Jeg har en '70er fordelingsgang med 6*11W lavenergi lamper
og et utal af ringtryk (en for hver dør) ring-tryk er parrallel-
forbundet med noget tyndt ringledning.
Som går ud til hovedtavlen hvor kip-relæet er monteret.
Installationskablet til lampeudtagene er også ført ud
til hovedtavlen, til kiprelæet naturligvis.
Strømforsyningen er dog på loftet !?
Kan jeg bruge dette setup af kabler mv. til en ditto trappeautomat ?
Så ved aktivering af et ring-tryk så er lyset tændt i f.eks. 5min.
Jeg har kig på denne her, med ved ikke hvilken spænding der
er på 'trykknap-siden' ? Skal kunne bruge med den tynde ringledning.
Jeg har heller ikke brug for den_der røde lampe, der viser
hvor kanppen sidder i mørket.
http://www.greenline.dk
Varenummer: 7120
Venligst, Bo Andersen.
"Bo Andersen" <nyheds...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:4878e08b$0$56784$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Hejk Bo, jeg har været inde for at finde de forskellige trappeautomater der
findes på nettet og jeg kan ikke se at, der laves nogle med mindre det er
220 volt.
Forbruget i de små ledninger du har kunne sagtens trække et sådan relæ, men
det må man ikke laves ifølge stærksstrøms reglementet.
Du kunne istedet hvis der er plads, lave en lille relæ (istedet for kip
relæ) på 48 volt samt en lille 48volt trafo til at forsyne relæet. Herefter
kan kontakten forbindelser i relæet, trække træppeautomaten.
Når du forvejen har kiprelæ, har du muligvis også allerede en trafo, der kan
passe ind.
Prøv evt at tage et billede, eller beskriv nærmere hvad du har monteret nu.
med venlig hilsen
Poul
Få en elektriker til at erstatte kiprelæet med en release-delay timer, der
bliver drevet af en lav spænding (12-24v AC/DC)
Som f.eks. denne:
http://www.attr.com/x10/a4135.htm
--
Preben Mortensen
(Cykellapper)
Eltako laver f.eks. en på 8-230VAC
TRAPPEAUTO 1S 8-230VUC 16A 0-12
Frede
Jeg havde selv samme tanke med et alm. relæ der på
230V-siden aktiverer trappeautomaten.
Så vidt jeg kan se er kiprelæet 8VAC, så jeg formoder trafoen
er på det samme.
-Bo Andersen-