Hvad gør man mht. dampspærre hvis man vi have et lampeudtag i et sænket loft
i et badeværelse?
Har kikket lidt i reglementet og læser det således, at hvis det er monteret
mere end 60 cm. fra bad og i et sænket loft som er 248 cm. over gulv er det
ok.
Men det med dampspærren er jo stadig et problem.

/Tom

Martin Bak

unread,
Feb 13, 2008, 3:48:03 PM2/13/08
to

"Tom" <rsunders...@post9.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:47b2b019$0$89176$157c...@dreader1.cybercity.dk...
Dampspærren er altid et problem i forbindelse med el. Både forfradåser og
loftsdåser. Den bedste måde er at placere dampspærren max. en trediedel inde
i isoleringen, så den er beskyttet mod de værste unoder fra elektrikere og
vvs-folk Altså hvis du f.eks. skal have 150 mm. isolering isolerer du først
med 100 mm., så monterer du dampspærren og herefter de sidste 50 mm. Men det
kan jo være svært hvis det er en gammel konstruktion man skal til at pille
i.
Tæt bliver det ikke. Men med tape og fugemasse kan man da forsøge at gøre
det tæt.
Bortset fra det skal der ikke dampspærre i badeværelset. I loftet er det ok,
men der må ikke monteres dampspærre i væggene.

--
Martin