Jeg overvejer køb af induktionskomfur og der anvises at de bruger ca.
10000 W. Der står ikke noget om tilslutning af spænding men er det ikke
noget med at den slags bruger 380 V istedet for 220 V?
Nogen komfurer tror jeg dog også virker med 220 V. Regnestykke:
10000 W / 220 V = 45 A.
10000 W / 380 V = 26 A.
Prøv se min el-installation her:
**** BILLLEDE 1 ****:
Sikringsgruppe (tekst: max 16 A - betyder dette at jeg har 3 faser?):
http://imageload.dk/browse/file/5adb0a233be0d16f726efe2c22fbf50d/
**** BILLLEDE 2 ****:
Billede af tomrum, hvor komfuret skal stå (5 ledninger fra væggen):
http://imageload.dk/browse/file/5c816f59cf4b6e9fcedf9daf519fa89d/
Spørgsmål:
----------
1) Den grøn/gule er vistnok jord/stel tror jeg. Så er der måske 3 faser?
Hvad er den sidste ledning?
2) Kan jeg trygt købe hvilket som helst induktions-komfur til denne
installation og kan jeg være sikker på at have 3 faser/380 V og det er
vel 16 A per fase, ialt 48 A? Jeg tror min installation er fuldt lovlig...
3) Kommer komfuret bare med 5 ledninger der skal tilsluttes i de samme 5
ledninger som vist på billedet jeg linkede til herover? Det virker let
nok...
pft...
Det ved jeg ikke, men ved at du har et dårligt digitalkamera ;-)
--
Med venlig hilsen
Autocadster / 2620
> 1) Den grøn/gule er vistnok jord/stel tror jeg. Så er der måske 3 faser?
> Hvad er den sidste ledning?
Gul/Grøn er Jord, Brun er L1, Sort er L2, Grå er L3, Lyseblå er Nul.
Så ja, du har tre faser til rådighed på 16 Ampere pr. stk.
>
> 2) Kan jeg trygt købe hvilket som helst induktions-komfur til denne
> installation og kan jeg være sikker på at have 3 faser/380 V og det er
> vel 16 A per fase, ialt 48 A? Jeg tror min installation er fuldt lovlig...
Det burde ikke være noget problem.
> 3) Kommer komfuret bare med 5 ledninger der skal tilsluttes i de samme 5
> ledninger som vist på billedet jeg linkede til herover? Det virker let
> nok...
Normalt ja, men få nu en elektrikker til at gøre det alligevel.
--
Benny
1: Den sidste ledning er nul
2: Ja,- men dine udregninger duer ikke til noget.
3: Elkomfurer levere ofte uden tilslutningsledning.- El-installatøren der
tilslutter det
har det med i ovnen.
Dine udregninger duer ikke til noget. --- Vores netspænding er nu 230 Volt/ 400
volt.
At komfuret er mærket 230 volt betyder ikke, at det I Danmark kan køre på 230
volt alene.
Det betyder, at de enkelte komponemter på komfuret har mærkespændingen 230 Volt.
Komfuret skal mindst tilsluttes 2 faser+nul+jord.
Det anbefales at bruge 3 faser + nul + jord. -- Tilslutningsværdier bliver så 16
amp, som du
har.
Det er et arbejde for din lokale installatør.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
2730 Herlev
Måske dumt spørgsmål, men hvad er det nu forskellen er på nul og jord?
Der skulle vel gerne være nul volt, altså ingen strøm igennem nul/jord?
Nul er vel referencen til hver af de 3 faser og jord er noget man
*aldrig* skal forbinde til noget med en spænding, således at der trækkes
strøm, korrekt?
> 2: Ja,- men dine udregninger duer ikke til noget.
Det var bare lige for at udregne strømmen. Det syntes jeg da er fint nok.
> 3: Elkomfurer levere ofte uden tilslutningsledning.- El-installatøren der
> tilslutter det
> har det med i ovnen.
Har han sin egen ovn med ud til kunden? Jeg tror du har skrevet
forkert... Ovnen er hos mig, så jeg tvivler på at el-installatøren tager
en ovn med, med tilslutningsledning...
:-)
> Dine udregninger duer ikke til noget. --- Vores netspænding er nu 230 Volt/ 400
> volt.
> At komfuret er mærket 230 volt betyder ikke, at det I Danmark kan køre på 230
> volt alene.
> Det betyder, at de enkelte komponemter på komfuret har mærkespændingen 230 Volt.
