = 19,57A....
Kontrol af dette, ved omkobling fra stjerne til trekant, vil den afsatte
effekt øges med 3
Ved stjerne, pr. element-par: har vi på 4500W (9000W delt over to par)
Ved trekant, pr. element-par: P = U*I*rod3 =400*19,57*rod3
=13,5kW --> dette er 3 gange effekten ved stjerne
Nu har jeg også lige fået testet den scanner jeg fik i julegave,
http://www.gratisupload.dk/download/20240/
i må bære over med skriften :P
Se også http://efagbog.dk/pt/hft-0063.pdf
Mvh Daniel
9 kW total eller pr varmelegeme?
Ved 230 eller 400 V?
-Søren
vh
TF