Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kondens problemer i flexrør.

220 views
Skip to first unread message

Frank Rasmussen

unread,
Dec 29, 2005, 9:30:40 AM12/29/05
to
Hej

I EFU's bog om installationsteknik står der at problemet med kondens i
rør kan undgås ved at tilproppe rørenderne, andetsteds har jeg læst
at rørender i f.eks. tavler kan lukkes med silikone, sålænge at
denne ikke
opløser/ødelægger materiellet.

er der nogen som har et bud på hvad man bruger i denne situation.

Håber at nogen har nogle erfaringer...

mvh
Frank Rasmussen

Niels Kristian Jensen

unread,
Dec 29, 2005, 10:14:44 AM12/29/05
to
"Frank Rasmussen" <retr...@gmail.com> wrote in
news:1135866640....@f14g2000cwb.googlegroups.com:


> I EFU's bog om installationsteknik står der at problemet med kondens i
> rør kan undgås ved at tilproppe rørenderne, andetsteds har jeg læst
> at rørender i f.eks. tavler kan lukkes med silikone, sålænge at
> denne ikke
> opløser/ødelægger materiellet.

Du skal huske kun at lukke røret i den varmeste ende, hvis du lukker i den
kolde ende (eller begge ender), så vil kondensproblemet bare blive værre,
vil jeg mene.

Når man laver noget, der er vandtæt, så skal man altid lige huske et hul så
vandet kan komme ud...

Mvh. NKJensen

--
DYT ikke ved E-mail...

Kito

unread,
Dec 30, 2005, 2:04:16 AM12/30/05
to

"Frank Rasmussen" <retr...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:1135866640....@f14g2000cwb.googlegroups.com...
Hej

mvh
Frank Rasmussen


Problemet opstår kun når rør bliver ført ud igennem isolering. Hvis alle rør
ligger på den varme side af isoleringen opstår der ikke kondens.

vh
Poul


Frank Rasmussen

unread,
Dec 30, 2005, 5:45:18 AM12/30/05
to
Problemet er at disse rør rent fysisk ikke kan komme under
isoleringen, men mellem eller over isoleringen.
En stor del at installationen er fremført som kabler, men der er nogle
strækninger som går ud i væg/loft til kip, som er fremført i rør,
fordi man ikke vil kunne komme til denne del af installationen når
denne bygningsdel er færdig.
men er der nogen som ved om det er accepteret at løse problemet ved at
proppe med syrefri silikone, elle om der evt. skal bygges en
konstruktion som flytter disse rør ned under isoleringen?

der står også en note i EFU's bøger om at kondens problemet ikke
opstår hvis der benyttes stænktæt materiel
men mig bekendt må samlinger at flexrør netop ikke være tætte netop
pga. kondens.

i SB kap 6, står der ganske rigtigtigt at:

522.3.2 Hvor der kan samles vand, eller hvor der kan dannes kondensvand
i ledningssystemer, skal der sørges for dræn.

men hvordan udføres et sådan dræn på f.eks. flexrør ?

Spacey

unread,
Dec 30, 2005, 9:56:27 AM12/30/05
to

>
> Når man laver noget, der er vandtæt, så skal man altid lige huske et hul
> så
> vandet kan komme ud...
>

Ja så kan da ikke kalde det vandtæt...hehe

Godt nyt(h)år!
Kenneth