> Komfuret skal mindst tilsluttes 2 faser+nul+jord.
> Det anbefales at bruge 3 faser + nul + jord. -- Tilslutningsværdier bliver så 16
> amp, som du
> har.
> Det er et arbejde for din lokale installatør.
Okay. Jeg bider i det sure æble, for noget der nok er ufatteligt let og
tager 5-10 min. Iøvrigt også tak til Benny Nissen...
Måske ufattelig let - men du havde da ufattelig mange spørgsmål om noget
så "ufattelig let" ;-)
Om man kan gøre det selv eller ej er jo ligegyldigt, når det ikke er
tilladt.
Jan
Når du nu får instrallatøren ud så kan han også hjælpe med at få din
eltavle i orden, så den er berøringssikker.
>
> **** BILLLEDE 2 ****:
> Billede af tomrum, hvor komfuret skal stå (5 ledninger fra væggen):
> http://imageload.dk/browse/file/5c816f59cf4b6e9fcedf9daf519fa89d/
>
Det ser mistænkelig ud til at være 1,5mm ledere, hvis det er korrekt kan
du nok ikke anvende 16A sikringer.
--
Arne Keller
Jeg udtaler mig på Usenet bare om min egen personlige mening.
www.kabling.dk | www.net-faq.dk | www.ssrr.se
>> Billede af tomrum, hvor komfuret skal stå (5 ledninger fra væggen):
>> http://imageload.dk/browse/file/5c816f59cf4b6e9fcedf9daf519fa89d/
>>
> Det ser mistænkelig ud til at være 1,5mm ledere, hvis det er korrekt kan
> du nok ikke anvende 16A sikringer.
Det var sjovt nok også det jeg var ved at skrive. Tror bestemt kun det
er 1,5mm.
Men det er vist også nok til 16A i husinstallationer. Det er jo noget
andet end industri i følge SB.
--
Benny
>> 1: Den sidste ledning er nul
>
> Måske dumt spørgsmål, men hvad er det nu forskellen er på nul og jord? Der
> skulle vel gerne være nul volt, altså ingen strøm igennem nul/jord?
>
> Nul er vel referencen til hver af de 3 faser og jord er noget man *aldrig*
> skal forbinde til noget med en spænding, således at der trækkes strøm,
> korrekt?
Nul er en "strømførende" ledning til brug under drift. Jord er en
beskyttelsesledning
>
>> 2: Ja,- men dine udregninger duer ikke til noget.
>
> Det var bare lige for at udregne strømmen. Det syntes jeg da er fint nok.
>
Dine strømudregninger var forkerte.!
>> 3: Elkomfurer levere ofte uden tilslutningsledning.- El-installatøren der
>> tilslutter det
>> har det med i ovnen.
>
> Har han sin egen ovn med ud til kunden? Jeg tror du har skrevet forkert...
> Ovnen er hos mig, så jeg tvivler på at el-installatøren tager en ovn med, med
> tilslutningsledning...
>
Klap lige hesten. Sikkert har alle andre fundet ud af, at jeg manglede et v
foran ovnen.
> :-)
>
>> Dine udregninger duer ikke til noget. --- Vores netspænding er nu 230 Volt/
>> 400 volt.
>> At komfuret er mærket 230 volt betyder ikke, at det I Danmark kan køre på 230
>> volt alene.
>> Det betyder, at de enkelte komponemter på komfuret har mærkespændingen 230
>> Volt.
>> Komfuret skal mindst tilsluttes 2 faser+nul+jord.
>> Det anbefales at bruge 3 faser + nul + jord. -- Tilslutningsværdier bliver så
>> 16 amp, som du
>> har.
>> Det er et arbejde for din lokale installatør.
>
> Okay. Jeg bider i det sure æble, for noget der nok er ufatteligt let og tager
> 5-10 min. Iøvrigt også tak til Benny Nissen...
Andre har kommenteret at det muligvis er 1,5 kvadrat kabel til installationen.
Jeg tror det ikke helt.- Det er snarere det nye letkabel. 1,5 eller 2,5 kan
ikke ses på et
billede. -- Men det er enhver el-installatør på vagt overfor.-
> Men det er vist også nok til 16A i husinstallationer. Det er jo noget
> andet end industri i følge SB.
>
Niks. Det skal være 2,5mm2 hvis sikringen er størrer end 13A. Du kan se
det i SB som du kan tjekke på linket her
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862
og finde tabel 801A
Ja, det har du da helt ret i. Undskylder forvirringen.
