Lampeledning hvor lang?

273 views
Skip to first unread message

miky81

unread,
Jan 20, 2013, 3:09:16 PM1/20/13
to
Hej.
Hvor lang må en lampeledning (0,75") fra et lampeudtag være?

CC

unread,
Jan 20, 2013, 4:07:07 PM1/20/13
to
Den 20-01-2013 21:09, miky81 skrev:
> Hej.
> Hvor lang må en lampeledning (0,75") fra et lampeudtag være?
>
I Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 angives der ingen maks længde på
tilledningen (lampeledning), der er dog følgende krav til tilledningen:

521.8 Tilledninger.

Tilledninger skal opfylde bestemmelserne i dette kapitel, i den
udstrækning de kan finde anvendelse, samt bestemmelserne i 521.8.1 til
521.8.4.

521.8.1

En tilledning skal bestå af en bøjelig ledning, som indeholder alle
ledere, der hører til samme strømkreds, herunder også en eventuel
beskyttelsesleder.

521.8.2

En tilledning skal normalt sluttes til den faste installation i det
rum (eventuelt i det fri), hvor det elektriske materiel anvendes.

Tilledningen skal enten tilsluttes en stikkontakt eller en udløbsroset o.l.

Tilslutningssteder skal anbringes i et sådant omfang og på sådanne
steder, at anvendelse af tilledninger af unødvendig længde undgås.

Tilledninger skal i begge ender være aflastet for træk og sikret mod
vridning ved hjælp af aflastningsindretninger, der udgør en del af det
materiel, som tilledningen tilsluttes.

521.8.3

I en stikprop eller en transportabel stikkontakt (forlængerled,
tristikdåse m.v.) må der kun monteres én tilledning.

I almindelige tørre områder er det tilladt at tilslutte indtil to
tilledninger i en udløbsroset o.l., når det kan ske på forsvarlig måde
under hensyn til pladsforholdene.

521.8.4

En forlængerledning må ikke have stikprop i begge ender.

miky81

unread,
Jan 23, 2013, 3:07:34 PM1/23/13
to
okay Mente at der var en grænce... men det lader det ikke til.