Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Lysdæmper og Halogenspots - dæmper bliver varm

323 views
Skip to first unread message

Svenno

unread,
Feb 7, 2008, 11:39:30 AM2/7/08
to
Hej Eksperter

Jævnfør mit tidligere spørgsmål om lysdæmper har jeg installeret følgende:
http://www.dansk-el.dk/product.asp?product=274

Jeg har monteret lysdæmperen på en ledning med en stikpro i den
ene ene og et forlængerled i den anden ende. Lyset kan fint
dæmpes.

Jeg har dog et problem og det er at lysdæmperen bliver forholdsvis
varm således at den termiske sikring i lysdæmperen efter et stykke
tid slår fra.

Jeg har tilsluttet lysdæmperen til et wire-spot-sæt fra silvan med
3 spots a 20 watt. Data på på transformatoren er følgende:

Ac Adapter
PRI: 230v - 50hz
Sec: 12v - 5.0 A 60 VA

I brugsvejledningen til wire-sport-sættet står der at man kan dæmpe
lyset med en lysdæmper der er beregnet til elektroniske transformatorer.
Min lysdæmper skulle gerne være sådan en.

Hvorfor bliver lysdæmperen så varm at sikringen slår fra og kan jeg
gøre noget ved det ?
Har det eventuelt noget at gøre med, at stikproppen kan sættes i
stikkontakten forskelligt, således at det ikke altid er nullen der går
direkte til lampen ?

Mvh


Daniel Pedersen

unread,
Feb 7, 2008, 12:12:37 PM2/7/08
to

"Svenno" <din...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:47ab3444$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...

> Hej Eksperter
>
> Jævnfør mit tidligere spørgsmål om lysdæmper har jeg installeret følgende:
> http://www.dansk-el.dk/product.asp?product=274
>
> Jeg har monteret lysdæmperen på en ledning med en stikpro i den
> ene ene og et forlængerled i den anden ende. Lyset kan fint
> dæmpes.
>
> Jeg har dog et problem og det er at lysdæmperen bliver forholdsvis
> varm således at den termiske sikring i lysdæmperen efter et stykke
> tid slår fra.

Har du prøvet med en alm. 60W pære, en hurtig tjek på om det er lysdæmperen
som ikke virker...

> Jeg har tilsluttet lysdæmperen til et wire-spot-sæt fra silvan med
> 3 spots a 20 watt. Data på på transformatoren er følgende:
>
> Ac Adapter
> PRI: 230v - 50hz
> Sec: 12v - 5.0 A 60 VA
>
> I brugsvejledningen til wire-sport-sættet står der at man kan dæmpe lyset
> med en lysdæmper der er beregnet til elektroniske transformatorer.
> Min lysdæmper skulle gerne være sådan en.

Hmm lyder underligt...

Er det så også en elektronisk og ikke en jernkerne trafor som er med i
pakken fra silvan...

elektronisk trafor. ikke så stor kan minde en oplader til en bærbar computer

jernkerne... større og tung, da denne indeholder en jernkerne...


>
> Hvorfor bliver lysdæmperen så varm at sikringen slår fra og kan jeg
> gøre noget ved det ?
> Har det eventuelt noget at gøre med, at stikproppen kan sættes i
> stikkontakten forskelligt, således at det ikke altid er nullen der går
> direkte til lampen ?

Nej,

Mvh Daniel


Svenno

unread,
Feb 7, 2008, 2:04:46 PM2/7/08
to
Daniel Pedersen wrote:
> Har du prøvet med en alm. 60W pære, en hurtig tjek på om det er lysdæmperen
> som ikke virker...

Den fungerer fint med en alm. 60w pære, bliver ikke varm når jeg bruger
en 60w pæren. Lysdæmperen virker også fint med spots'ne men efter et
stykke tid bliver lysdæmperen for varm og den termiske sikring slår fra.

> Hmm lyder underligt...

Ok

> Er det så også en elektronisk og ikke en jernkerne trafor som er med i
> pakken fra silvan...

Uha det håber jeg ikke.


> elektronisk trafor. ikke så stor kan minde en oplader til en bærbar computer
> jernkerne... større og tung, da denne indeholder en jernkerne...

Ok, den er forholdsvis stor.
Jeg har lagt et billede af den her:
http://b.imagehost.org/0068/trafo.jpg

> Nej,

Ok, tak for hjælpen.