--
Benny
Det er ham der har lavet el-tavlen. Er den ikke i orden da?
>> **** BILLLEDE 2 ****:
>> Billede af tomrum, hvor komfuret skal stå (5 ledninger fra væggen):
>> http://imageload.dk/browse/file/5c816f59cf4b6e9fcedf9daf519fa89d/
>>
> Det ser mistænkelig ud til at være 1,5mm ledere, hvis det er korrekt kan
> du nok ikke anvende 16A sikringer.
Snakker du om diameteren på lederne? Jeg har en skydelære. Skal jeg måle
på kobberet for jord (gul/grøn) og fortælle hvad diameteren er?
Det er en el-installatør der har ført kablerne og skrevet 16A på
eltavlen. Men jeg stolede aldrig på ham fordi selv i starten da han blev
bedt om at lave 3 faser, gjorde han det ikke i første omgang.
Hvis der er noget galt med min installation, vil jeg meget gerne høre
det! Fordi det burde der ikke være...
Altså: Jeg har målt tværsnittet af ledningen til 2,5 mm2 *INKL*
isoleringsmaterialet. De 2,5 mm2 er det kun "lederen", altså kobberet
eller er det inkl. PVC-plastikken, altså isoleringsmaterialet?
1) Hvis kravet på 2,5 mm2 er *INKL* isoleringsmaterialet, så må det være
ok det jeg har...
2) Hvis kravet på 2,5 mm2 kun gælder for kobberet (så den endelige
tykkelse er større endnu), så har jeg altså en ulovlig el-installation
og skal reklamere over elendigt elektriker-arbejde?
I siger at min el-installation er ulovlig?
Nej, hullet ved siden af sikringsgruppen skal være lukket.
Mic.
Mic.
Nåhjo. Nu har jeg målt på jord-ledningen og jeg var først ikke i tvivl
om at den var 1.7 i diameter og klart under 1.8. Det giver altså 2,27 mm2.
Men det lyder temmeligt mærkeligt gør det ikke? Derudover var kobberet
utroligt blødt, fordi skydelæren lavede mærker i kobberet.
Næste gang målte jeg 1.75 i diameter hvor jeg ikke har trykket ret meget
for at undgå mærker, altså 2,4 mm2. Det nærmer sig dog men det er nogen
mærkelige mål jeg får... Stadigvæk syntes jeg klart at kablet var under
1.8 som er nødvendigt.... Kabel-diametre burde dog være standardiserede,
så jeg forstår ikke de mål jeg får....?
Hvad siger i? Kan jeg trygt bestille komfuret og tilslutte det ved
el-installatør?
Hvis min el-installation er ulovlig, vil jeg helst have det udbedret før
jeg køber komfuret...
Kommentarer/råd/anbefalinger?
Det lyder trods alt som om du bevæger dig i det rigtige område, men er der
slet ikke noget sted du kan aflæse teksten på kablet. Der er som regel
printet 5 X 2,5 mm2 (eller 1,5 mm2) for hver meter.
Mic.
Næ, der står nogen koder og noget ret utydeligt fordi der er
mærker/ridser/skrammer på kablets tekst.
Nå, men ellers må jeg bestille og få en elektriker til at checke det ved
samme lejlighed.
El er skidenemt, fatter ikke folk skal står i lære og gå på skole i 4 år.
Det kan man vel lære på en weekend ;-)
Mvh Michael (elektriker)
"Michael Lund" <mi...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:488781de$0$15901$edfa...@dtext01.news.tele.dk...
Kan man ikke måle diameter?
Lige de her, åbenbart rustne skolekundskaber har vel ikke så meget med el at
gøre?
http://www.youtube.com/watch?v=eiHWHT_8WrE
gir også en lille frisker i engelsk.
Mvh
Hvorfor helvede skulle man ikke kunne måle diameteren? Og hvad er det
for noget vrøvl om tværsnittet du snakker om?
> Du skriver jo selv 2,5 mm2. altså arealet er 2,5 kvatdrat milimeter.
Fortæl os noget vi ikke vidste...
> El er skidenemt, fatter ikke folk skal står i lære og gå på skole i 4 år.
> Det kan man vel lære på en weekend ;-)
>
>
> Mvh Michael (elektriker)
Er du ironisk? Det virker ikke som om du er elektriker.