Hi All

Jeg har hørt at man må udskifte sine 10A til 13A sikringer, har det
noget på sig ?

Og hvad med 16A ?


Mvh
Bjarne Duelund
--
-!-!-!-!- Remove _XXX_ from Email address


Leni & Lars Mølbæk Nielsen

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
Bjarne Duelund skrev

> Jeg har hørt at man må udskifte sine 10A til 13A sikringer, har det
> noget på sig ?

Det er rigtigt at man kan sætte 13 A sikringer i 10 A skuffer og holdere,
men der er altid et men. Det gælder kun for boliger og ikke i erhverv, pga
sideløb og samtidsfaktorer, kortslutnings beskyttelse, spændingsfald osv.
Som et sidste punkt skal bundskruen skiftes i de gamle porselænsholdere, det
må kun udføres af en Aut. El Installatør


> Og hvad med 16A ?

må kun benyttes til 2.5 mm2 kabler, med mindre at man regner på sideløb og
en hel del af oventstående ting. det kan ikke betale sig at prøve sig frem,
da det som oftest medfører brand og andre ubehageliheder med sig .

og så husk der er 20 år forældelsesfrist på ulovlige El-installationer,
og man kan ikke fraskrive sig ansvaret i en hushandel og nej 99 % af de
forsikringer, man kan tegne som ejerskifte forsikringer dækker ikke ulovlige
El - instalationer, derfor er det godt med de 20 år
hilsen lars


Bjarne Duelund

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
Hej Lars

Leni & Lars Mølbæk Nielsen wrote in message ...


>Bjarne Duelund skrev
>> Jeg har hørt at man må udskifte sine 10A til 13A sikringer, har det
>> noget på sig ?
>
>Det er rigtigt at man kan sætte 13 A sikringer i 10 A skuffer og holdere,
>men der er altid et men. Det gælder kun for boliger og ikke i erhverv, pga
>sideløb og samtidsfaktorer, kortslutnings beskyttelse, spændingsfald osv.
>Som et sidste punkt skal bundskruen skiftes i de gamle porselænsholdere, det
>må kun udføres af en Aut. El Installatør

Det er i min privatbolig. Men bundskruen SKAL skiftes ?

>> Og hvad med 16A ?
>må kun benyttes til 2.5 mm2 kabler, med mindre at man regner på sideløb og
>en hel del af oventstående ting. det kan ikke betale sig at prøve sig frem,
>da det som oftest medfører brand og andre ubehageliheder med sig .

Jeg mente nu når 10A må udskiftes med 13A, må 16A (komfur) så udskiftes
med en større, f.eks. 20A ?

>og så husk der er 20 år forældelsesfrist på ulovlige El-installationer,
>og man kan ikke fraskrive sig ansvaret i en hushandel og nej 99 % af de
>forsikringer, man kan tegne som ejerskifte forsikringer dækker ikke ulovlige
>El - instalationer, derfor er det godt med de 20 år

Jeg tror nok der er noget jeg fjerner inden jeg flytter :-)

Leni & Lars Mølbæk Nielsen

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to


> Det er i min privatbolig. Men bundskruen SKAL skiftes ?

Nej ikke hvis det er de nye LK gruppeafbrydere, men ved alle andre skal de
D01 10 A sikringer har de samme dimentioner som en13 A D01 sikring

>
> Jeg mente nu når 10A må udskiftes med 13A, må 16A (komfur) så udskiftes
> med en større, f.eks. 20A ?
>

så absolut NEJ (NEJ ) denne regl er kommet for at forvirre
hjemmeelektrikeren og gælder udelukkende 13 A sikringen

Henrik Petersen

unread,
Nov 1, 1999, 3:00:00 AM11/1/99
to
> > Det er i min privatbolig. Men bundskruen SKAL skiftes ?
>
> Nej ikke hvis det er de nye LK gruppeafbrydere, men ved alle andre skal de
> D01 10 A sikringer har de samme dimentioner som en13 A D01 sikring

Nu skal man nok lige huske, at det kun er lovligt at anvende 13A's sikringer
i _nye_ installationer. Hvis du har et hus, hvor der hele tiden har været
anvendt 10A's sikringer må man altså _ikke_ skifte disse til 13A's. Grunden
til, at man i boliger har valgt at gå fra 10 til 13 A foran et 1,5 mm2 kabel
er, at kablerne de seneste år er blevet en hel del bedre, end de var før i
tiden. Det er derfor ulovligt at udskifte gamle sikringer, uden samtidig at
skifte kablerne til nye kabler!!!

> > Jeg mente nu når 10A må udskiftes med 13A, må 16A (komfur) så udskiftes
> > med en større, f.eks. 20A ?

I princippet må man anvende en 20A sikring foran et 2,5mm2 kabel, igen hvis
det er en ny installation, men altså _ikke_ i en gammel. Du får dog heller
ikke så meget ud af at forsøge, da 16 A's sikringer er af type D01, mens 20
A's sikringer er af typen D02... altså slet ikke samme størrelse sikringer
;-)

M.v.h.
Henrik Petersen


Bjarne Duelund

unread,
Nov 2, 1999, 3:00:00 AM11/2/99
to
Hej Henrik

Henrik Petersen wrote in message <7vl0i4$jme$1...@news.inet.tele.dk>...


>> > Det er i min privatbolig. Men bundskruen SKAL skiftes ?
>>
>> Nej ikke hvis det er de nye LK gruppeafbrydere, men ved alle andre skal de
>> D01 10 A sikringer har de samme dimentioner som en13 A D01 sikring
>
>Nu skal man nok lige huske, at det kun er lovligt at anvende 13A's sikringer
>i _nye_ installationer. Hvis du har et hus, hvor der hele tiden har været
>anvendt 10A's sikringer må man altså _ikke_ skifte disse til 13A's.

Ok, tak for info. Jeg dropper ideen.

Leni & Lars Mølbæk Nielsen

unread,
Nov 5, 1999, 3:00:00 AM11/5/99
to

Henrik Petersen skrev

> I princippet må man anvende en 20A sikring foran et 2,5mm2 kabel, igen
hvis
> det er en ny installation, men altså _ikke_ i en gammel. Du får dog heller
> ikke så meget ud af at forsøge, da 16 A's sikringer er af type D01, mens
20
> A's sikringer er af typen D02... altså slet ikke samme størrelse sikringer

man skal dog huske at regne med sideløb og kortslutning, osv.. dette gør at
belastningsgraden bliver o.85 ved 20 Grader og 0.95 ved 30 grader, hvis det
er en stikk. der sidder i enden giver dette en hel del problemer, og man kan
ikke lave noget af installatonen efter Afs. 701 og noget efter resten af
bogen....
dette ville jo svare til at man bedst kunne lide at køre 110 Km/t og så
brugte den del af loven overalt har man sagt A må man holde sig der fuldt ud
hilsen Lars