I EFU's bog om installationsteknik står der at problemet med kondens i
rør kan undgås ved at tilproppe rørenderne, andetsteds har jeg læst
at rørender i f.eks. tavler kan lukkes med silikone, sålænge at
denne ikke
opløser/ødelægger materiellet.
er der nogen som har et bud på hvad man bruger i denne situation.
Håber at nogen har nogle erfaringer...
mvh
Frank Rasmussen
> I EFU's bog om installationsteknik står der at problemet med kondens i
> rør kan undgås ved at tilproppe rørenderne, andetsteds har jeg læst
> at rørender i f.eks. tavler kan lukkes med silikone, sålænge at
> denne ikke
> opløser/ødelægger materiellet.
Du skal huske kun at lukke røret i den varmeste ende, hvis du lukker i den
kolde ende (eller begge ender), så vil kondensproblemet bare blive værre,
vil jeg mene.
Når man laver noget, der er vandtæt, så skal man altid lige huske et hul så
vandet kan komme ud...
Mvh. NKJensen
--
DYT ikke ved E-mail...
mvh
Frank Rasmussen
Problemet opstår kun når rør bliver ført ud igennem isolering. Hvis alle rør
ligger på den varme side af isoleringen opstår der ikke kondens.
vh
Poul
der står også en note i EFU's bøger om at kondens problemet ikke
opstår hvis der benyttes stænktæt materiel
men mig bekendt må samlinger at flexrør netop ikke være tætte netop
pga. kondens.
i SB kap 6, står der ganske rigtigtigt at:
522.3.2 Hvor der kan samles vand, eller hvor der kan dannes kondensvand
i ledningssystemer, skal der sørges for dræn.
men hvordan udføres et sådan dræn på f.eks. flexrør ?
Ja så kan da ikke kalde det vandtæt...hehe
Godt nyt(h)år!