Jeg var for sjov ved at måle et kraftstik ud i mit hus, og blev meget
overrasket...
jeg målete mellem
0 - T1 = 232 V
0 - T2 = 232 V
0 - T3 = 232 V
Se det er jo helt normalt, men....
Jord = T1 = 232 V
Jord = T2 = 232 V
Jord = T3 = 232 V
Dette er vist ikke helt efter bogen eller hvad ?, det skal siges at alt
strøm virker normalt her i huset..
>Hej
>
> Jeg var for sjov ved at måle et kraftstik ud i mit hus, og blev meget
>overrasket...
>
>
>jeg målete mellem
>
> 0 - T1 = 232 V
>0 - T2 = 232 V
>0 - T3 = 232 V
>
>Se det er jo helt normalt, men....
Jeps.
>
>Jord = T1 = 232 V
>Jord = T2 = 232 V
>Jord = T3 = 232 V
>
> Dette er vist ikke helt efter bogen eller hvad ?, det skal siges at alt
>strøm virker normalt her i huset..
>
Hvordan kan der være 232V på jord?
Hvad måler du i forhold til ?
Er der virkelig 232V mellem 0 og Jord ?
Hvis du i stedet mener:
Jord - T1 = 232V
Jord - T2 = 232V
Jord - T3 = 232V
Så kan det da godt være helt i orden.
Hvis du så har en spændingsforskel mellem 0 og Jord på 0V er det da
meget fint.
--
Arne Keller
Jeg udtaler mig, på usenet, alene på egne vegne.
> Jord = T1 = 232 V
> Jord = T2 = 232 V
> Jord = T3 = 232 V
>
> Dette er vist ikke helt efter bogen eller hvad ?, det skal siges at alt
> strøm virker normalt her i huset..
Nu mener du vel 232 volt spædningsforkel mellem faserne og jord?
Her i huset har vi også noget ligende.... Nemlig samme spænding imellem
Jord/Nul til Faserne.. Dog er Fase2 altid mere belastet.
Det kan også være din Jording er lavet som en Nullling?
Jep, et voltmeter mellem fase og jord !!!!
>
> Her i huset har vi også noget ligende.... Nemlig samme spænding imellem
> Jord/Nul til Faserne.. Dog er Fase2 altid mere belastet.
>
> Det kan også være din Jording er lavet som en Nullling?
>
D.V.S. at man i nogle installationer laver en fælles jord/nul ?
At lave Nulling i et hus er ulovlig med mindre at huset har sin egen
transformer, hvilket jeg tvivler på.
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE*spamfilter.dk> skrev i en meddelelse
news:3c5ee7de$0$17241$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
altså et voltmeter mellem jord og fase viser 232 volt.
> Er der virkelig 232V mellem 0 og Jord ?
Nej..........
>
> Hvis du i stedet mener:
> Jord - T1 = 232V
> Jord - T2 = 232V
> Jord - T3 = 232V
>
> Så kan det da godt være helt i orden.
> Hvis du så har en spændingsforskel mellem 0 og Jord på 0V er det da
> meget fint.
okey, men det har jeg, der er ingen spænding mellem 0 og jord...
> At lave Nulling i et hus er ulovlig med mindre at huset har sin egen
> transformer, hvilket jeg tvivler på.
Er du helt sikker på den?
Det er da vist kun hvis man ikke har et HPFI relæ. Da modstanden til jord
højt på være 2 ohm?
Kan ikke lige se noget i SB,,, men jeg mener da at man må
> Kan ikke lige se noget i SB,,, men jeg mener da at man må
Ahh,,, nu synes jeg at jeg kan begynde at huske lidt fra 2. skoleperiode...
Forsynings selvskabet, skal give lov, før man må lave en Nulling. Fx i
købenshavns kommune er det vist rimeligt udbredt. etage egendomme osv!