Mvh

Michael Witting

unread,
Feb 7, 2008, 3:05:18 PM2/7/08
to

"Svenno" <din...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:47ab5651$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...
-
-klip--

> Ok, den er forholdsvis stor.
> Jeg har lagt et billede af den her:
> http://b.imagehost.org/0068/trafo.jpg


Det der er en jernkerne trafo, så det er en forkert dæmper du har

/Michael


Svenno

unread,
Feb 7, 2008, 3:23:04 PM2/7/08
to
Michael Witting wrote:
> Det der er en jernkerne trafo, så det er en forkert dæmper du har

Hmmm det er typisk at de skriver forkert i deres brugsforvirring.

Men lysdæmper virker alligevel (i et vis stykke tid) - er det normalt ?

Er der en måde der kan slå det helt fast at det er en jernkerne - mærkat
på trafoen ? måle ?

Mvh

Esben Tærsker

unread,
Feb 7, 2008, 3:29:35 PM2/7/08
to
Nej, det må være en forkert transformer. Der står jo i vejledningen fra
wire-sættet, at det kan dæmpes med en lysdæmper til elektronisk
transformere.

Så ned i Silvan og skæld ud, Svenno... Hvad sagde LK i øvrigt?

Men der er ingen tvivl om at det er en jernkerne-trafo...

/Esben

Svenno

unread,
Feb 7, 2008, 4:23:02 PM2/7/08
to
Esben Tærsker wrote:
> Nej, det må være en forkert transformer. Der står jo i vejledningen fra
> wire-sættet, at det kan dæmpes med en lysdæmper til elektronisk
> transformere.

Jeg har købt flere af de sæt og der har altid være den samme trafo med.

> Så ned i Silvan og skæld ud, Svenno... Hvad sagde LK i øvrigt?

Jeg prøver at daffe ned i Silvan for få dem til at åbne en æske og
se hvad der følger med og hvad der står i vejledningen.
Jeg har ikke snakket med LK endnu.

> Men der er ingen tvivl om at det er en jernkerne-trafo...

Ok, er der en måde man kan dokumentere dette på ?
Mærkat på trafo, måle ?

Mvh


Daniel Pedersen

unread,
Feb 7, 2008, 5:18:14 PM2/7/08
to

"Svenno" <din...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:47ab76b8$0$90267$1472...@news.sunsite.dk...

>
> Ok, er der en måde man kan dokumentere dette på ?
> Mærkat på trafo, måle ?

Ved ikke om der findes en standart som beskriver det...

men ellers kan du kende forskel på dem på udsende, og vægt...

http://el-netsalg.dk/group.asp?group=338

De øverst på siden er typiske elektroniske (små i dimisioner og vægt) og de
nederst er jernkerne(mekaniske) store, tit firekantet og tungere...

du må jo bede silvan om at få byttet til en elektronisk trafor, husk samme
effekt 60 VA

Mvh Daniel


Svenno

unread,
Feb 7, 2008, 5:25:19 PM2/7/08
to
Daniel Pedersen wrote:
> Ved ikke om der findes en standart som beskriver det...
> men ellers kan du kende forskel på dem på udsende, og vægt...

Ok

> http://el-netsalg.dk/group.asp?group=338
> De øverst på siden er typiske elektroniske (små i dimisioner og vægt) og de
> nederst er jernkerne(mekaniske) store, tit firekantet og tungere...

Ok, ja, så kan jeg godt se at min er en jernkerne.

> du må jo bede silvan om at få byttet til en elektronisk trafor, husk samme
> effekt 60 VA

Det er desværre lidt tid siden at jeg købte wire-sættet så har vist ikke
kvitteringen længere :-\

Jeg undrer mig bare over at det virker alligevel...i hvertfald et stykke
tid.

Nogen der har en lysdæmper til jernkerne trafo til salg ? :-)

Mvh

Esben Tærsker

unread,
Feb 7, 2008, 7:54:32 PM2/7/08
to

Det ser ud til, at Daniel har givet dig et udemærket link hvor du kan få
et indtryk af forskellene på hhv jernkerne- og elektroniske trafo'er.

Men vær du glad for din automatiske termosikring i dæmperen. Det er set
før, at det virker - i et stykke tid - indtil noget brænder af.

En kammerat havde tilsluttet sine halogenlamper over spisebordet til med
elektronisk trafo til en dæmper beregnet til jernkerne. Trafoen
brummede, så det var det første jeg lagde mærke til da de tændte lyset.
Meningen var vist, at når nu elektrikeren kom på besøg, skulle jeg sige
"Neej, hvor er du dygtig, Rudi", men det blev til "Er du sikker på du
har gjort det rigtigt?"...


/Esben