Hvilken maksimal str�m skal HPFI rel�et kunne b�re?

Summen af de grupper som er tilsluttet, n�r de belastes maksimalt?

En eller anden faktor mindre end 1 gange summen af de grupper som er
tilsluttet, n�r de belastes maksimalt?

Samme str�m som hovedsikringen kan b�re?

Eller?


Mvh
Claus

Karsten (7870)

unread,
Oct 18, 2009, 4:25:57 PM10/18/09
to

"Claus Nygaard-Pedersen" <nom...@nomail.dk> skrev i en meddelelse
news:4adb77c5$0$275$1472...@news.sunsite.dk...

Standard er vist 40 A. anvendt i 99 ud af 100 tilf�lde.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
Vil du med rette have ry som l�rd
S� s�g det lette - og g�r det sv�rt (piet Hein)


Klaus H

unread,
Oct 18, 2009, 5:27:50 PM10/18/09
to

"Claus Nygaard-Pedersen" <nom...@nomail.dk> skrev i en meddelelse news:4adb77c5$0$275$1472...@news.sunsite.dk...
> Hvilken maksimal strøm skal HPFI relæet kunne bære?
>
> Summen af de grupper som er tilsluttet, når de belastes maksimalt?

>
> En eller anden faktor mindre end 1 gange summen af de grupper som er
> tilsluttet, når de belastes maksimalt?
>
> Samme strøm som hovedsikringen kan bære?
>
> Eller?
>
>
> Mvh
> Claus
Den maksimale strømstyrke må ikke overskride relæets mærkestrøm. Oftest 40A i almindelige husinstallationer.
Det vil sige max. 35A forsikring eller max 40A som sum af sikringsstørrelser, per fase efter relæet.

Klaus H

CC

unread,
Oct 18, 2009, 7:30:44 PM10/18/09
to
"Claus Nygaard-Pedersen" skrev i meddelelsen ..
HPFI rel�et skal atid kunne b�re den maksimale str�m i kredsen.
Den maksimale str�m kan v�re den norminelle str�m, eller den normille str�m
gange en samtidsfaktor.
Samtidsfaktoren kan beregnes forskelligt, afh�ngig af hvilken type
installation det er, fx. industri, bolig etc.

Endvidere stiller de enkelt HPFI fabrikanter krav til den foranliggende
kortslutningsbeskyttelse.
Typisk m� et standard 40A HPFI rel� ikke forsikres med mere end 63-80A.
Er forsikringen st�rre skal der k�bes et specielt HPFI rel�er, eller der
skal monteres en sektionssikring.