SB 312.2.1 TN-systemer (nulling)
TN-systemer har til punkt i forsygnings selvskabet forbundet direkte til
Jord, og de udsatte dele i installationen er forbundet til dette punkt med
beskyttelses ledere. Der findes 3 typer TN-systemer afhængig af fremføringen
af nul og beskyttelsesleder:
TN-S system:
Med seperart nulleder og beskyttelsesleder i hele systemet
TN-C-S system:
Med nulleder og beskyttesesleder kombineret i en leder i en del af systemet
TN-C system (mest udbredt?)
Med nulleder og beskyttelses kombineret i en leder i hele systemet
......
TN-C system:
For installationer, der forsynes fra en offenlig elforsygning må nulling
anvendes i følgende tilfælle, såfrem anlægget, der forsygninger
installationen, er nulsikker, jf. afsnit 4, §10:
1. Hvor installationen forsynes fra egen transformatorstation (dit udsagn)
2. Hvor stikledningen udgår direkte fra transformatorstaionen og er udført
med kabel.
3. Hvor nulling allerede anvendes i installationen. (øh hvis den er udført
ulovlig :-))
4. Hvor ELleverandøren har givet en særlig tilladse
Så fik vi vist lige slået den på plads :-)
Hvis du har fådet tilladelse fra forsyningselskabet må man godt, f.eks. i
etagse-endomme.
Men at der er samme spæning mellen fase - jord og fase - nul, i et
TT-system, kan godt lade sig gøre, i sær hvis man bruger et alm. multigmeter
hvor der ikke er belasting.
Du kan måle modstandet mellen nul - jord med en Megger.
/Casper
"Jesper Godsk Nielsen" <ast...@pc.dk> skrev i en meddelelse
news:3c5ee459$0$251$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
Mvh. Erik D.
"Fie & Erik" <fie.he...@mail.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:3c5ef35b$0$62868$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
Du kan evt. prøve at sætte en lampe (pære) mellem en af faserne og jord.
hvis dit fejlstrømsrelæ slår fra, er jordforbindelsen i orden
mvh
JBH.
> Du kan evt. prøve at sætte en lampe (pære) mellem en af faserne og jord.
> hvis dit fejlstrømsrelæ slår fra, er jordforbindelsen i orden
NEJ!!!!!!!
.
GØR DET IKKE.
Hvis jordforbindelsen ikke er i orden med den metode her,
så sætter du spænding på alle ledende dele i installationen
som er forbundet med beskyttelseslederen.
--
Hilsen Jens
mvh
JBH
Nej, et fejlstrømsrelæ er ikke forbundet til nogen jordleder.
Den er konstrueret ,så der går en lille lækstrøm mellem
fase og nul uden om opsummerings enheden.
En el-pære har en lille modstand i kold tilstand, og hvis
man bruger din metode, svarer det til at sætte 230 V
direkte på ledende dele. Regn det selv ud med ohms lov.
Det er fuldstændig sindssygt, at du kommer med råd
om EL, når du ikke engang kender de elementære
grundbegreber, så det beder jeg om at du ikke gør
i fremtiden. Du kunne lokke uskyldige mennesker
ud i livsfarlige situationer.
--
Hilsen Jens
Jesper Godsk Nielsen <ast...@pc.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:3c5ee459$0$251$edfa...@dspool01.news.tele.dk...
Gad vide hvor mange husstande i dk, hvor jordforbindelsen så er i orden.
(min er ;-)
Jeg kom til at tænke på en pudsig lille historie om jordforbindelse og 3
stikdåser med jordhul men uden jordforbindelse.
Jeg var på et tidspunkt ansat i et firma hvor vi solgte et apparat med et
netstik i siden (Schuko) Det stik skulle vi enten blænde af eller erstatte
med et DANSK stik, hvilket krævede ny godkendelse hos markedskontrollen
(Demko)
Begrundelsen var at Schukostikket gav en falsk sikkerhed !!!
Vi valgte at afblænde stikket.
mvh
JBH
PS.Jeg skal fremover forsøge at holde mig indenfor min egen faggrænse