Hej
Jeg har 2 gamle NES-udendørs lamper af støbejern, med en flad, opal
glasskærm, monteret på mit hus ved bryggersdør og hoveddør. Udhænget
er meget bredt, ca 1 meter, så det er yderst sjældent at en regndråbe
finder vej til lamperne. Huset er fra midten af tresserne.

Jeg ville gerne have NES-lamperne udskiftet med Nordlux-lamper type
Scorpio Maxi i sort. Der er den der ligner 1/4 kugle med diameteren
270 mm. De er af metal og Klasse I, altså med jordklemme.

Problemet er, at der ikke er beskyttelsesjord ført frem til disse
lampesteder.

Er der nogen der kender en lampe der ligner Norlux-lampen, men som er
klasse-II, dobbeltisoleret eller med forstærket isolation. Det kunne
måske være en lampe støbt af sort, glasfiberarmeret polyester eller
lignende?

Det vil koste en formue at få en installatør til at etablere en
beskyttelsesjordledning fra gruppetavlen til lamperne.

Huset har HFI-relæ. Betyder det, at det ikke er nødvendigt med
beskyttelsesjord til udendørs Klasse-I lamper?

Kan de nye HPFI fejlstrømsrelæer, som snart er påbudt, redde
situationen, så der ikke kræves jord?

Mvh JODA

EL-Trikker

unread,
May 4, 2008, 6:28:15 PM5/4/08
to
Når installationen er fra før 75 mener jeg det er, er der jo ikke krav om
beskyttelsesleder, og du må gerne skifte dine lamper ud med de nordlux du
har kik på, en beskyttelses leder til lampen er da kun for din egen skyld så
du ikke får en over snitterne hvis der er noget galt.

En HPFI afbryder redder ikke din situration den vil blot afbryde lidt før
HFI afbryderen, (de specifikke forskelle husker jeg ikke. måske en anden kan
hjælpe med det)

Beskyttelseslederen er der for din skyld, den leder en evt. fejlstrøm i
jorden så du ikke mærker den, fejlstrømme kan være så små at
fejlstrømsafbryderen ikke reagerer på det, men du alligevel godt kan mærke
det med våde fingre osv. dette er dog ikke farligt. men kan godt være lidt
ubehageligt.

//EL.Trikker

"JODA" <JD...@tdcspace.dk> skrev i en meddelelse
news:5f91e73f-67df-4975...@w7g2000hsa.googlegroups.com...

Søren

unread,
May 5, 2008, 4:49:34 AM5/5/08
to
> Det vil koste en formue at få en installatør til at etablere en
> beskyttelsesjordledning fra gruppetavlen til lamperne.
>
> Huset har HFI-relæ. Betyder det, at det ikke er nødvendigt med
> beskyttelsesjord til udendørs Klasse-I lamper?

> Når installationen er fra før 75 mener jeg det er, er der jo ikke krav om
> beskyttelsesleder, og du må gerne skifte dine lamper ud med de nordlux du
> har kik på, en beskyttelses leder til lampen er da kun for din egen skyld
> så du ikke får en over snitterne hvis der er noget galt.
>

Der skal faktisk være jord, uanset hvor gammelt huset er, når det er
udendørs, men der er en Elråd-meddelelse, der siger, at hvis det er en
eller to lamper, og der er H(P)FI relæ, er det lovligt alligevel.

-Søren


apollo14

unread,
May 8, 2008, 12:22:44 PM5/8/08
to
JODA skrev:

> Hej
> Jeg har 2 gamle NES-udendørs lamper af støbejern, med en flad, opal
> glasskærm, monteret på mit hus ved bryggersdør og hoveddør. Udhænget
> er meget bredt, ca 1 meter, så det er yderst sjældent at en regndråbe
> finder vej til lamperne. Huset er fra midten af tresserne.
>
> Jeg ville gerne have NES-lamperne udskiftet med Nordlux-lamper type
> Scorpio Maxi i sort. Der er den der ligner 1/4 kugle med diameteren
> 270 mm. De er af metal og Klasse I, altså med jordklemme.
>
> Problemet er, at der ikke er beskyttelsesjord ført frem til disse
> lampesteder.


Hvor gamle er de lamper, der har så vidt jeg ved, altid været påbud for
tilslutning i det fri, at det skal være med jordfordbindelse. Også for
huse før 1 maj 1975. Det lyder som om det er noget klamp der er blevet
lavet.

>
> Er der nogen der kender en lampe der ligner Norlux-lampen, men som er
> klasse-II, dobbeltisoleret eller med forstærket isolation. Det kunne
> måske være en lampe støbt af sort, glasfiberarmeret polyester eller
> lignende?
>
> Det vil koste en formue at få en installatør til at etablere en
> beskyttelsesjordledning fra gruppetavlen til lamperne.

Den behøves ikke at komme helt ude fra tavlen af, du må gerne jorde
direkte på lampen, men kan du nå den anden lampe, skal de selvf. bruge
samme jordforbindelse.

> Huset har HFI-relæ. Betyder det, at det ikke er nødvendigt med
> beskyttelsesjord til udendørs Klasse-I lamper?
>
> Kan de nye HPFI fejlstrømsrelæer, som snart er påbudt, redde
> situationen, så der ikke kræves jord?

Der skal altid være jord på udendørs installationer, uanset husets alder.

klippet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862

2. Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder.

Ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 tillades
beskyttelseslederen udeladt i den del af installationen, der anbringes
inde i selve boligen (men ikke i f.eks. garager, carporte, udhuse og i
det fri).

Visse elektromedicinske apparater må kun anvendes, hvis de tilsluttes en
beskyttelsesleder. Hvis et sådant apparat skal anvendes i en bolig, skal
der fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstedet.

Søren

unread,
May 8, 2008, 4:55:36 PM5/8/08
to
>> Kan de nye HPFI fejlstrømsrelæer, som snart er påbudt, redde
>> situationen, så der ikke kræves jord?
>
> Der skal altid være jord på udendørs installationer, uanset husets alder.
>
> klippet fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862
>
> 2. Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder.
>
> Ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 tillades
> beskyttelseslederen udeladt i den del af installationen, der anbringes
> inde i selve boligen (men ikke i f.eks. garager, carporte, udhuse og i det
> fri).
>
> Visse elektromedicinske apparater må kun anvendes, hvis de tilsluttes en
> beskyttelsesleder. Hvis et sådant apparat skal anvendes i en bolig, skal
> der fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstedet.

Der er kommet en el-råd meddelelse at ved en eller to udvendige
brugsgenstande kan jordforbindelse udelades.

-Søren